5.3.2 车间配电系统及控制方式

各车间配电一般以一段工艺流程为独立的配电系统,各独立工艺流程按工艺需求进行联锁。车间配电采用混合式,控制箱之间采用树干式,控制箱到电机采用放射式。车间内电机的控制方式有联锁控制、解锁控制。正常情况下在车间控制箱上进行联锁控制,调试或检修时可在控制箱上不联锁控制或机旁按钮控制。

所有鼠笼式电动机功率小于30kW的采用全压直接起动,大于30kW的采用软起动器起动。

绕线式电动机采用水电阻起动柜起动。

各车间控制柜至各用电设备的动力线路采用VV型铜芯聚氯乙烯护套电力电缆,敷设在电缆沟里,出沟部分穿焊接钢管埋地敷设。 5.3.3 照明与灯具

车间照明电源由变电站单独引回路,各生产车间设照明自动切换箱。当正常照明电源故障时,能自动切换到动力电源上。

路灯专引一回路,灯具选用高压钠灯。

原料棚、各种储库等车间照明设计照度不低于50LX,原料处理、原料浇注成型、切、码、运等车间照明设计照度不低于75LX,车间控制室、办公室、值班室、化验室照明设计照度不低于150LX,道路、成品堆场照度为10LX。

生产车间照明灯具采用混光灯具、工厂灯具、卤钨灯具,控制室、办公室、化验室采用荧光灯具。

41

某某区某粉煤灰制砖厂 新建年产1亿块蒸压粉煤灰砖可行性研究报告

5.3.4 防雷及接地

1.本工程按第三类防雷建筑物要求设防。

对直击雷的防护采用装设在建筑物上的避雷网沿屋面周边敷设一圈,引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不大于25米。每根引下线的冲击接地电阻≤10Ω。

对于采用钢柱彩板结构的联合车间厂房,其金属屋面易做接闪器,利用钢柱做引下线与接地装置连接,引下线其间距不大于25米,沿建筑物四周均匀或对称布置。

防雷接地装置宜与电气设备的接地装置及埋地的金属管道相连。对雷电波侵入的防护采用电缆进出线的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。进出电缆线转换为架空线则在转换处装设避雷器。

2.本工程接地保护

按规范需求,在厂区内设置必要的防雷与接地措施。 3.电讯

根据实际需要安装程控电话进行生产指挥和办公联系。 5.3.5 自动化与控制系统

随着新型建筑材料生产企业技术、装备水平的不断提高,自动化与过程控制在生产中起着越来越重要的作用。尤其是在切码运系统中工控机、变频调速器、可编码控制器的应用大大降低了设备电耗 、工艺能耗,对产品生产有了可靠检测控制手段,稳定了产品质量,提高了劳动生产率,消除了许多不安全因素,促进了工厂的文明生产。

42

某某区某粉煤灰制砖厂 新建年产1亿块蒸压粉煤灰砖可行性研究报告

5.4给排水

5.4.1用水量与排水量

本项目工程用水环节相对较少,主要为锅炉车间软水制备用水、配料用水等,另外还有少量的生活用水和绿化用水。项目废水排放源主要为软水制备过程排放的废水、锅炉排污水以及职工生活产生的生活污水。用水量及排水详见表5-2。

表5-2 建设项目用水、排水情况表

序号 1 2 3 4 污水来源 软水制备 配料 锅炉 生活 合计 用水量(m/d) 96(自来水) 29.87(自来水)98.24(复用水) 64(软水) 6.5(自来水) 132.37(自来水) 3排水量(m/ d) 32 0 0.96 4.23 37.19 3排放方式 参与配料 / 参与配料 参与配料

图2-1 建设项目水平衡分析图(m3/d)

43

132.37 井水 96 软水制备 32 锅 炉 4.2 1.92 6.5 29.87 2.27 64 生 活 配 料 128.11 6.45 0.64 收集水池 98.24 蒸养 121.66 标砖

某某区某粉煤灰制砖厂 新建年产1亿块蒸压粉煤灰砖可行性研究报告

5.4.2 给水系统

厂区建设生产、生活及消防联合给水管网。管网干管管径为DN100mm,给水管部分采用球墨铸铁管,部分采用镀锌钢管,并设阀门井、水表井等。在管网上适当位置设置分段检修阀,保证当管网任一段发生故障进行检修时,厂内其它供水点不会因此停水。室外给水系统采用埋地暗敷设,室内沿墙明敷至各用水点。

给水建、构筑物由水泵房及清水池组成。 5.4.3排水系统

本项目外排水主要是生活污水和雨水。

排水方式采用两个系统:雨水排水系统和生活污水排水系统。雨水经地面径流排入厂区排水管网,再用于田地浇灌;生产污水、生活污水经废水沉淀池净化处理后,再用于隔壁永东化工公司熄焦用水;排水管道采用管径为DN200mm~DN300mm钢筋混凝土管,并采用钢丝网水泥砂浆抹带接口,检查井选用Φ700mm砖砌圆形污水检查井。 5.4.4消防

室内外消防用水量为30升/秒,按火灾持续时间2小时计,则一次消防用水量为216 m3(计算值)。

消防制度为临时高压制,消防给水管网同全厂新鲜水管网,室外消管网呈环状布置,采用地下室消火栓。

在水泵房内设两台消防水泵(一备一用),消防时自动启用,可确保消防用水。

44

某某区某粉煤灰制砖厂 新建年产1亿块蒸压粉煤灰砖可行性研究报告

在建筑物附近,沿厂区道路外侧2m处设有室外地下式消火栓,消火栓最大间距小于120m,保护半径小于150m。消火栓的设置符合使用方便的要求,并设明显的地上标志。在所有建筑物内根据消防类别按照《建筑设计防火规范》要求设置室内消火栓,配备25m水带及水枪的DN65栓口,并配备手提式干粉灭火器。

45

…… 此处隐藏:584字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
粉煤灰制砖厂可行性研究报告(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/447665.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)