黄台发电厂电气部分设计

台数少。例如:美国的加文和坎伯兰电厂各安装2台1300MW机组,门罗电厂安装4台800MW机组.日本的鹿岛电厂安装4台600MW和2台1000MW机组,袖浦电厂安装1台600MW和3台1000MW机组。英国有7座电厂各安装2-6台600-660MW机组。有些国家过去由于大机组的制造落后于需要,建设了一些安装机组台数很多的电厂,这种情况以苏联最为突出[2]。如布尔特什恩和塔什干电厂分别装有12台200MW和160MW机组。伏罗希洛夫电厂装有7台100MW和8台200MW机组。机组台数过多,对运行管理不利。因此,苏联在近几年来新建的大型火电厂一般安装4-6台800MW机组,个别大电厂准备安装8台800MW机组。因为电厂容量过大,会引起一系列的间题,例如煤和水的供应问题,灰的处理和环境污染问题不易解决。这些经验都值得我们借鉴。

1.3 本次论文的主要工作

本次论文选黄台发电厂作为设计对象,做有关这个发电厂的电气设计。 全文共分为六个部分,各章内容简介如下:

第一章为绪论,简述黄台发电厂的现状即课题的研究背景以及研究意义; 第二章对发电厂电气设计的主要内容进行了总体概括,包括发电厂的总体分析及主变选择、发电厂的总体分析及主变选择、电气主接线的设计和选择、短路计算以及电气设备的选择以及有关电气设备选择以及校验的相关原则和知识等;

第三章详细地介绍了发电厂的总体分析以及主变选择,对主变的容量、台数、以及电缆的选择等进行了详细的计算;

第四章通过分析和计算对该发电厂的电气主接线进行了设计和选择; 第五章进行了短路计算并介绍了短路计算的相关目的;

最后,第六章对全文进行了总结和概括,并指出了文章的不足和可改进之处。

4

黄台发电厂电气部分设计

2 电气设计的主要内容

电气设计包括强电和弱电两部分,强电部分的设计内容主要包括:变配电系统、电力和照明系统、防雷接地系统等。一般来说,变配电系统主要包括:高低压系统、变压器、备用电源系统等;电力系统主要包括电力系统配电及控制;照明系统则包括室内外各类照明;防雷接地系统包括防雷电波侵入、防雷电感应、接地、等电位联结和局部等电位联结、辅助等电位联结等等。

发电厂是电力系统的重要组成部分。发电厂电气一次部分设计包括发电厂总体分析、主变选择、电气主接线设计、短路电流计算、电气设备选择、等[3]。主变压器的结构型式推荐采用单相变压器组。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,本期220kV电气主接线采用单母线接线,联络变压器采用三相自耦变压器。根据短路电流计算结果,本工程500kV设备(断路器、隔离开关、电流互感器等)按50kA短路水平选择;220kV设备按40kA短路水平选择;主厂房6.3kV设备按开断50kA,动稳定电流120kA短路水平选择;电气主接线是发电厂、变电所电气设计的首要部分,也是构成电力系统的重要环节因此,必须正确处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素,通过技术经济比较,合理确定主接线的方案。

2.1 发电厂的总体分析及主变选择

2.1.1 黄台火力发电厂现状

山东黄台火力发电厂位于济南市东郊,北邻黄河,东邻济南国际机场,被誉为泉城明珠。是山东省第一座高温高压火力发电厂,从1958年9月开始建设,到今天已有50多年的发展历史,装有七台锅炉,八台汽轮发电机,总容量925MW,是山东电网的主力电厂之一。黄台电厂分六期工程建成。五十年代末至六十年代中期,先后投产3台25MW和1台50MW机组(其中2台为原苏联早期产品),成为当时山东最大的电厂。改革开放为黄台电厂带来新的发展机遇,1983年至1990年,相继投产2台100MW和2台300MW机组,实现了由小机组为主向高参数,大容量机组为主的历史性跨越。目前,黄台电厂主业拥有固定资产18亿元,年发电量近60亿千瓦时,经营收入达到12亿元.。多种产业拥有资产总额2.4亿元,净资产1亿元,经营收入突破3亿元。 2.1.2 黄台发电厂的主变选择

主变压器的结构型式推荐采用单相变压器组,不设备用相。黄台电厂主要有

5

黄台发电厂电气部分设计

铁路、公路两种主要运输方式,三相变压器的运输较难实现,其运载设备以及对路桥等的加固措施的费用远远高于设备费,且国产三相变压器的制造和运行业绩不多,如有事故,三相变压器返厂检修困难,运输费用高单相变压器虽然初投资较高,但其运输较易实现,公路与铁路都可运输,即使出现主变故障返厂维修也比较容易,影响停役时间较短,其经济性明显占优势;单相变压器已有成熟的运行经验,且质量可靠,为节约工程投资,因此本工程设备不用变压器。

2.2 电气主接线的选择与设计

电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线直接影响运行的可靠性、灵活性,它的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护、自动装置和控制方式的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。

电气主接线是电厂电气部分主体结构,是电力系统网络结构的主要组成部分,对电气设备选择、配电装置布置、继电保护、自动装置和控制方式的拟定等,都有决定性的关系。对电气主接线的设计的基本要求,应包括可靠性,灵活性和经济性,以及扩建的可能性等。保证供电可靠性是电气主接线最基本的要求,电气主接线应适应各种运行状态,并能灵活的进行运行方式的转换,主接线的设计应在满足可靠性和灵活性的前提下做到经济合理。

2.3 短路电流计算

为了使所选电气设备具有足够的可靠性、经济性、灵活性并在一定的时期内满足电力系统发展的需要,应对不同点的短路电流进行校验。对电力系统网络的短路电流,从50年代以来,我国电力部门长期采用从前苏联引进的一种运算曲线来计算任意时刻的短路电流。所谓运算曲线,是按我国电力系统的统计得到发电机的参数,逐个计算在不同阻抗条件下,某时刻的短路电流,然后取所有这些短路电流平均值,作为运行曲线在某时刻和计算电抗情况下的短路电流值。运算曲线包括两种方法,即同一变化法和个别变化法。

2.4 电气设备选择及校验

根据短路电流计算结果,本工程500kV设备(断路器、隔离开关、电流互感器等)按50kA短路水平选择;220kV设备按40kA短路水平选择;主厂房6.3kV设备按开断50kA,动稳定电流120kA短路水平选择;脱硫6.3kV设备按开断40kA,动稳定电流短路水平选择(方案一)导体及主要电气设备选择按短路电流计算结果。5导体和电器选择设计技术规定6和5导体和电器选择设计技术规定编制说明6及有关规定进行选择。电气设备的选择是发电厂和变电所电气设计的主要内容之一。

6

黄台发电厂电气部分设计

正确的选择电气设备是使电气主接线和配电装置达到安全、经济运行的重要条件。在进行电气设备选择时,应根据工程实际情况,在保证安全可靠的前提下,积极而稳妥的采用新技术,并注意节省投资,选择合适的电器。 2.4.1 电气设备选择的一般原则

(1) 所选设备应能满足正常运行、检修、短路和过电压情况下的要求,并考虑远景发展;在满足可靠性要求的前提下,应尽可能的选用技术先进和经济合理的设备,使其具有先进性;

(2) 应按当地环境条件对设备进行校准;

(3) 所选设备应予整个工程的建设标准协调一致; (4) 同类设备应尽量减少品种;

(5) 选用新产品均应具有可靠的实验数据,并经正式鉴定合格。在特殊情况下,选用未经正式鉴定的 …… 此处隐藏:2713字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

某发电厂电气部分设计 毕设论文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/447561.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)