教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

安全技术交底书 - 图文(3)

来源:网络收集 时间:2026-08-01
导读: 5、其他洞口:边长<1.5m的洞口必须盖住洞口并在其上满铺竹笆或脚手板,边上≥1.5m的洞口必须四周设置防护栏杆,高度应在≥1.2m,洞口下设安全平网。 公司交底人签字: 交底时间: 项目经理: 技术负责人: 安全员

5、其他洞口:边长<1.5m的洞口必须盖住洞口并在其上满铺竹笆或脚手板,边上≥1.5m的洞口必须四周设置防护栏杆,高度应在≥1.2m,洞口下设安全平网。

公司交底人签字: 交底时间: 项目经理: 技术负责人: 安全员: 施工员: 质量员:

班组长:

临时用电及小型机具安全技术交底

一、交底依据:

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012以及相关的国家法律法规、规范标准和相关文件规定。

二、施工现场临时用电: 1、施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上者,必须编制单独的临时用电施工组织设计。5台及50KW以下者,必须编制安全用电和电气防火措施(即专题方案)。临时用电施工组织设计或方案,必须按程序进行审批。

2、施工现场临时用电工程完工后,必须由编制、审核、审批、监理及使用单位进行共同验收,符合规范要求,监理签署合格意见后方可投入使用。使用后应经常对线路和设备进行检查、维修和摇测,绝缘和接地电阻测试记录应每月不少于一次,所有资料监理应见证签章。

3、施工现场临时用电必须采用三大系统:即三级配电系统,TN—S接零保护系统,两级漏电保护系统。其主要内容如下:①开关箱必须符合“一机一闸一漏一箱”和“动力开关箱与照明开关箱分别设置”的原则。②施工现场临时用电必须采用“三相五线制”,其中需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆,严禁使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆。保护零线应从总配电箱或总漏电保护器电源侧引出,每趟保护零线必须保证有不少于3处重复接地(总配电箱、分配电箱和开关箱等三处,R≤10Ω)。导线严禁串联,N线必须是淡蓝色,PE线必须是黄绿双色线,施工现场严禁使用花线。③配电箱:⑴严禁使用木质配电箱和木板配电,必须采用1.2~2.0MM厚的铁质配电箱。(2)配电箱必须有门上锁,且应设置在干燥、通风和便于操作的地方。(3)配电箱内应设置单独的工作零线和保护零线端子排,并将保护零线并联接到每台电气设备的金属外壳上。(4)配电箱内的电器装置必须符合JGJ46-2005规范规定要求,严禁用空气开关代替隔离开关(总配电箱、分配电箱、开关箱均必须按规范要求设置隔离开关。隔离开关应设置在电源进线端),应使用HR5系列的隔离开关。(5)漏电保护器的参数应匹配。(总配电箱:漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其乘积不应大于30mA.S。开关箱:漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。使用于潮湿或有腐蚀介质场所时应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S)。

4、线缆敷设:应采用埋地(深度不应小于0.7米,应做好电缆路径的方位标志)或架空敷设(沿专用电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,架空线路在施工现场不低于4米,在机动车道不低于6米)。严禁沿地面明敷或直接架设在脚手架等金属物上。

5、配电房的门应向外开,并上锁,室内应设置正常照明和事故照明,同时配置扑灭电器火灾的干粉或二氧化碳灭火器和应急照明。灯具的金属外壳必须做接零保护。

6、潮湿场所(特别是人工挖孔桩)灯具、行灯、手持照明灯等照明电源必须使用24V及以下的安全电压。

7、外电防护:(1)不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚和生活设施或堆放构件、材料等。(2)上下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧。(3)在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离为4~8米(<1KV 4米,1~10KV 6米,35~110KV 8米)。(4)、施工现场机动车道架空线路的最低点与路面的最小垂直距离为6~7米(<1KV 6米,≥1KV 7米)。

8、特种作业人员必须持有效证件上岗。严禁带电和酒后作业。

9、做好安全技术交底并履行签字手续,交底人应是交底书或方案的编制人或者技术负责人,不是安全员,但安全员应督促落实。

10、第一步架验收和主体验收前的安全评估检查这两个控制点项目负责人必须及时通知安监组人员参加。

三、小型机具:

1、所有设备、机具投入使用前,必须经监理部和项目部相关人员组织验收,做好相关的检测工作并记录归档。

2、开关箱离机械设备的距离不应大于3米,正反转设备严禁用侧顺开关控制,所有设备清理、检修等,必须在断电后进行。

3、垂直运输机械、脚手架等,必须做好防雷接地(脚手架不少于3处),工作接地和塔吊的接地电阻≤4Ω,防雷装置的冲击接地电阻≤30Ω。

4、搅拌机料斗必须设铁链保险挂钩或插入销,作业平台必须平稳牢固,和灰机进料口必须安装防护罩。

5、焊接设备:一次线长≤5米,二次线长≤30米,接线柱配件齐全。施焊处必须配置灭火器。

6、卷扬机上的钢丝成应排列整齐,当重叠或斜绕时,应重新排列,严禁在转动中用手拉脚踩钢丝绳。

7、所有的机电设备必须搭设操作与防雨棚,四周应有排水措施,设在建筑物和垂直运输机械周边的操作场地必须搭设双层硬质材料的防护棚,设备外壳应清洁,转动部位和进线端子处必须有防护罩。

8、钢筋冷拉场地应在两端地锚外侧设置警戒区和警告标志,操作人员应离开钢筋2米以外。

9、操作人员在作业过程中,应集中精力正确操作,不得擅自离开工作岗位。 10、施工单位应编制详细的施工安全重大危险源名录和应急救援预案,并经企业和监理审查确认。

11、交叉作业和季节性施工的安全注意事项(做好夏季的防暑降温和“午休令”,冬季的防寒、防电气火灾、防触电、防滑等工作)。

公司交底人签字: 交底时间: 项目经理: 技术负责人: 安全员: 施工员: 质量员: 班组长:

塔式起重机安全技术交底

《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规范》JGJ196-2010

一、塔式起重机安装、拆卸作业应配备下列人员:

1、持有安全生产考核合格证书的项目负责人和安全负责人、机械管理人员。 2、持有建设行政主管部门颁发的安装拆卸工、起重司机、起重信号工、司索工等特种作业人员操作证的人员。

二、有下列情况之一的塔式起重机严禁使用: 1、国家命令淘汰的产品。

2、超过规定使用年限经评估不合格的产品。 3、不符合国家现行相关标准的产品。 4、没有完整安全技术档案的产品。 5、结构上有可见裂纹和严重锈蚀的。 6、主要受力构件存在塑性变形的。

7、连接件存在严重磨损和塑性变形的。 8、钢丝绳达到报废标准的。 9、安全装置不齐全或失效的。

三、当多台塔机在同一施工现场交叉作业时,应编制专项方案(由项目部负责编制并执行),并应采取防碰撞的安全措施。任意两台塔机之间的最小架设距离应符合下列规定:

1、低位塔机的起重臂段部与另一台塔机的塔身之间的距离不得小于2米。 2、高位塔机的最低位置的部位(或吊钩升至最高点或平衡重的最低 …… 此处隐藏:2312字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

安全技术交底书 - 图文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/448045.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。