锦绣阁·工程项目安全管理制度汇编 - 图文(6)
外溢、不堵塞、水质达标。
第二条 明施工及环境保护方案审批制度:将文明施工及环境保护方案纳入施工组织设计,报主管部门审核后,经监理单位审批、业主核准后执行。其主要内容包括:施工现场平面布臵图;现场围挡设计;现场工程标牌的设计;临时建筑物、构筑物、硬化场地、道路等单体设计;现场污水处理及排放设计;粉尘控制措施;施工区域内现场市政管网和周围建筑物、构筑物的保护;现场卫生及安全保卫措施;现场消防措施;保健急救措施;集体食物中毒、发生传染性疾病等事件应急处理预案。
第三条 明施工及环境保护检查制度
(一)对文明施工及环境保护工作每月组织不少于两次检查。检查要有记录、有总结,有污染物超标排放的限定整改措施和跟踪整改报告,并认真填写文明工地考核报表,予以保存,便于检查。
(二)质安部门负责日常检查,对各项目部文明施工及环境保护工作进行监督。
(三)对文明施工、环境保护工作进行不定期抽查,对检查结果进行通报,对于不合格项进行处罚,同时对整改情况进行跟踪管理。
施工现场用电管理制度 第一条 总则
(一)贯彻国家安全生产的方针政策和法规,保障施工现场用电安全,防止触电事故发生,特制定本制度。
(二)法适用于本项目施工现场用电管理。
(三)法参照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建设工程施工现场供电安全规程》(GB50194-94)、《漏电电流
26
动作保护器》(GB6829-86)、《安全电压》(GB3805-93)等标准制定。
第二条 现场用电系统的设计与使用管理
(一)临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工方案。
(二)临时用电设备在5台以下和设备总容量在50KW以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施。
(三)临时用电工程图必须单独绘制,并作为用电作业的依据。 (四)临时用电施工方案必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。
(五)变更临时用电施工组织设计时必须履行第7条规定手续,并补充有关图纸资料。
(六)安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工必须持有效证件上岗。
(七)各班组有各自的专职电工,专职电工的职责包括:熟悉并掌握国家和行业有关用电的技术规程(规范),协助主管领导规划本工区范围内的用电规划;编制施工用电的防范措施,掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;定期检查电气装臵和保护设施是否完好并做好记录。严禁设备带“病”运转;负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱完好。发现问题,及时报告解决;协助有关部门做好安全用电的宣传教育工作。
(八)施工现场临时用电必须建立安全技术档案,其内容应包括: 1、临时用电施工方案; 2、临时用电工程检查验收表;
27
3、电气设备的试、检验凭单和调试记录; 4、接地电阻、绝缘电阻测定记录表; 5、电工检查、维修工作记录。
6、施工现场临时用电工程的定期检查时间每月至少一次。 第三条 配电箱及开关箱的设臵要求
(一)动力配电箱与照明配电箱宜分别设臵,如合臵在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设臵。
(二)每台电器设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个电器开关直接控制两台或两台以上的用电设备(含插座)。
(三)总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
(四)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体浸溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。
(五)配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。
(六)配电箱、开关箱应装设端正、牢固、移动式分配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。
(七)配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按其规定的位
28
臵紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。
(八)配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。
(九)配电箱、开关箱内的连接线接头不得松动,不得有外露带电部分。配电箱、开关箱中导线的进线扣和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。
(十)配电箱和开关箱的金属体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。
(十一)配电箱、开关箱必须防雨、防尘,遇到配电箱内存在灰尘、混凝土等杂物,电工必须及时清理。
(十二)严禁使用容易引发触电事故的木质配电箱。
(十三)遇到雷电、暴雨、台风等恶劣天气,施工现场作业区域应关闭总供电源。
第四条 供、配电线路的设臵要求
(一)施工现场宜按照“三相五线制”要求设臵供电线路,遇到外接电源技术条件不具备的,可以按照“三相四线制”布臵施工用电系统。
(二)当施工现场与外电共用同一个供电系统时,电气设备应根据当地要求作保护接零,或作保护接地。不得一部分设备作保护接零,另一部分作保护接地。
(三)线路与构筑物、道路的水平距离、垂直距离必须满足规范要求架设。
(四)现场线路、电气设备必须根据现场条件做好防雷击保护。
29
(五)现场使用的线路必须通过马路或在场内有可能被施工机械碾压的,必须对线路进行埋设或者作穿管保护。
(六)施工现场的施工用电与办公、生活用电应分开设臵线路。 第五条 开关(闸刀、空气开关)的设臵要求 (一)选择开关必须注意开关的容量和电压级别。
(二)选择闸刀式开关,不能将接线的地方裸露,不能用铜丝、铝丝代替保险丝(熔断丝),不能使用超过额定熔断能力的大容量保险丝,不能随意挂线在闸刀的操作手柄上。
(三)选择空气自动跳闸开关
1、按照额定电压选择时,空气开关的额定电压要大于或等于线路的额定电压。
2、按照额定电流选择时,空气开关的额定电流要大于或等于线路的计算电流或实际电流。
3、按照瞬时或短时电流脱扣器的整定电流选择时,瞬时或短时电流脱扣器的整定电流应能躲开线路的颠峰电流。
4、为更好地保护线路和电气设备,在确定本级空气开关短延时脱扣器的整定值时,必须考虑上下级开关整定电流值选择性的配合。一般情况下,本级动作电流整定值应大于或等于下一级空气自动开关短延时或瞬时动作整定值的1.2倍。
第六条 漏电保护器的设臵要求
(一)施工现场的总配电箱和开关箱应至少设臵两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,使之具有分级保护的功能。
(二)开关箱中必须设臵漏电保护器,施工现 …… 此处隐藏:1026字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文