导读: 北京首钢国际工程技术有限公司 -框架结构,当下部支承结构为一个整体、且与上部空间结构侧向刚度比大于等于2 时,应允许采用三向(水平两向加竖向)单点一致输入计算地震作用;当下部支承结构由结构缝分开、且每个

北京首钢国际工程技术有限公司

-框架结构,当下部支承结构为一个整体、且与上部空间结构侧向刚度比大于等于2 时,应允许采用三向(水平两向加竖向)单点一致输入计算地震作用;当下部支承结构由结构缝分开、且每个独立的支承结构单元与上部空间结构侧向刚度比小于2 时,应采用三向多点输入计算地震作用;

两线边支承空间结构,如:拱,拱桁架;门式刚架,门式桁架;圆柱面网壳等结构,当支承于独立基础时,应采用三向多点输入计算地震作用。

长悬臂空间结构,应视其支承结构特点,采用多向单点一致输入、或多向多点输入计算地震作用。

5.1.4条 建筑结构的地震影响系数应根据烈度、场地类别、设计地震分组和结构自振周期以及阻尼比确定。其水平地震影响系数最大值应按表5.1.4-1 采用;特征周期应根据场地类别和设计地震分组按表5.1.4-2 采用,计算罕遇地震作用时,特征周期应增加0.05s。

注: 周期大于6.0s 的建筑结构所采用的地震影响系数应专门研究。

5.1.5条 建筑结构地震影响系数曲线(图5.1.5)的阻尼调整和形状参数应符合下列要求:

1 除有专门规定外,建筑结构的阻尼比应取0.05,地震影响系数曲线的阻尼调整系应按1.0 采用,形状参数应符合下列规定:

1)直线上升段,周期小于0.1s 的区段。

2)水平段,自0.1s 至特征周期区段,应取最大值(αmax)。

3)曲线下降段,自特征周期至5 倍特征周期区段,衰减指数应取0.9。 4)直线下降段,自5 倍特征周期至6s 区段,下降斜率调整系数应取0.02。

9

北京首钢国际工程技术有限公司

【说明】本条保持2001 规范地震影响系数曲线的计算表达式不变,只对其参数进行调整,达到以下效果:

1、阻尼比为5%的地震影响系数维持不变,对于钢筋混凝土结构的抗震设计,基本维持2001 规范的水平。

2、基本解决了在长周期段,不同阻尼比地震影响系数曲线交叉、大阻尼曲线值高于小阻尼曲线值的不合理现象。I、II、III 类场地的地震影响系数曲线在周期接近6s 时,基本交汇在一点上,符合理论和统计规律。

3、降低了小阻尼(2~3.5%)的地震影响系数值,最大降低幅度达18%。略微提高了阻尼比6~10%的地震影响系数值,长周期部分最大增幅约5%。

4、适当降低了大阻尼(20~30%)的地震影响系数值,在5Tg 周期以内,基本不变,长周期部分最大降幅约10%,扩大了消能减震技术的应用范围。

10

北京首钢国际工程技术有限公司

5.1.6条 结构的截面抗震验算,应符合下列规定:

1 6度时的建筑(不规则建筑及建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑除外),以及生土房屋和木结构房屋等,应允许不进行截面抗震验算,但应符合有关的抗震措施要求。

2 6度时不规则建筑、建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑,7 度和7 度以上的建筑结构(生土房屋和木结构房屋等除外),应进行多遇地震作用下的截面抗震验算。

注:采用隔震设计的建筑结构,其抗震验算应符合有关规定。

【说明】本条对6 度设防的建筑,增加了不规则建筑应进行抗震验算的要求。“较高的高层建筑”的范围同2001 版。

5.2水平地震作用计算

5.2.1条 底部剪力法

5.2.2~5.2.3条 振型分解法

【说明】本次修订增加6 度区楼层最小地震剪力系数值。

11

北京首钢国际工程技术有限公司

5.3竖向地震作用计算

5.3.4条 大跨度空间结构的竖向地震作用,尚可按竖向振型分解反应谱方法计算。其竖向地震影响系数可采用本章5.1.4~5.1.5 条规定的水平地震影响系数的65%,但设计特征周期可按设计第一组采用。

【说明】本条是新增的规定,空间结构的竖向地震作用,除了5.3.2、5.3.3 条的简化方法外,还可采用竖向振型的振型分解反应谱方法。对于竖向反应谱,各国学者有一些研究,但研究成果纳入规范的不多。现阶段,多数规范仍采用水平反应谱的65%。包括最大值和形状参数,但认为竖向反应谱的特征周期与水平反应谱相比,尤其在远震中距时,明显小于水平反应谱,故本条规定,设计特征周期均按第一组采用。对处于发震断裂10km 以内的场地,其最大值可能接近于水平谱,特征周期小于水平谱。

5.4截面抗震验算

【说明】公式5.4.1 中,S 表示构件内力组合的设计值,内力也包括构件出平面弯矩和扭矩。表5.4.1 增加了同时计算水平与竖向地震作用(竖向地震为主)的组合,对于大跨、大悬臂结构,竖向地震作用效应比较显著,故建议增加这种组合。

12

北京首钢国际工程技术有限公司

【说明】本次修订,配合钢结构构件承载力计算的规定,调整了其承载力抗震调整系数的取值。

6多层和高层钢筋混凝土房屋 6.1一般规定

6.1.1条 本章适用的现浇钢筋混凝土房屋的结构类型和最大高度应符合表6.1.1 的要求,建造于Ⅳ类场地的结构,适用的最大高度宜适当降低。

注:本章“抗震墙”指结构抗侧力体系中的钢筋混凝土剪力墙,不包括只承担重力荷载的混凝土墙。

【说明】本次修订的变化如下:

①7 度(0.15g)设防的丙类建筑,适用最大高度拟保持2001 版的规定。8 度(0.3g)设防的地震作用为8度(0.2g)的1.5 倍,最大适用高度拟按8 度和9 度之间内插且偏于8 度控制。

②仅有个别的墙体(不落地墙体截面面积不大于总截面面积的5%~10%)需采用框

13

…… 此处隐藏:561字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
建筑抗震设计规范2010学习总结修改(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448930.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)