1纳雍新园110kV输变电工程可研报告(审定稿20120515)2 - 图文(5)
2.6 110kV新园变电站接入系统方案
2.6.1 接入系统方案
方案一:110kV新园变输电线路根据规划最终上4回,电源线路分别接入220kV纳雍变的110kV和平开关站和110kV沙包变。
方案二:110kV新园变输电线路根据规划最终上4回,电源线路分别接入220kV纳雍变的110kV和平开关站和110kV纳雍变。
2.6.2 接入系统方案比较分析
方案一,缺点是较方案一线路长,但是可以同时实现110kV新园变和110kV沙包变的双电源要求。
方案二,优点是线路较短,可以实现110kV新园变的双电源要求,110kV纳雍变已有双电源。
而且根据系统规划要求,远景年最终规划110kV新园变至110kV沙包变的110kV线路改接入规划的220kV沙包变。110kV能最终在上级220kV电源能得到独立的双电源。所以本工程推荐方案一,此接入系统方案综合考虑了远期电网的建设和系统接入,因而较为合理。
2.7 项目建设规模
该变电站出110kV、35kV和10kV三个电压等级:
主变容量为:终期2×50MVA,本期建设1×50MVA,调压方式采用有载调压。 110kV侧终期规划为单母分段接线,出线4回(规划至220kV纳雍变和平开关站一回,至110kV沙包变一回,110kV乐治变一回),本期建成单母线接线,出线1回,线路接入220kV纳雍变。220kV纳雍变至110kV新园变的线路型号:LGJ-300/40,长度14.3km。
35kV侧终期规划为单母线分段接线,最终出线8回,本期建成单母线接线,出线4回。
21
10kV侧终期规划为单母线分段接线,最终出线24回,本期建成单母线接线,出线12回。
无功补偿容量按远景年潮流计算结果,考虑建设为4×4.2 MVar,本期建设2×4.2MVar。
站用电源:本工程终期规划建设站用变2台,分别接与10kV Ⅰ、Ⅱ段母线上;本期工程只建设1台站用变,保留施工电源作为站用变压器的备用电源。
防雷保护:防雷保护采用避雷针与避雷器相结合的措施;其中,直击雷保护采用独立避雷针,感应雷保护采用氧化锌避雷器。
变电站设置在线监测设备;主变油色普装置一套,开关柜在线监测温度一套。
对侧间隔:扩建220kV纳雍变的110kV 和平开关站110kV线路间隔一个,含土建及电气一二次部分。
2.8 电气计算
按2015年规划的目标网架结构,以规划年典型方式,对高压电网进行潮流计算。潮流计算结果显示各变电站的电压等级均无越限,负荷分布合理;各方式潮流分布图如下:
22
2.9 变电站电气主接线及有关电气设备参数
2.9.1 电气主接线
110kV配电装置接线:本站110kV配电装置为PASS MO 装置,屋外PASS管母线中型布置,最终110kV架空出线4回,采用单母分段接线。本期110kV架空出线1回,采用单母线接线,线路接入220kV纳雍变。
35kV配电装置接线:最终35kV电缆出线8回,采用单母线分段接线,本期单母线接线,4回电缆出线。
10kV配电装置接线:最终10kV电缆出线24回,采用单母线分段接线,本期单母线接线,12回电缆出线。
2.9.2 主变压器参数选择
变电站最终规模为2×50MVA,本期建设1×50MVA。主变压器规范如下: 选用节能型油浸自冷式三相三绕组全密封有载调压降压变压器。 主变型式:三相三绕组降压变压器 容量:50MVA 调压方式:有载调压 电压:110±8×1.25%/38.5/10.5kV 连接组别:YN,yn0,d11
阻抗电压百分比:U1-2=10.5%;U1-3=18% ;U2-3=6.5% 本变电站出110kV、35kV及10kV三种电压等级。 冷却方式:油浸自冷。
23
2.9.3 短路电流水平
根据纳雍电网“十二五”规划,本站各电压等级母线的阻抗暂按该变110kV的遮断容量为6000MVA来计算,其110kV侧最大短路电流为8.56kA,35kV侧最大短路电流为9.34kA ,10kV侧最大短路电流为16.67kA。
2.9.4 变电站中性点接地方式
主变压器110kV侧中性点采用避雷器加间隙保护,经隔离开关接地;35kV及10kV侧不接地但留有接地的可能。
2.9.5 导线截面选择及线路形式
根据系统规划要求,110kV新园变规划建设两回电源线路分别接入220kV纳雍变的110kV和平开关站和110kV沙包变;110kV沙包变建成后也接入220kV纳雍变,届时110kV新园变和110kV沙包变形成互倒互供的局面。正常运行时110kV新园变将由220kV纳雍变的110kV和平开关站这路电源供电,电源线路正常运行带2台50MVA主变,110kV沙包变事故情况110kV新园变须转代其一台主变的负荷(主变容量40MVA)。
因此110kV新园变电源线路线径按正常2台50MVA的最大负荷(按90%计)进行经济电流密度选择,按N-1时2×50+40MVA的最大负荷(按90%计)进行发热条件校验导线截面。 1.按经济电流密度计算:
S?P3JUecos??103
式中:
S - 导线截面(mm): mm
P - 输电容量(MW): 81MW(功率因数0.9)
Ue22-线路额定电压(kV): 110kV
cos?-输电功率因数: 0.9
24
J - 经济电流密度(A/mm) 1.15A/mm
22S??P?1033JUecos?81?103
3?1.15?0.9?110?410.7(mm2)b. 按N-1时2×50+40MVA的最大负荷(按90%计)进行发热条件校验导线截面(考虑转带110kV沙包变一台变的最大负荷):
Ijs=140000×0.9/(3×110)=661.3(A)≤700(A)(LGJ-300导线长期允许电流)
根据以上计算同时考虑到机械强度的要求,建议110kV新园变的2回电源
线路线导线选择LGJ-300/40导线满足经济运行和允许发热的要求。
2.9.6 低压无功补偿配置
根据《中国南方电网有限责任公司35 -110千伏配电网项目可行性研究内容深度规定》,无功补偿应按照主变容量的10%-30%配置,本工程根据需要,每台主变配置无功补偿装置两组,每组容量4.2Mvar,共8.4Mvar,最终为16.8Mvar,本期建设2组共8.4Mvar。为抑制合闸涌流及高次谐波,要求配置12%的电抗器。
2.10 闲置物资再利用
本工程为新建工程,没有闲置物资利用。
2.11 项目合理的投产时机
根据《纳雍县电网“十二五”规划》要求,为彻底解决当地用电问题、完善网架结构、提高系统供电可靠性、满足片区负荷增长需要,拟在王家寨工业园内建设110kV新园变电站,建议于2012年建成投运。
25
…… 此处隐藏:1033字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文