6.1导线 6.1.1 架空导线

a)线路导线截面按线路计算负荷、允许电压损失和机械强度选择,并留有适当的裕度。

b)在城市中心区、人口密集区、林带区或与周围建筑物间距不满足安全要求时,架空线路可采用交联聚乙烯绝缘导线。

c)架空线路的导线宜选择LGJ系列钢芯铝绞线、JKLYJ系列铝芯交联聚乙烯绝缘线。

6.1.2 进户线

低压进户线采用0.45/0.75kV聚氯乙烯绝缘系列导线,进出计量装置的连接导线采用聚氯乙烯绝缘铜芯线。并应视使用环境采用阻燃型。

6.2 电缆 6.2.1高压电缆

新建配电站10kV电源进线宜采用电缆进线方式,电缆采用8.7/15kV交联聚乙烯绝缘铜芯电力电缆;电缆截面应力求

20

简化并满足规划、设计要求。

6.2.2低压电缆

低压电缆采用0.6/1kV交联聚乙烯绝缘铜芯电力电缆或0.6/1kV交联聚氯乙烯绝缘铜芯电力电缆。户外直埋采用防水外护套、阻燃型及钢带铠装。

6.3 配电变压器

6.3.1 配变应采用节能环保型、低损耗、低噪音变压器,接线组别为Dynll。配变可根据环境的需要采用干式变压器或油浸式变压器,室内站宜采用干式变压器。

6.3.2 油浸式变压器应采用免维护、全密封的S11型及以上节能型变压器;干式变压器应采用SC10、SCB10型及以上节能型变压器,应带有外壳、温控、风机。

6.3.3 住宅小区向住宅供电的配电容量选择:油浸式变

压器不宜超过630kVA;干式变压器不宜超过800kVA。

6.3.4变压器在不同负载状态下运行时,应满足变压器负载导则的规定和变压器热特性。三相不平衡度不得超过15%,最大负载率不宜大于85%。

6.4 环网柜

6.4.1操作机构应能电动操作,能实现三遥(遥信、遥控、遥测)功能。

6.4.2户外型应采用标准型共箱式充气柜或固定绝缘柜,户内型可采用空气绝缘柜。

21

6.4.3出线柜应满足\五防\闭锁装置要求,进线柜的接地开关应安装机械锁,防止误操作。

6.4.4环网柜每个单元均配置面板式带电指示器、面板式短路故障指示器,且带核相插孔。

6.5 高压开关柜

6.5.1 变压器容量500kVA及以下,高压开关柜可配置负荷开关-熔断器一体化组合单元,组合单元防护等级为IP67。

6.5.2 变压器容量630kVA及以上,宜采用手车式开关柜或全绝缘金属铠装固定柜,进出线柜均设真空断路器。

a)真空断路器应选用中外知名品牌产品。

b)断路器的额定开断电流不宜小于25kA;热稳定电流不宜小于25kA(4s);负荷开关的热稳定电流不宜小于25kA(2S);断路器和负荷开关的动稳定电流均不小于63kA。

c)断路器柜应采用微机保护。

6.5.3 10kV开关柜应具有五防功能,防护等级应达到IP3X及以上要求。

6.6 低压开关柜与无功补偿柜

6.6.1 低压开关柜宜选用MNS、GCS或GCK型低压开关柜。 6.6.2 变压器出线总开关和母联开关应采用框架空气断路器,低压分路开关可采用塑壳断路器,防护等级不宜低于IP4X。电表间的总开关设剩余电流保护装置时,只发漏电信号而不自动切断电源。计量表计出口处应安装过负荷及短路

22

保护微型断路器。

6.6.3 低压无功补偿装置应根据无功功率的需量及电能质量要求装配自动无功补偿及谐波限制装置,宜采用智能型免维护无功自动补偿装置,具备自动过零投切、分相补偿等功能。

6.6.4 电容器宜采用干式、自愈式阻燃型电容器,按变压器额定容量的20%-30%作分组一次性配置。全部电容器组宜采用低压塑壳式断路器保护。

6.7 低压分接箱

低压分接箱应采用元件模块拼装、框架组装结构,母线及馈出线均绝缘封闭。进出线采用塑壳断路器。具备下进线和侧进线功能。外壳应采用不锈钢、SMC、覆铝锌板等防腐材料。

6.8 低压母线槽

高层住宅建筑内配电干线宜采用密集型低压母线槽。 6.9 金具

线路金具应使用节能型金具。所有的金属铁件应采用热镀锌防腐。

6.10 电能计量装置

6.10.1 计量表计应采用具有红外抄表、拉合闸、防窃电等功能的液晶屏电子式电能表。集中安装的计量表计应选用具有RS485接口的表计,分散安装的宜选用具有技术先进的

23

载波或无线通讯模块的表计。

6.10.2三相三线多功能电子表应选配准确度等级为0.5S级、3×100V、3×1.5(6)A的电能表,三相四线多功能电子表应选配准确度等级为1.0级、3×220/380V、3×1.5(6)A或3×5(30)A或3× 10(60)A的电能表。具体按照《海南电网公司三相多功能电子表(住宅小区)订货及验收技术标准》执行。

6.10.3 单相电子式电能表应选配具有防窃电功能、6倍过载能力的宽负载、准确度等级为2.0级、5(30)A或10(60)A电子式液晶屏电能表。具体按照《海南电网公司单相电子式电能表(住宅小区)订货及验收技术标准》执行。

6.10.4 电流互感器专用计量绕组准确度等级应达到0.2S级,电压互感器专用计量绕组准确度等级应达到0.2级。具体按照《海南电网公司电流、电压互感器订货及验收技术标准》执行。

6.10.5 计量表箱宜采用非金属阻燃、抗老化、耐腐蚀、耐受外力强、透明度好的绝缘材料制作的电表箱。具体按照《海南电网公司电表箱订货及验收技术标准》执行。 7.施工验收

7.1建住宅小区配电工程内供配电设施及相关建筑的施工除满足国家现行的有关标准外,还应符合电力行业有关技术规定。

24

…… 此处隐藏:608字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
海南电网销[2010]636号关于印发《住宅小区供配电设施建设技术规(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/447489.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)