黄台发电厂电气部分设计

按照《导体和电器选择技术规定》SDGJ14-86第1.1.2条规定:(1)应力求技术先进,安全适用,经济合理;(2)应满足正常运行、检修、短路和过电压情况下的要求,并考虑远景发展;(3)应按当地环境条件校准;(4)选择的导体品种不宜过多。

9

黄台发电厂电气部分设计

3 发电厂的总体分析及主变选择

3.1发电厂的总体情况分析

黄台电厂分六期工程建成。五十年代末至六十年代中期,先后投产3台25MW和1台50MW机组(其中2台为原苏联早期产品),成为当时山东最大的电厂。改革开放为黄台电厂带来新的发展机遇,1983年至1990年,相继投产2台300MW和2台600MW机组,实现了由小机组为主向高参数,大容量机组为主的历史性跨越。

3.2主变压器容量的选择

1.发电厂主变压器容量的确定[6]

(1)对于单机容量在200MW及以上的发电机,发电机与主变压器为单元连接时,主变压器的容量可以选择以下所列条件中容量较大者:

1)按发电机的额定容量扣除本机组的厂用电负荷后,还留有10%的裕度; 2)按发电机的最大连续输出容量扣除本机组的厂用负荷。

当发电厂主变压器采用扩大单元接线时,应采用分裂绕组变压器,其容量应等于按上述1)或2)算出的2台机容量之和。

(2)对于中小容量的发电机,连接在发电机电压母线与系统之间的主变压器容量,应按下列条件选择:

1)当发电机电压母线上的负荷最小时,能将发电机最大剩余有功与无功功率送入系统。如果缺乏足够的资料,最小负荷按最大负荷的60%~70%估算;如果主要负荷是农业负荷时,则最小负荷按最大负荷的20%~30%估算。负荷同时率一般取0.85~0.9,功率因数取0.8,厂用电率按所给的条件计算。

2)当发电机电压母线上功率最大的一台发电机组停止运行时,能由系统供给发电机电压母线上的最大负荷。在发电厂分期建设过程中,在事故断开最大一台发电机组的情况下,通过变压器向系统取得电能时,可考虑变压器的允许过负荷和限制非重要负荷。

3)根据系统经济运行的要求(如充分利用丰水季节的水能),而限制本厂出力时,能满足发电机电压母线上的最大负荷供电需要。

3.3主变压器台数的选择

为了保证发电机电压出线供电的可靠,接在发电机电压母线上的主变压器一般不少于2台。若机组较多,发电机母线电压的负荷较小,发电机主要功率送入系统时,主变压器可多于2台。对于地方发电厂,主要是向发电机母线电压的负荷供电,而系统仅作备用电源时,则允许只装设1台主变压器。

10

黄台发电厂电气部分设计

3.4电缆选用原则

6kV动力电缆选用三芯电缆、铜芯、交联聚乙烯绝缘[7]。聚氯乙烯护套难燃性电缆,根据短路电流计算结果,电缆最小热稳定截面为95mm2(6kV方案一),绝缘水平为6kV低压动力电缆选用多芯(三芯或四芯)电缆,导体可选用铜芯或铝芯,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,特殊场所,如震动剧烈场所的、励磁回路、高温、爆炸及腐蚀性场所,选用铜芯电缆铜导体最小截面不小于2.5mm2,铝导体最小截面不小于4mm2;绝缘水平为IkV控制电缆采用多芯电缆,导体为铜芯,聚氯乙烯绝缘导体截面不小于1.5mm2,为便于施工每根电缆的芯数不超过24芯;绝缘水平为0.6IkV在500kV配电装置内,以及计算机、程序控制系统、微机保护等的电缆,采用具有屏蔽功能的电缆主厂房、输煤、燃油及其它易燃易爆环境的控制和动力电缆,宜采用阻燃C类电缆;在外部火势作用一定时间内仍需维持通电的重要场所或回路,如消防系统、报警、应急照明、不停电电源、直流跳闸回路和事故保安电源等所用的动力及控制电缆采用耐火电缆;其它辅助车间采用普通电缆,所选用的电缆适用于在潮湿和干燥的地方,地下或地上敷设。

11

黄台发电厂电气部分设计

4 电气主接线设计

4.1引言

电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线直接影响运行的可靠性、灵活性,它的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护、自动装置和控制方式的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素[8]。

发电厂和变电站电气主接线是由变压器、断路器、隔离开关、互感器、母线、避雷器等电气设备按一定顺序连接而成的,电气主接线的不同形式,直接影响运行的可靠性、灵活性,并对电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和控制方式的拟定等都有决定性的影响。因此电气主接线的正确、合理设计,必须综合处理各个方面的因素,经过技术、经济论证比较方可。

4.2电气主接线设计的原则和基本要求

电气主接线是电厂电气部分主体结构,是电力系统网络结构的主要组成部分,对电气设备选择、配电装置布置、继电保护、自动装置和控制方式的拟定等,都有决定性的关系。对电气主接线的设计的基本要求,应包括可靠性,灵活性和经济性,以及扩建的可能性等。保证供电可靠性是电气主接线最基本的要求,电气主接线应适应各种运行状态,并能灵活的进行运行方式的转换,主接线的设计应在满足可靠性和灵活性的前提下做到经济合理。

本次进行电气主接线设计时,考虑了以下四个方面的因素: (l)必须保证供电的可靠性和电能质量

电力生产的首要任务就是安全可靠, 对电气主接线最基本的要求便是保证供电的可靠性和良好的电能质量。进行设计时,除了要对主接线的基本接线形式进行定性评价外,对一些比较重要的变电所,更需要进行定量的分析和计算。虽然我们讨论的属于农村电网变电所,但是这些变电所担负许多郊区工厂和企业、风景名胜、以及农业排涝抗旱等重要的供电任务,满足供电的可靠性十分必要。随着农村电网规模的不断扩大,加之使用了自动化装置和一些先进的技术,这都非常有利于主接线可靠性的提高。但可靠性的提高不完全等价于元件或设备用得越多、越新、接线也越复杂,相反地,不必要地使用多余设备,使主接线复杂,运行发生不便,更会导致供电可靠性的降低。

(2)灵活、方便,可以满足远方监控的要求

好的主接线应该不仅可以满足各种不同的运行状态,而且能够灵活地转换运行方式。正常运行时可以安全可靠地供电,故障情况或是设备检修时也都能满足

12

黄台发电厂电气部分设计

远方监控的要求,可以简单、灵活并且迅速地进行运行方式的倒换,使得停电时间最短,停电影响范围也最小。显然,过于复杂的接线不仅不能保证操作方便,反而会增加误操作率,但太简单的接线,也不一定可以满足系统运行方式的要求,因此,合理地安排主接线十分重要。

(3)经济性良好

进行主接线设计时,经常会在可靠性与经济性之间发生貌似。如果要使主接线灵活可靠,必然会在一定程度上导致投资的增加。因此,设计中必须综合考虑技术和经济两种因素,在满足了供电持续可靠、运行方便灵活的基础上,尽可能使得设备的投资费用、运行费用最少。

(4)可以发展和扩建

目前,随着国民经济的高速发展,往往会对已投产的变电所有扩建的需求,从主变的容量、台数、以及馈线的数量均有扩建的需求的可能性,因此在设计主接线时,应该保留发展的余地,不仅要实现最终接线的目标,同时还要考虑到分期过渡接线的可能性,以及施工的方便性。

4.3 电气主接线设计说明

4.3.1系统连接 1、原始资料分析

火力发电厂接入系统设计的基本目的是使电厂建成后,能 …… 此处隐藏:1782字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

某发电厂电气部分设计 毕设论文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/447561.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)