10、 系统电源及接地保护:
(1)所有消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置。消防控制室设备还要求设置蓄电池作为备用电源,此电源设备由设备承包商负责提供。消防设备应急电据输出功率应大于火灾白功报警及联动控制系统全负荷功率的120%,蓄电池组的容量应保证,火灾自动报警及联动控制系筑在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3h以上。
(2)火灾报警控制器等消防控制设备的金属外壳 管壁等均应可靠接地.接地电阻R<1欧姆.与强电联合接地体共用.做法见02D501-2。由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于4mm。消防控制室接地板与建筑接地体之间,应采用线芯截面积不小于25mm的铜芯绝缘导线连接。 11、消防系统线路敷设要求:
(1)火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总结、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。穿SC钢管,暗敷在楼板或墙内,保护层厚度不应小于30mm。由顶板接线盒至消防设备一段线路穿金属耐火(阻燃)波纹管。其所用线槽、防火桥架均为防火型,耐火极限不低于3.00h。若不敷设在线槽内,明敷管线应采用作防火处理的金属钢管或封闭式金属线槽、封闭式金属桥架做保护,应刷防火涂料两道(但阻燃电缆在竖井内敷设时除外).敷设在吊顶时,也应刷防火涂料两道.
16
(2)室外线路均穿GC管(热镀锌钢管)在室外地面冻土层以下敷设。 12、注意事项:
(1)所有向消防用电设备供电的配电设备应设有明显标志。 (2)所有消防负荷的过负荷保护只作用于报警,不可切断工作电源。 (3)设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器。
(4)灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施。
(5)厨房可燃气体探测器报警信号线引至消控室可燃气体报警控制器。
(6)火灾自动报警系统的每回路地址编码总数应留15%~20%的余量。 (7)未说明处,供货商应按国家有关规范编制软件程序。
(8)凡与施工有关而又未说明之处,参见12D电气图集施工,或与设计院协商解决。
(9)本工程所选设备、材料,必须具有国家级检测中心的测试合格证;供电产品、消防产品应具有入网许可证。
(10)所有设备确定厂家后均需建设、施工、设计、监理四方进行技术交底。
(11)根据国务院签发的《建设工程质量管理条例》
a、本设计文件需报县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门审查批准后,方可使用。
b、由建设单位采购建筑材料、建筑构件和设备的,建设单位应当保证建筑材料、建筑构件和设备符合设计文件和合同的要求。
17
18
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文