教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

iES600系统技术白皮书(9)

来源:网络收集 时间:2026-10-03
导读: iES600系统技术白皮书 ? 电网各种故障的分析与处理训练; ? 电网安全稳定分析与控制训练; ? 电网经济运行与控制训练; ? 恶劣通信条件下的调度能力训练。 3.3.3 主要的电网模拟操作类型 3.3.3.1 电网的一次操作 ?

iES600系统技术白皮书

? 电网各种故障的分析与处理训练; ? 电网安全稳定分析与控制训练; ? 电网经济运行与控制训练; ? 恶劣通信条件下的调度能力训练。

3.3.3 主要的电网模拟操作类型 3.3.3.1 电网的一次操作

? 开关分、合操作; ? 电网的并列、解列操作; ? 变压器的停、送电操作;

? 隔离刀闸及接地刀闸的投、切操作; ? 发电机的并网、退出操作; ? 电容器、电抗器的投切操作;

? 发电机的进相、调相运行、自启动操作; ? 抽水蓄能电站的抽水、发电运行状态切换操作; ? 有载变压器分头位置调节操作; ? 消弧线圈档位调节操作。

3.3.3.2 电网的二次操作

? 继电保护定值修改、保护装置投、退和压板投退及保护动作的模拟操作; ? 自动装置的定值修改、投退、动作、复位等操作; ? AGC、AVC调节控制操作。

- 38 -

iES600系统技术白皮书

3.3.3.3 电网的综合操作

? 发电机出力调节操作(各发电机组能以指定的调节速率调节至指定值); ? 负荷调节操作;

? 发电机、调相机、静止补偿器的无功(电压)调节操作; ? 各种类型故障的处理;

? 各种故障后的复原操作(包括正常的同期并列、非同期并列、线路故障后的强送电

等);

? 发电厂总出力调节操作; ? 变电站负荷调整、转移操作; ? 地区总负荷调整、转移操作; ? 系统总负荷调整操作; ? 一次设备运行状态改变的操作 ? 零启动操作(含部分地区网)。

3.3.4 主要的误操作类型模拟

? 带负荷拉开线路侧隔离刀闸; ? 带负荷拉开母线侧隔离刀闸; ? 带负荷推上线路侧隔离刀闸; ? 带负荷推上母线侧隔离刀闸; ? 用刀闸充空载线路或变压器; ? 带空载线路或变压器拉刀闸; ? 带电压合地刀; ? 带地刀合开关;

- 39 -

iES600系统技术白皮书

? 强送电至永久故障上; ? 误投切远切压板、保护压板; ? 电网二次误操作(含自动装置); ? 非同期并列(电网、发电机的并列)。

3.3.5 培训方式 3.3.5.1 自学方式

自学是学员自我学习的一种方式,通过学员对系统的了解可以人为的设置系统数据断面。设置各种故障,来考核自身的调度水平,提高自已的调度艺术。此方式下教员台作为独立的培训平台,由学员在此平台上完成一切操作。 3.3.5.2 培训方式

培训是由教员和学员共同完成的过程。教员设置的故障学员是不知道的。学员必须根据学员台所显示的故障信息和系统状况来判断故障类型,对故障进行处理。此时教员台的教员担当厂站值班员的角色根据学员的指令对故障进行处理,然后对处理结果进行评估,以实现背对背教学的目的。这种方式非常适合进行反事故演习。

3.3.6 培训考核

在教学培训过程结束后,教员应对学员的培训情况进行评估,并对学员的调度能力进行评价,这时,仿真系统可以自动报告培训过程中学员调度操作的记录、教员操作的记录、误操作记录、失电记录、自动装置动作记录、继电保护动作记录、电网的潮流/电压/电流/频率的越限记录以及网损情况等,以供教员在评估学员水平时参考。

提供评估报告功能、支持教员进行培训评估。

- 40 -

iES600系统技术白皮书

3.3.7 电力系统模型

iES600系统中,采用全动态仿真算法。主要应用于调度员培训、运行方式安排、反事故演习等。主要的设备模型有:发电机、调相机、调速器、励磁机、交流输电线路、直流输电线路、变压器、电抗器、电容器、母线、静止补偿器、开关、刀闸、负荷、消弧线圈、继电保护、安全自动装置、外网等。

3.3.8 教员子系统

教员系统应该完成培训前的准备、培训过程中的操作和控制、培训后的分析等功能。 系统中的调度工作站、运行方式工作站、继电保护工作站和自动化工作站,都具备教员台的所有功能。 3.3.8.1 培训前的准备

1) 教案的准备; 2) 教案初始条件的建立; 3) 教案事件表的制作和保存。 3.3.8.2 培训过程中的操作和控制

1) 事件处理器;

2) 对电力系统模型的操作; 3) 对培训过程中的控制。 3.3.8.3 培训后的分析

1) 培训过程重演;

- 41 -

iES600系统技术白皮书

2) 复现动态曲线; 3) 培训结果报告。

3.3.9 培训评估子系统

自动报告系统的功率、电压、电流和频率越限的情况、失电情况、网损等情况,供教员在评估学员水平时参考,系统可以实现人工输入或者自动生成培训评价。

3.4 AGC功能

提供多种控制模式,运行模式有:定频率控制方式、定联络线净交换功率控制、联络线净交换功率与频率偏移控制、网供控制方式、网供与频率偏移控制。

ACE(Area Control Error,区域控制误差)计算处理,采用Butterworth低通滤波和PI处理,得到处理后ACE。

系统在线方便的切换各种控制模式,并实时进行系统运行状态的判断,能够对机组的不同状态进行分别处理。

自动记录和统计ACE。

配置足够的监视、维护与控制画面,供调度人员监视、干预AGC。 记录调度员干预AGC的操作。

4 系统技术指标

系统符合部颁标准:

《电网调度自动化实用化要求》

《电力系统设计实时计算机系统运行管理规程》

- 42 -

…… 此处隐藏:334字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
iES600系统技术白皮书(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446471.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)