导读: 黄台发电厂电气部分设计 图5.6 发电厂的等值网络化简图5 转移阻抗: ?1111? X1K?XL?X6??X?X?X?X?? 67L??51111?0.03?0.2378?(???)0.66130.23780.090.03 1111) ?0.3578 (5.14) X3K?X5?XL(X5X6X7XL???111??1?0.6613?0.

黄台发电厂电气部分设计

图5.6 发电厂的等值网络化简图5

转移阻抗:

?1111? X1K?XL?X6??X?X?X?X??

67L??51111?0.03?0.2378?(???)0.66130.23780.090.03

1111)

?0.3578 (5.14)

X3K?X5?XL(X5X6X7XL???111??1?0.6613?0.03??????

?0.66130.23780.090.03? ?0.995 (5.15) 计算电抗: xceq?x3ks(1,2)sd?3.123 (5.16)

表5.1 短路电流计算结果

短路计算时间 0 1 2 电流值/KA 标幺值 有名值 标幺值 有名值 标幺值 有名值 G12 0.327 0.513 0.327 0.513 0.327 0.513 G3S2 7.386 3.708 7.386 3.708 7.386 3.708 S1 2.795 1.403 2.795 1.403 2.795 1.403 短路电流/KA 5.624 5.624 5.624 Sd?1.596 (5.17) 电流基准值: Id(1,2)?3Uav

19

黄台发电厂电气部分设计

Id(s)?100/1153?0.502 (5.18)

1

短路电流: IK?0.513?3.708?1.403?5.624 (5.19)

20

黄台发电厂电气部分设计

6 结论

本文通过对电气主接线和电气设备选择等环节的计算及分析,得到了一个较好的方案。在火力发电厂电气部分设计中,一次回路的设计是主体,它是保证供电可靠性,经济性和电能质量的关键,并直接影响着电气部分的建设。本次设计从工程实际出发,遵守国家政策及设计规程;做到了安全适用,设备先进可靠,保证灵敏有选择性等要求。

电能是一种清洁的二次能源。由于电能不仅便于输送和分配,易于转换为其它的能源,而且便于控制、管理和调度,易于实现自动化。因此,电能已广泛应用于国民经济、社会生产和人民生活的各个方面。绝大多数电能都由电力系统中发电厂提供,电力工业已成为我国实现现代化的基础,得到迅猛发展。在现代社会中,电能已成为工业、农业、交通和国防等等各行业不可缺少的动力和人民生活的必需品[14]。

电气主接线是发电厂的主要环节,电气主接线直接影响运行的可靠性、灵活性,它的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护、自动装置和控制方式的确定,是发电厂电气部分投资大小的决定性因素。主接线的可靠性在很大程度上取决于设备的可靠程度,采用可靠性高的设备尽量简化电气主接线;在满足可靠性、灵活性要求的前提下力求经济合理,满足投资少、占地面积小和电能损失少的要求。

本次论文选黄台发电厂作为设计对象,做有关这个发电厂的电气设计。论文从黄台发电厂的现状以及研究意义入手,首先对发电厂电气设计的主要内容进行了总体概括,包括发电厂的总体分析及主变选择、发电厂的总体分析及主变选择、电气主接线的设计和选择、短路计算以及电气设备的选择等;之后又分别详细地介绍了发电厂的总体分析以及主变选择,对主变的容量、台数、以及电缆的选择等进行了计算;通过分析和计算对该发电厂的电气主接线进行了设计和选择;接着又进行了短路计算并介绍了短路计算的相关目以及有关电气设备选择及校验的相关原则和知识;最后全文进行了总结和概括,通过对电气主接线和电气设备选择等环节的计算及分析,得到了一个较好的方案。但是,由于笔者水平有限,文中还存在许多不足之处,欢迎批评指正。

21

黄台发电厂电气部分设计

参考文献

[1] 张文辉.H供电局110KV输变电工程项目可行性研究[D].南京理工大学.2010:3-4 [2] 刘玉蕾.电站系统中PSS与SVC联合运行分析.上海交通大学.2006:7-9 [3] 杨耀杰.姚凯.变电所电气一次部分设计[J].科技资讯.2007(30) :16-17 [4] 邓恩洪.500kV变电站运行状态分析软件研究[D].重庆大学.2002 .14-18 [5] 付明芝.关于110kV变电站电气设计方案的探讨[J].民营科技.2010(12):21-22 [6] 王俊双,刘冰继电保护的电磁干扰及防护措施[J].黑龙江科技信息.2008(03):18-19 [7] 杨春燕.发电厂电器主接线设计的技术分析[J].煤.2008(3):7-8 [8] 杨晓青,宋传山110KV变电站的设计浅议[J].科技风.2010(14):5-6

[9] 张耀先,张丽泉电能质量问题综述及开发区内电压暂降治理项目简介[J].天津科技.

2009(03):8-9

[10] 史洪简述电力系统的电磁兼容[J].黑龙江科技信息. 2007(13):12-14

[11] 郑智武.火力发电厂厂用电气自动化系统的现状和发展[J].黑龙江科技信息.

2010(05):13-14

[12] 贾洪海电力系统的电磁兼容[J].黑龙江科技信息.2007(14):6-7 [13] 杨中波.自备热电厂工程电气部分研究设计[D].郑州大学,2010.5-9

[12] 宋秋华.火力发电厂电气主接线设计分析与改进[J].科技资讯,2011,25:149-151 [14] 周晓波,高华,魏燕.国外发电厂电气设计特点浅析[J].电力勘测设计,2011,06:29-33.

22

…… 此处隐藏:427字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
某发电厂电气部分设计 毕设论文(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/447561.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)