来源:网络收集 时间:2026-05-25
导读: GB 50217 电力工程电缆设计规范 GB 50067 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB 50180 城市居住区规划设计规范 GB 50061 66kV及以下架空电力系统设计规范 GB 1094 电力变压器 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB

GB 50217 电力工程电缆设计规范

GB 50067 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB 50180 城市居住区规划设计规范

GB 50061 66kV及以下架空电力系统设计规范 GB 1094 电力变压器

GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB 4942 低压电气外壳防护等级 GB 6450 干式电力变压器

GB 50229 火力发电厂与变电所设计防火规范 GB/T17467 高压/低压预装式变电站

DL/T 404 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T 599 城市中低压配电网改造技术导则 DL/T 537 高压/低压预装箱式变电站选用导则 DL/T 448 电能计量装置技术管理规程 DL/T 621 交流电气装置的接地

DL/T 5220 10kV及以下架空配电线路设计技术规程 DL/T 698 低压电力用户集中抄表系统技术条件 JGJ/T 16 民用建筑电气设计规范

《江西省新建住宅配套供电设施建设标准》(2008年试行版)

《成都市新建住宅电力户表工程技术标准》(2009年修订版)

5

DB45/T 562-2008《居住区供配电设施建设规范》广西标准

Q/CSG 10703-2009 110kV及以下配电网装备技术导则 Q/CSG10012-2005中国南方电网城市配电网技术导则 海南电网公司电能计量装置通用设计图集

海南电网公司0.4kV及以下电能计量装置安装工程施工图设计 3. 术语和定义 3.1 住宅小区

经政府有关部门批准,由开发商或单位开发建设的,不同居住人口规模的居住生活聚居地,包括配套建设的公共服务设施。

3.2 公共服务设施

与居住人口规模相对应配套建设的,为住宅小区居民服务和使用的各类设施的总称。 3.3 高层住宅建筑

十层以上(含十层)、建筑总高度超过24m的住宅建筑。 3.4 建筑面积

房屋外墙(柱)勒脚以上各层的外围水平投影面积,包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等,且具备有上盖,结构牢固,层高2.2m以上(含2.2m)的建筑。 3.5 开关站

6

配电网中设有母线及其进出线设备、完成接受并分配电力、能开断电流的配电设施及其配套建筑物(构筑物) 3.6 配电站

是用于接受、变换和分配电能的场所。由高、低压配电装置、变压器、电能计量装置及其配套建筑物等组成。其特点是将10kV电压变换为380/220V低压,直接向低压用户供电。配电站共有室内站, 箱式变和台架变三种类型。

3.7 环网柜

指以环网供电单元(负荷开关和熔断器等)组合成的组合柜,称为环网供电柜,简称环网柜。 3.8电缆分支箱

指用于电缆线路的接入和接出,作为电缆线路的多路分支,起输入和分配电能作用的电力设备,简称分支箱。 3.9 配电变压器

将10kV及以下电压等级变压为380/220V电压等级的配电设备,也简称配变,按绝缘材料可分为油浸式配变(简称油变)、干式配变(简称干变)。 3.10 电能计量装置

包括各种类型的电能表、计量用电压、电流互感器及其二次回路、电能计量柜(箱)及辅助设施。

3.11 集中抄表系统

集中抄表系统是指由主站通过传输媒体( 无线、 有线、

7

电力线载波等信道或 IC卡等介质) 将多个电能表电能量的记录值(窗口值)的信息集中抄读的系统。该系统主要由采集用户电能表电能量信息的采集终端(或采集模块)、集中器、信道和主站等设备组成。 3.12 配置系数

配电变压器的容量(kVA)或低压配电干线馈送容量(kW)与住宅小区用电负荷(kW)之比值,即配置系数Kp=配变容量(kVA)或配线馈送容量(kW)/用电负荷(kW)。 4. 供配电设计

4.1 负荷性质的确定

4.1.1住宅小区内建筑及配套设施按用电负荷性质不同可分为一、二、三级负荷。

4.1.2 住宅小区一级负荷主要有:

a)十九层以上居住类建筑的电梯、泵房、消防设施、应急照明用电等。

b)建筑面积大于5000㎡的人防工程。

c)I类汽车库消防设施、机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电等相关标准中规定的一级负荷。

4.1.3 住宅小区的二级负荷主要有:

a)十层至十八层居住类建筑的电梯、泵房、消防设施、应急照明用电等。

8

b)建筑面积小于或等于5000㎡的人防工程用电等。 c)区域性的增压泵房、智能化系统网络中心用电等。 d)II、III类汽车库消防设施、机械停车设备以及采用升降梯作车辆疏散出口的升降梯用电等相关标准中规定的二级负荷。

4.1.4 居民用电负荷及其它不属于上述一级或二级的负荷为三级负荷。 4.2 用电负荷计算

4.2.1 住宅小区住宅用电负荷应按表1估算。

表1 住宅小区住宅用电负荷估算表

居民用户类型 户建筑面积S≤90㎡及以下 户建筑面积90㎡<S≤120㎡ 户建筑面积120㎡<S≤150㎡ 户建筑面积150㎡<S≤180㎡ 户建筑面积180㎡<S≤300㎡ 户建筑面积300㎡<S≤500㎡ 用电负荷 4~6kW 6~8kW 8~12kW 12~16kW 16~20kW 20~30kW 供电电源 单相 单相 单相 三相 三相 三相 进户线截面2(mm) 6(铜芯) 10(铜芯) 10(铜芯) 4×10(铜芯) 4×10(铜芯) 4×16(铜芯) 4.2.2 公共服务设施用电容量按实际用电设备容量统计。设备容量不明确时,按负荷密度估算:办公80W/㎡~100W/㎡;商业(含商铺、会所)100W/㎡~120W/㎡。 4.2.3 配变安装容量应按表2配置系数进行配置

9

…… 此处隐藏:522字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
海南电网销[2010]636号关于印发《住宅小区供配电设施建设技术规(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/447489.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)