地下商业及车库消防专篇(3)

来源:网络收集 时间:2026-01-27
导读: 型聚乙烯绝缘铜芯导线穿SC管沿墙及楼板暗敷。消防动力选用NH-YJV交联聚乙烯绝缘、聚乙烯护套铜芯耐火电力电缆。所有干线沿桥架在竖井内敷设。 3、本建筑中火灾应急照明采用数字点式监控智能应急疏散照明指示灯系统,

型聚乙烯绝缘铜芯导线穿SC管沿墙及楼板暗敷。消防动力选用NH-YJV交联聚乙烯绝缘、聚乙烯护套铜芯耐火电力电缆。所有干线沿桥架在竖井内敷设。

3、本建筑中火灾应急照明采用数字点式监控智能应急疏散照明指示灯系统, 火灾信号输入,全系统灯均进入强迫点亮状态.要求持续时间大于60min。配电室、防排烟机房、消防泵房和消防控制室的照明电源采用双电源供电,且各灯具均自带蓄电池灯,持续供电时间应大于180 min。

4、火灾自动报警系统设计:

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013等规范设火灾自动报警装置。

(1)本工程地下部分为一类汽车库,大型商场,采用集中报警系统,一层设置消防控制室,系统设计按智能火灾报警控制系统(联动型)进行设计。系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。

(2)探测器与灯具的水平净距应大于0.2m;与送风口边的水平净距应大于1.5m;与多孔送风顶棚孔口或条形送风口的水平净距应大于0.5m;与嵌入式扬声器的净距应大于0.1m;与自动喷淋头的净距应大于0.3m;与墙或其它遮挡物的距离应大于0.5m.

(3)系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过

11

32点;每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点(其中联动点数不超过100点),且应留有不少于额定容量10%的余量,任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。

(4)模块严禁设置在配电(控制柜、箱)内,就地模块箱顶距顶板 0.2m安装。

(5)本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。 5、消防控制室:

(1)本工程一层设置消防控制室,并设有直接通往室外的出口。消防控制室门口应有明显标志。

(2)消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、电气火灾监控设备、消防设备电源状态监控器等设备或具有相应功能的组合设备。

(3)消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵的电源及运行状况。

(4)消防联动控制器应具有火灾时打开门禁通道的功能。

(5)消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。 6、消防联动控制:

12

(1)一般规定:

a.消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号。

b.各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。

c.消防水泵、防烟和排烟凤机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置,联动控制不应受手动控制的影响。

d.需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的\与\逻辑组合。 (2)自动喷水灭火系统的联动控制:

a.湿式、干式等报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。

b.水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器;在消防控制室联动控制台上,可通过硬线手动控制喷洒泵,并接收其返馈信号;消防控制室能显示喷洒泵电源状况;消防泵房可手动启动喷洒泵。 (3)消火栓系统的联动控制:

a.消火栓系统出水干管上的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,或报警阀压力开关的动作信号联锁启动消火栓泵,这种联锁控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。

13

b.消火栓按钮动作后,动作信号发送至消防联动控制器,消防联动控制器确认按钮的动作信号后,联动控制启动消火栓泵,消防控制室能显示报警部位并接收其返馈信号。

c.在消防控制室联动控制台上,可通过硬线手动控制消火栓泵,并接收其反馈信号;消防控制室能显示消火栓泵电源状况;消防泵房可手动启动消火栓泵。

(4)防烟排烟系统的联动控制:

b消防中心可对排烟、补风机等通过模块进行自动控制,还可在联动控制台上通过便线手动控制,并接收其返馈信号。所有防火阀、排烟、补风机的状态信号送至消防中心显示,控制防火阀。 (5)电梯的联动控制:

a.消防联动控制器应具有发出联功控制信号强制所有电梯停于首层。 b.电梯运行状态信息和停于首层的反馈信号,应传送给消防控制室显示,轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话。 (6)火灾警报和消防应急广播系统的联动控制:

a.本工程设置的火灾声光警报器,在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器;火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。

d.消防应急广播系统的联动控制信号由消防联动控制器发出。当确认火灾后,同时向全楼进行广播;消防应急广播与普通广播或背景音乐广播台用时,应具有强制切入消防应急广播的功能。 (7)消防应急照明和疏散指示系统的联动控制:

14

a.本工程由消防联动控制器联动消防应急照明配电箱实现。 b.当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于5s。

(8)切除非消防电源的联动控制:

a.消防联动控制器具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,由消防控制室在火灾确认后断开相关电源。

b.当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。

8、 消防直通对讲电话系统:

(1)在消防控制室内设置消防直通对讲电话总机,除在各层的手动报警按钮处设置消防直通对讲电话插孔外,在变配电室、消防水泵房,消防电梯机房等处设置消防直通对讲电话分机,专用对讲电话分机底距地1.3m. 在消防控制室内设置直接报警的外线电话。消防电梯轿箱设置专用电话,并在首层设置供消防队员专用的操作按钮(电梯承包商配置),客梯轿箱内宜设有安防控制及机房的直通电话(电梯承包商配置)。

(2)在本楼适当位置设手动报警按钮(带消防对讲电话插孔)。手动报警按钮(带消防对讲电话插孔)底距地1.5m。 9、气体灭火系统(设置位置在地下配电室):

气体灭火系统的控制,要求同时具有自动控制.手动控制和应急操作三种控制方式.

15

…… 此处隐藏:1055字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
地下商业及车库消防专篇(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/447306.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)