物料提升机安全技术交底
《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010
一、(新规范)规定起重量不宜超过160KN,安装高度不宜超过30米。超过30米时,除应具有起重量限制、防坠保护、停层及限位功能外,还应符合下列规定:
1、吊笼应有自动停层功能,停层后吊笼底板与停层平台的垂直高度偏差不应超过30mm;
2、防坠安全器应为渐进式; 3、应具有自升降安拆功能; 4、应具有语音及影像信号; 5、物料提升机严禁载人。 二、(新规范)30米及以上物料提升机的基础应进行设计计算。(对基础设置在地下室顶板、楼面或其他下部悬空结构上的物料提升机,应对基础支撑结构进行承载力验算。)30米以下,当设计无要求时,应符合下列规定:
1、基础土层的承载力不应小于80KPa;
2、基础混凝土强度等级不应低C20,厚度不应小于300mm; 3、基础表面应平整,表面平整度不大于10mm; 4、基础周边应有排水设施。 三、防护设施:
1、地面进料口应设置防护围栏、防护棚及进料口。围栏高度不应小于1.8米,围栏立面可采用网板结构;防护棚长度不应小于3米,宽度应大于吊笼宽度;进料口门的开启高度不应小于1.8米,且应安装电器连锁安全开关。
2、停层平台两侧的防护栏杆:上栏杆高度1~1.2米,下栏杆高度0.5~0.6米,挡脚板高度180mm。
3、平台门应采用工具化、定型化产品,高度不小于1.8米,宽度与吊笼门宽度差不应大于200mm。平台门应向停层平台内侧开启,并应处于常闭状态。
4、侧面防护栏与吊笼的间距为100~200mm。
四、应采用制造商提供的标准附墙架。当标准附墙不能满足要求时,可经设计计算采用非标附墙架,并 应符合下列规定:
1、附墙架的材质应与导轨架一致;
2、附墙架与导轨架及建筑结构采用刚性连接,不得与脚手架连接; 3、附墙架撑杆平面与附着面的法向夹角不应大于8°。 五、(新规范)吊笼内净高度不应小于2m,吊笼门及两侧立面应采用网板结构全高度封闭;吊笼顶部应采用厚度不小于1.5mm的冷轧钢板,并应设置钢骨架;吊笼底板应有防滑、排水功能,底板应采用厚度不小于 50mm的木板或不小于1.5mm的钢板。承重构件的截面尺寸应符合下列规定:钢管壁厚不应小于3.5mm;角钢截面不应小于50×5mm; 钢板厚度不应小于6mm。
六、自由端高度和附墙架间距不宜大于6米(新规范),上限位开关上部越程距离不应小于3米。
七、携带式控制开关应密封、绝缘,控制线路电压不应大于36V,其引线长度不宜大于5米。
八、在各楼层平台处应设置楼层显示标志。物料提升机的吊笼,必须在有效
的附着装置控制范围以内运行。
九、当物料提升机安装高度大于或等于30米时,不得使用缆风绳。严禁使用摩擦式卷扬机。
十、物料提升机安装完毕后,应进行联合验收。
十一、作业结束后,应将吊笼返回最底层停放,控制开关扳倒零位,并应切断电源,锁好开关箱。
公司交底人签字: 项目经理: 安全员: 质量员:
交底时间: 技术负责人: 施工员: 班组长:
土方工程及基坑支护安全技术交底
基坑支护及土方工程如发生安全事故,破坏力强,易造成群死群伤的事故,应当引起高度重视。 一、土方工程及基坑支护施工前必须按照规范要求分别编制符合工程特点有针对性的施工方案,并履行相关审批手续。 1、编制及检查的依据:《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009;《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012;《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009;《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91;《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。
2、开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程;开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程属于深基坑工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。必要时通知质安监人员与会监督。 3、审批程序:项目初步方案的编制---施工单位公司技术负责人审核签字---施工单位组织召开专家论证会,提交论证报告,提出明确的修改意见,修改完善---施工单位公司技术负责人审核签字---项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后,方可组织实施。
二、按施工方案、规范要求和针对安全风险,进行安全教育和技术交底并履行签字手续。交底人为项目技术负责人。特种作业人员必须持证上岗,机械操作人员应经过专业技术培训,人证相符。对施工现场地表至支护结构下一定深度内的地层结构、岩土性状、含水层、地下水位、渗透系数、周边建筑结构、基础类型、位置、高度等充分了解。施工前应由建设方委托具备相应资质的。第三方对基坑工程实施现场监测。监测单位应编制监测方案,监测方案需经建设、设计、监理认可后,方可实施。必须明确监测项目、监测频率、监测点的布置与保护、监测报警值。特殊复杂情况(《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009第3.0.7条内容规定),监测方案应进行专门论证。
三、建立和完善应急救援预案,做到有所防备、有所准备。统一指挥,分级负责,从公司到项目建立安全保证体系,制定针对各工种、各工序的防范措施及应急预案,落实应急必需的安全防护用品,并定期组织演练,保证预案实施时的迅捷、有效。
四、基坑开挖及支护的防护:
1、开挖深度超过2米的基坑周边必须安装防护栏杆,防护栏杆高度不应低于1.2m,2~3根横杆,立杆间距不宜大于2.0m,立杆离坡边距离宜大于0.5m;防护栏杆加挂密目安全网和挡脚板,安全网自上而下封闭设置,挡脚板不应小于180mm,离地不应大于10mm;防护栏杆应安装牢固,材料应有足够强度。
2、基坑内宜设置施工人员上下的专用梯道。梯道应设扶手,梯道宽度不应小于1m,有防滑措施。道路应硬化或加铺炉渣、砂砾或其他防滑材料,确保施工机械作业安全。
3、同一垂直面上下层不宜同时作业,需同时作业的,上下应采取隔离防护措施。有坠落可能的物件应先行拆除或加以固定。作业人员之间应保持安全作业距离,佩戴安全帽、防滑手套,陡坡上作业应系安全带。
4、在电力管线、通讯管线、燃气管线2m范围内及上下水管线1m范围内作
业时,应有专人监护;地下有废旧防空洞或其他孔,存在有毒可燃气体时,作业人员应佩戴防毒面具,远距离将气体释放排除。
5、基坑支护结构必须达到设计要求的强度后,方可开挖下层土方,严禁提前开挖和超挖。严格按设计和施工方案要求,分层、分段、自上而下、均衡开挖及支护。施工过程中,严禁设备或重物碰撞基坑支护结构,亦不得在支护结构上放置或悬挂重物。
6、基坑边坡顶部应硬化,设排水措施,基坑底四周宜设排水沟和集水井,并及时排走积水。基坑挖至坑底时应及时情况基底并浇筑垫层,防止被水浸泡,降低基坑安全性。不宜在冬雨期施工,当需要时,应编制冬雨期施工方案,并做好冬雨期施工防坍塌、防滑坡、防冻、防滑的安全工作。
7、基坑边不得堆土、堆料、施工机具。
8、施工现场应采用防水型灯具,夜间施工的作业面及进出口应有足够照明 …… 此处隐藏:2387字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文