教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

海南电网销[2010]636号关于印发《住宅小区供配电设施建设技术规(4)

来源:网络收集 时间:2026-05-25
导读: a)新建、改建高压配电线路除执行以下规定外,还应符合国家及行业和地方的相关标准规范。 b)T接在主干线和分支路的住宅小区用户,变压器容量小于315kVA,T接点处可安装一组隔离开关和智能型跌落保险;变压器容量大于

a)新建、改建高压配电线路除执行以下规定外,还应符合国家及行业和地方的相关标准规范。

b)T接在主干线和分支路的住宅小区用户,变压器容量小于315kVA,T接点处可安装一组隔离开关和智能型跌落保险;变压器容量大于等于315kVA,T接点处应安装一组隔离开关、避雷器和真空断路器,户外柱上真空断路器推广应用ZW32-12型。

c)杆上“T接点”配电设备(导线)引接线应使用交联绝缘导线。

4.4.2 架空线路

a)线路走径方案应综合考虑运行、检修通道等要求,尽量避开经济开发区等难于通过的区域。

b)市区配电线路砼电杆的高度不低于12m。 4.4.3电缆线路

a)城区线路应优先考虑电缆线路。

b)电缆的额定载流量应大于用户的最大工作电流,电缆长度超过1000m时应核算电压降和线损,宜选用经济截面。

c)电缆采用直埋敷设方式时,直埋电缆应带钢铠,过马路时应穿保护管,每隔50m预留一个观察孔或直线段每隔30m和电缆拐弯处预留电缆井,并设电缆标志桩。

d)直埋电缆自土沟引进隧道、人井及建筑物时应设置保护管,管口应实施阻水堵塞。

15

e)电缆与城市街道、公路或铁路交叉时,应敷设于保护管中或隧道内。管顶距路轨底或公路路面的深度不应小于1m,距排水沟底不应小于0.5m,距离市街道路面的深度不应小于0.7m;管长除跨越公路或轨道宽度外,一般应在二端各伸出2m,城市街道,管长应伸出车道路面。当电缆和直流电气化铁路交叉时,应有适当的防蚀措施。

f)敷设在郊区及空旷地带的电缆线路,应竖立电缆位置的标志,符合安健环标准要求。

4.5 配电装置接地

4.5.1新建住宅小区内变电所配变中性点接地方式应遵从供电部门对该区域的规划要求。

4.5.2配变等电气装置安装在由其供电的建筑物内的配电装置室时,其接地装置应与建筑物基础钢筋等相连。

4.5.3最末一级低压电缆分支箱应进行重复接地。 4.5.4 变压器、避雷器等设备接地引下线应采用多股铜线或铜排,截面积不小于25mm,不能用其它导线来代替。

4.5.5配电电气装置的接地要求,本标准没有规定的,参照现行国家标准及电力行业标准执行。

4.6 配套设施

4.6.1 新建住宅小区宜采用室内站,已建住宅小区条件确实不具备的可采用箱式变。

4.6.2住宅小区供配电设施分期实施时,住宅小区应按

16

2

终期规划建设配电站用房及电力通道。

4.6.3 配电站应接近负荷中心,应具有采光、照明、排水、防渗水、防小动物功能,还应具备通风及独立的消防设施,并设直接对外的安全出口检修通道。室内站宜设置在地面一层,不应与厕所、浴室、蓄水池、下水道、空调系统等容易积水、发热的场所相邻。

4.6.4住宅小区内的专用和公用配电房由小区建设单位无偿提供,其预留面积应满足如下标准:

a)住宅小区总建筑面积在7000平方米以下的,且供电容量小于400kVA的,可只留箱式变位置,箱式变的占地面积5米×4米,同时在其四周至少应留有l.5米走廊,作为电气设备操作通道及接地与基础用地。

b)住宅小区总建筑面积在7000~13000平方米的,应留有配电室位置,配电室的建筑面积为60~90平方米。

c)住宅小区总建筑面积在13000~25000平方米的,应留有小区配电室位置,配电室的建筑面积为90~130平方米。

d)住宅小区总建筑面积在25000~40000平方米的,应留开闭所兼配电室位置,开闭所的建筑面积为130~160 平方米。

e)住宅小区总建筑面积在40000平方米以上的,应留一座开闭所位置,开闭所的建筑面积60平方米,配电室的座数和建筑面积按本条(2)至(4)项规定确定。

17

4.6.5为避免电缆的迂回,避免占用主干电缆通道,小区内的高压电缆走廊应考虑与临近道路或住宅小区等建筑之间的直接电缆走廊,设置2个方向及以上的通道。

4.6.6高低压电缆走廊应根据规划及最终电缆数量确定建设规模,一次建成。电缆通道建设时,应根据电力通信、自动化规划留有相应的通讯管道。

4.6.7 住宅小区电缆通道的建设宜采用电缆沟或电缆排管方式,对燃气管道的距离应满足相关技术规程的要求,跨道路时应建设过路管,转弯处设置检修井。

4.6.8高层住宅楼内的低压电缆、低压预分支电缆或母线槽应在电气竖井内敷设,电气竖井应专用并分层隔离。

4.6.9 高层建筑应根据其供电方式预留配电间。同时,应在相应楼层建设单独电表间,电表间应预留不小于0.8m的维护、操作通道。

4.6.10 在配网自动化规划区域内住宅小区的中压配电网,应预埋配网自动化通讯管孔,装设配网自动化设备远动终端DTU、FTU及通信线路。住宅小区可实现配网自动化功能,配电站宜配置环境监测系统,实现火灾、盗窃、浸水等报警功能。

5.电能计量及低压集中抄表系统设计

5.1 专用变压器应在高压侧安装主计费电能计量装置,低压侧安装参考电能计量装置,同时应安装负荷管理终端。

18

5.2 公用变压器供电的居民住宅用电应实行“一户一表”计量,同时应在公用变压器低压侧安装配变采集终端。

5.3 进出计量表箱的导线应采用绝缘套管保护,表箱安装位置和方式应统一,便于抄表和维护。

5.4住宅小区计量表计应集中安装在单独的电表间内,计量表计数量不超过16只的宜集中安装在大楼第一层的单独电表间内,数量超过16只及以上的可考虑多层集中安装在单独电表间内。

5.5 集中安装的计量表计应采用多表位透明表箱,分散安装的计量表计应采用一表位透明表箱。

5.6 安装在单独电表间的多表位表箱宜采用明装方式,安装高度为表箱下沿距楼面大于1m;安装在户外的单表位表箱宜采用明装方式,安装高度为表箱下沿距地面1.8m。若距楼面小于上述要求,应采取安全防护措施。

5.7 住宅小区实施“一户一表”的计量表计应接入低压集中抄表系统,实现远程自动抄表及远程预购电等功能。

5.8 低压集中抄表系统的通讯方式:上行通讯通道中集中器至主站一般采用PSTN/GPRS/CDMA/3G公用网通信或技术先进的通讯方式;下行通讯通道中集中器至采集器一般采用技术先进的电力线载波或低功率无线通讯方式,但应能满足远程预购电等功能要求。集中安装的计量表计,采集终端至计量表计的通讯通道应采用485线方式;分散安装的计量表

19

…… 此处隐藏:835字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
海南电网销[2010]636号关于印发《住宅小区供配电设施建设技术规(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/447489.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)