教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

iES600系统技术白皮书(10)

来源:网络收集 时间:2026-10-03
导读: iES600系统技术白皮书 《电力系统实时数据通信应用层协议》 《电网调度自动化文件汇编》(1)、(2) 《关于地区电网调度自动化系统应用功能实施的基础条件和开展步骤的几点意见》 《电力二次系统安全防护总体要求

iES600系统技术白皮书

《电力系统实时数据通信应用层协议》 《电网调度自动化文件汇编》(1)、(2)

《关于地区电网调度自动化系统应用功能实施的基础条件和开展步骤的几点意见》 《电力二次系统安全防护总体要求》

iES600系统是按可伸缩要求设计的,其硬件配置的规模、档次可选择,系统的大多数指标仅取决于所配硬件的容量和档次,不受系统软件的限制。

4.1 通讯指标

1. 可实现 双128 路×8组 串行、全双工、多规约通讯。

2. 每路通道可分别设置通讯速率:300、600、1200、9600bps直至64kbps。接口符合 RS-232C 标准。

3. 每路通道支持各种类型CDT方式和POLLING方式的通讯规约。 4. 单台RTU 接收容量没有限制,由用户自定义。

5. 接收数据容量(用户可自定义,以下为中档配置的指标): 模拟量(遥测量): 40000 状态量(遥信量): 电能量:

80000 20000 10000 10000 5000

单精模拟计算量: 双精模拟计算量: 状态计算量:

- 43 -

iES600系统技术白皮书

遥控量: 遥调量:

20000 5000

转发容量:遥测量、遥信量及脉冲电度量等由用户自定义,没有限制。

4.2 DTS仿真规模

DTS系统仿真计算规模满足以下要求,如下表所示:

类 别 公 司 分 区 电压等级 线 路 厂 站 负 荷 变压器 开关/刀闸 解列子系统 SCADA遥测 SCADA遥信 遥调量 遥控量 继电保护装置 容量要求 2 20 1200 1500 600 1500 1500 16000 20 10000 50000 200 200 5000(线路、母线、旁路、发电机、变压器) - 44 -

iES600系统技术白皮书

继电保护段数 自动装置 数据采集周期 画面数量 节 点 发电机 厂用电 4段以上 1000 < 5秒 不限 满足现有及软件生命周期内的使用需求。 电网仿真计算规模(可调)

4.3 DTS真实性要求

DTS系统应提供与学员使用环境基本一致的培训环境,其真实性应满足以下条件: 1) 画面系统真实性:各画面的风格与SCADA系统中各画面的风格基本保持一致; 2) 初始化条件的真实性:从SE启动后,DTS结果应满足:

DTS电压幅值残差(标幺值)|Vidts - Vise| ≤0.015; DTS线路两端电压相角残差(度)|δidts -δise|<2°。

3) 基本操作的真实性:所有厂站的遥信、遥测应满足克希霍夫定律; 4) 故障模拟的真实性:检查故障跳开的开关是否正确, 故障是否被切除;

5) 继电保护装置工作的真实性:保护动作是否正确,动作时间是否准确,自动重合闸动

作是否正确;

6) 自动装置动作的真实性:设定的自动装置动作条件满足时,检查自动装置的动作是

否正确;

- 45 -

iES600系统技术白皮书

7) 动态计算过程的真实性:以年度实际运行方式中的大、小方式,的计算结果来校验,

其指标满足:

DTS电压幅值残差(标幺值)|Vidts - Vise| ≤0.015; DTS线路两端电压相角残差(度)|δidts -δise|<2°。

8) 模拟精度:潮流计算过程中,迭代精度大于或等于0.001。 项目 收敛精度 潮流误差 稳态计算速度 暂态计算速度 频率计算分布 画面刷新 画面缩放 实时库访问 暂态计算步长 指标 ﹤0.001(可调) ﹤0.001 ﹥1:1 ﹥1:3 按时空分布、各点不同,﹤0.001Hz ﹤1秒 无级(包括图符和字符) ﹤0.01秒 ﹤0.04秒 4.4 响应指标

DTS系统中各项功能的实时响应性,应满足下表的要求:

项 目 指 标 发电机出力及电压调节 ﹤0.2\开关或分接头操作 ﹤1.0\动态频率计算周期 ﹤0.5\- 46 -

iES600系统技术白皮书

故障模拟 动态计算步长 动态输出周期 动态过程模拟速率 状态估计计算时间 ﹤1.0\﹤0.04\(可调) ﹤0.05\(可调) ﹤1:3(在1:3至1:10之间可调) ﹤2\在线潮流计算时间 ﹤1\开断潮流计算时间 ﹤1\最优潮流计算时间 ﹤1\自动故障选择扫描时间 ﹤0.5\(每次) 画面放大缩小倍率 无级 服务器CPU平均负载 工作站CPU最大负荷 ﹤30%(任意10分钟内) ﹤30%(任意10分钟内)

4.5 打印指标

1) 打印可显示任何画面和报表; 2) 可分块打印或缩放打印; 3) 即时、定时和召唤打印; 4) 多种机型,网络共享。

4.6 切换时间

1) 主辅机硬件切换时间 ﹤2秒; 2) 主备用软件模块切换时间 ﹤25秒。

- 47 -

…… 此处隐藏:98字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
iES600系统技术白皮书(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446471.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)