7) 地下楼梯同地上楼梯共用时,用耐火极限不小于2小时的隔墙

及首层设置乙级防火门进行分隔,并设有明显标志。

五、给排水消防篇

一、工程概况

本工程为大同市正宏房地产开发有限公司南环西延东侧改造项目-正德广场地下工程设计项目。位于山西省大同市,总建筑面积为52944.4平米,均为地下建筑。

二、设计依据

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001( 2005年版) 《汽车库 修车库 停车场设计防火规范》GB50067-97

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 三、建筑消防设计

1.本工程按民用建筑一次火灾灭火用水量,耐火等级为一级,火灾延续时间为3小时。 2.消防用水量 室外消火栓30L/S 室内消火栓30L/S 3.室外消火栓系统

(1)本工程室外消防用水水源为市政给水管网供给,灭火时间为3小时,一次火灾设计室外用水量为324立方米,室外区域内以DN150给水管道布置成环状,与市政自来水管网两处DN150的进口连接,建筑周围5~40米范围的环网上均匀布置两组地下式室外消火栓。间距≯120米,服务半径≯150米。

6

(2)室外消火栓采用地下式,DN65和DN100的栓口各两个,流量≮15L/S。室外消火栓的设置地点须设置永久性消防指示标志。室外消火栓均布置在消防通道附近,距路边≯2米,距建筑物≮5米。室外设两个室外消火栓。

(3)D座地下二层设钢筋混凝土蓄水池,消防蓄水池有效容积为540m3,消防水池旁边设水泵房,内设室内消火栓系统加压泵及自动喷水系统加压泵各两台,均为一用一备。 4.消防贮水量 系统名称 用水流量L/S 火灾延续时间用水总量m3 (h) 室外消火栓 室内消火栓 30 30 3 3 1 324 324 108 城市自来水 消防水池 消防水池 供水方式 室内自动喷水30 系统 5.本项目消防水箱设在E座综合楼上,水箱容积为24 m3,并设增压稳压装置,出水量为5L/S,气压罐容积450L,以保证火灾初期灭火。 6.室内消火栓系统

(1)室内消火栓系统采用竖向不分区的临时高压消火栓给水系统,消火栓加压泵的启动由装在水泵压水管上的压力开关控制。平时系统压力由屋顶消防水箱及增压稳压设备保持,火灾时,按动任一消火栓处启泵按钮或按动消防控制中心、消防水泵房启泵按钮均可启动消火栓加压泵。

(2)消火栓系统为环状布置,并设分段及立管检修阀门,屋顶设试验消火栓。消火栓间距保证任何部位有两股水柱同时到达,水枪充实水柱为11.3米,每层设DN65消火栓,25m水龙带,喷嘴直径19mm。消火栓系统工作压力为0.55MPa。本工程均为单出口消火栓。每一个消火栓下配置手提式干粉灭火器。 7.自动喷水灭火系统

(1)本工程灭火等级为中危险级Ⅱ级。

(2)自动喷水灭火系统用水量为29.6L/S,持续喷水时间为1小时,最不利点喷头工作压力为0.05MPa。

(3)保护范围:本设计除配电室,不设喷洒头外,其余均设湿式自动喷水系统

7

保护。

(4)自动喷水系统共设一个湿式报警阀,平时管网压力由10#楼屋顶消防水箱维持;火灾时,自动喷水泵供水。

(5)每个湿式报警阀组的最不利喷头处设末端试水装置,其他防火分区和各楼层的最不利喷头处,均设DN25mm试水阀,系统入口压力为0.62MPa。 (6)室外设两套自动喷水系统水泵接合器,与自动喷水系统相连。 8.手提灭火器设置

(1)地下车库按中危险级B类火灾在每个配置点设置两具MF/ABC4手提式磷酸铵盐干粉灭火器,灭火级别为55B。

(2)其余部分按中危险级A类火灾在每个配置点设置两具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器,灭火级别为2A。 9.气溶胶灭火装置

地下室变配电间采用气溶胶自动灭火装置,单台气溶胶预制灭火系统装置的保护容积不应大于160m2;设置多台装置时,其相互间的距离不得大于10m。预制灭火系统设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。采用预制灭火系统的防护区,设手动和自动控制的转换装置,当人员进入防护区时,能将灭火系统转换为手动控制方式,当人员离开时,能恢复为自动控制方式,防护区内外设手动、自动控制状态的显示装置。热气溶胶灭火系统装置的喷口前1.0m内,装置的背面、侧面、顶部0.2m内不应设置或存放设备、器具等。 10.其他

(1)消火栓系统给水管均采用热浸镀锌钢管,沟槽卡环或法兰连接。 (2)消火栓给水管道的实验压力为0.83MPa,在试验压力下稳压10min,压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,不渗不漏为合格。

(3)室内消火栓系统安装完成后取顶层试验消火栓和首层取两处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。

(4)喷淋系统试验压力为1.4MPa。

(5)喷淋系统严密行试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力为设计工作压力,稳压24小时无泄漏为合格。

8

六、暖通消防篇 通风系统设计:

(1). 商场设置机械排烟系统。防烟分区采用挡烟垂壁进行划分,每个防烟分区均不大于500m2。每个防烟分区设置BPYK-1型远控板式排烟口,与屋顶排烟风机连锁控制。温度达到280℃排烟口关闭,同时联动屋顶排烟风机关闭。排烟风机设置在屋面上,露天安装的风机应采取防雨措施 ,风机入口设置防护网罩。商场发生火灾时,利用组合式热回收空调机组的送风系统进行补风。同时空调机组的排风机、排风阀、回风阀关闭。

(2). 商场封闭楼梯间设置窗井,采用可开启外窗进行排烟、排风。开启外窗满足规范所需面积。商场无外窗的防烟楼梯间采用机械加压送风的防烟系统,设置常闭式加压送风口,与屋顶风机联动控制。机械加压送风系统为地下、地上合用系统。地上着火时,地上送风口全部开启;地下着火时,地下室送风口全部开启。加压风机设置在屋面上,露天安装的风机应采取防雨措施 ,风机入口设置防护网罩。 (3). 低压配电室采用超低噪声斜流风机进行机械排风,与风机前电动风阀连锁控制。

(4). 变配电室采用GYF-Ⅰ型高温消防排烟风机机械排风,与排风管上的电动密封风口连锁控制。排风机开启时,同时斜流补风机开启进行补风。地下一层库房设置独立的排风、排烟系统及补风系统,采用HLF-Ⅱ型双速高温排烟排风机 ,平时低速运行进行通风换气;火灾时高速运行进行排烟。排烟排风机开启时,同时斜流补风机开启进

9

行补风。排烟风机前设置280℃。常开排烟防火阀与排烟风机连锁,补风机前设置70℃防火阀。

(5). 地下二层车库设七个防火分区,每个防火分区设置独立的送、排风系统。采用机械排风、排烟合用系统,防火分区中的防烟分区利用结构梁(梁高800mm)进行划分。每个防烟分区均不大于2000㎡。采用GYF-Ⅰ型高温消防排烟风机进行排烟、排风,风机在地下室顶板下吊装。平时用于地下车库通风换气时,依据CO2浓度决定排烟风机开启台数;发生火灾时,开启着火区的排烟风机,当排烟温度超过280℃时,风机前排烟防火阀关闭,同时联动排烟风机关闭。排风排烟机开启时,同时斜流补风机开启进行补风。斜流补风机入口设置70°C防火阀。排烟风口采用耐高温型百叶风 …… 此处隐藏:1817字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

地下商业及车库消防专篇(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/447306.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)