导读: 2.6 110kV新园变电站接入系统方案 2.6.1 接入系统方案 方案一:110kV新园变输电线路根据规划最终上4回,电源线路分别接入220kV纳雍变的110kV和平开关站和110kV沙包变。 方案二:110kV新园变输电线路根据规划最终上4

2.6 110kV新园变电站接入系统方案

2.6.1 接入系统方案

方案一:110kV新园变输电线路根据规划最终上4回,电源线路分别接入220kV纳雍变的110kV和平开关站和110kV沙包变。

方案二:110kV新园变输电线路根据规划最终上4回,电源线路分别接入220kV纳雍变的110kV和平开关站和110kV纳雍变。

2.6.2 接入系统方案比较分析

方案一,缺点是较方案一线路长,但是可以同时实现110kV新园变和110kV沙包变的双电源要求。

方案二,优点是线路较短,可以实现110kV新园变的双电源要求,110kV纳雍变已有双电源。

而且根据系统规划要求,远景年最终规划110kV新园变至110kV沙包变的110kV线路改接入规划的220kV沙包变。110kV能最终在上级220kV电源能得到独立的双电源。所以本工程推荐方案一,此接入系统方案综合考虑了远期电网的建设和系统接入,因而较为合理。

2.7 项目建设规模

该变电站出110kV、35kV和10kV三个电压等级:

主变容量为:终期2×50MVA,本期建设1×50MVA,调压方式采用有载调压。 110kV侧终期规划为单母分段接线,出线4回(规划至220kV纳雍变和平开关站一回,至110kV沙包变一回,110kV乐治变一回),本期建成单母线接线,出线1回,线路接入220kV纳雍变。220kV纳雍变至110kV新园变的线路型号:LGJ-300/40,长度14.3km。

35kV侧终期规划为单母线分段接线,最终出线8回,本期建成单母线接线,出线4回。

21

10kV侧终期规划为单母线分段接线,最终出线24回,本期建成单母线接线,出线12回。

无功补偿容量按远景年潮流计算结果,考虑建设为4×4.2 MVar,本期建设2×4.2MVar。

站用电源:本工程终期规划建设站用变2台,分别接与10kV Ⅰ、Ⅱ段母线上;本期工程只建设1台站用变,保留施工电源作为站用变压器的备用电源。

防雷保护:防雷保护采用避雷针与避雷器相结合的措施;其中,直击雷保护采用独立避雷针,感应雷保护采用氧化锌避雷器。

变电站设置在线监测设备;主变油色普装置一套,开关柜在线监测温度一套。

对侧间隔:扩建220kV纳雍变的110kV 和平开关站110kV线路间隔一个,含土建及电气一二次部分。

2.8 电气计算

按2015年规划的目标网架结构,以规划年典型方式,对高压电网进行潮流计算。潮流计算结果显示各变电站的电压等级均无越限,负荷分布合理;各方式潮流分布图如下:

22

2.9 变电站电气主接线及有关电气设备参数

2.9.1 电气主接线

110kV配电装置接线:本站110kV配电装置为PASS MO 装置,屋外PASS管母线中型布置,最终110kV架空出线4回,采用单母分段接线。本期110kV架空出线1回,采用单母线接线,线路接入220kV纳雍变。

35kV配电装置接线:最终35kV电缆出线8回,采用单母线分段接线,本期单母线接线,4回电缆出线。

10kV配电装置接线:最终10kV电缆出线24回,采用单母线分段接线,本期单母线接线,12回电缆出线。

2.9.2 主变压器参数选择

变电站最终规模为2×50MVA,本期建设1×50MVA。主变压器规范如下: 选用节能型油浸自冷式三相三绕组全密封有载调压降压变压器。 主变型式:三相三绕组降压变压器 容量:50MVA 调压方式:有载调压 电压:110±8×1.25%/38.5/10.5kV 连接组别:YN,yn0,d11

阻抗电压百分比:U1-2=10.5%;U1-3=18% ;U2-3=6.5% 本变电站出110kV、35kV及10kV三种电压等级。 冷却方式:油浸自冷。

23

2.9.3 短路电流水平

根据纳雍电网“十二五”规划,本站各电压等级母线的阻抗暂按该变110kV的遮断容量为6000MVA来计算,其110kV侧最大短路电流为8.56kA,35kV侧最大短路电流为9.34kA ,10kV侧最大短路电流为16.67kA。

2.9.4 变电站中性点接地方式

主变压器110kV侧中性点采用避雷器加间隙保护,经隔离开关接地;35kV及10kV侧不接地但留有接地的可能。

2.9.5 导线截面选择及线路形式

根据系统规划要求,110kV新园变规划建设两回电源线路分别接入220kV纳雍变的110kV和平开关站和110kV沙包变;110kV沙包变建成后也接入220kV纳雍变,届时110kV新园变和110kV沙包变形成互倒互供的局面。正常运行时110kV新园变将由220kV纳雍变的110kV和平开关站这路电源供电,电源线路正常运行带2台50MVA主变,110kV沙包变事故情况110kV新园变须转代其一台主变的负荷(主变容量40MVA)。

因此110kV新园变电源线路线径按正常2台50MVA的最大负荷(按90%计)进行经济电流密度选择,按N-1时2×50+40MVA的最大负荷(按90%计)进行发热条件校验导线截面。 1.按经济电流密度计算:

S?P3JUecos??103

式中:

S - 导线截面(mm): mm

P - 输电容量(MW): 81MW(功率因数0.9)

Ue22-线路额定电压(kV): 110kV

cos?-输电功率因数: 0.9

24

J - 经济电流密度(A/mm) 1.15A/mm

22S??P?1033JUecos?81?103

3?1.15?0.9?110?410.7(mm2)b. 按N-1时2×50+40MVA的最大负荷(按90%计)进行发热条件校验导线截面(考虑转带110kV沙包变一台变的最大负荷):

Ijs=140000×0.9/(3×110)=661.3(A)≤700(A)(LGJ-300导线长期允许电流)

根据以上计算同时考虑到机械强度的要求,建议110kV新园变的2回电源

线路线导线选择LGJ-300/40导线满足经济运行和允许发热的要求。

2.9.6 低压无功补偿配置

根据《中国南方电网有限责任公司35 -110千伏配电网项目可行性研究内容深度规定》,无功补偿应按照主变容量的10%-30%配置,本工程根据需要,每台主变配置无功补偿装置两组,每组容量4.2Mvar,共8.4Mvar,最终为16.8Mvar,本期建设2组共8.4Mvar。为抑制合闸涌流及高次谐波,要求配置12%的电抗器。

2.10 闲置物资再利用

本工程为新建工程,没有闲置物资利用。

2.11 项目合理的投产时机

根据《纳雍县电网“十二五”规划》要求,为彻底解决当地用电问题、完善网架结构、提高系统供电可靠性、满足片区负荷增长需要,拟在王家寨工业园内建设110kV新园变电站,建议于2012年建成投运。

25

…… 此处隐藏:1033字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
1纳雍新园110kV输变电工程可研报告(审定稿20120515)2 - 图文(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448138.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)