10、 系统电源及接地保护:

(1)所有消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置。消防控制室设备还要求设置蓄电池作为备用电源,此电源设备由设备承包商负责提供。消防设备应急电据输出功率应大于火灾白功报警及联动控制系统全负荷功率的120%,蓄电池组的容量应保证,火灾自动报警及联动控制系筑在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3h以上。

(2)火灾报警控制器等消防控制设备的金属外壳 管壁等均应可靠接地.接地电阻R<1欧姆.与强电联合接地体共用.做法见02D501-2。由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于4mm。消防控制室接地板与建筑接地体之间,应采用线芯截面积不小于25mm的铜芯绝缘导线连接。 11、消防系统线路敷设要求:

(1)火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总结、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。穿SC钢管,暗敷在楼板或墙内,保护层厚度不应小于30mm。由顶板接线盒至消防设备一段线路穿金属耐火(阻燃)波纹管。其所用线槽、防火桥架均为防火型,耐火极限不低于3.00h。若不敷设在线槽内,明敷管线应采用作防火处理的金属钢管或封闭式金属线槽、封闭式金属桥架做保护,应刷防火涂料两道(但阻燃电缆在竖井内敷设时除外).敷设在吊顶时,也应刷防火涂料两道.

16

(2)室外线路均穿GC管(热镀锌钢管)在室外地面冻土层以下敷设。 12、注意事项:

(1)所有向消防用电设备供电的配电设备应设有明显标志。 (2)所有消防负荷的过负荷保护只作用于报警,不可切断工作电源。 (3)设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器。

(4)灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施。

(5)厨房可燃气体探测器报警信号线引至消控室可燃气体报警控制器。

(6)火灾自动报警系统的每回路地址编码总数应留15%~20%的余量。 (7)未说明处,供货商应按国家有关规范编制软件程序。

(8)凡与施工有关而又未说明之处,参见12D电气图集施工,或与设计院协商解决。

(9)本工程所选设备、材料,必须具有国家级检测中心的测试合格证;供电产品、消防产品应具有入网许可证。

(10)所有设备确定厂家后均需建设、施工、设计、监理四方进行技术交底。

(11)根据国务院签发的《建设工程质量管理条例》

a、本设计文件需报县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门审查批准后,方可使用。

b、由建设单位采购建筑材料、建筑构件和设备的,建设单位应当保证建筑材料、建筑构件和设备符合设计文件和合同的要求。

17

18

地下商业及车库消防专篇(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/447306.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)