教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

(完整版)220KV降压变电所电气一次部分初步设计毕业设计(3)

来源:网络收集 时间:2026-09-26
导读: 电气主接线应能适应各种运行状态,并能灵活地进行运行方式的转换。灵活性包括以下几个方面: ①操作的方便性:电气主接线应该在服从可靠性的基本要求条件下,接线简单,操作方便,尽可能地使操作步骤少,以便于运行

电气主接线应能适应各种运行状态,并能灵活地进行运行方式的转换。灵活性包括以下几个方面:

①操作的方便性:电气主接线应该在服从可靠性的基本要求条件下,接线简单,操作方便,尽可能地使操作步骤少,以便于运行人员掌握,不至在操作过程中出差错。

②调度的方便性:可以灵活地操作,投入或切除某些变压器及线路,调配电源和负荷能够满足系统在事故运行方式,检修方式以及特殊运行方式下的调度要求。

③扩建的方便性:可以容易地从初期过渡到其最终接线,使在扩建过渡时,无论在一次和二次设备装置等所需的改造为最小。 (3) 经济性

主接线在满足可靠性、灵活性要求的前提下做到经济合理。

①投资省:主接线应简单清晰,并要适当采用限制短路电流的措施,以节省开关电器数量、选用价廉的电器或轻型电器,以便降低投资。 ②占地面积小:主接线要为配电装置布置创造条件,以节约用地和节省构架、导线、绝缘子及安装费用。在不受运输条件许可,都采用三相变压器,以简化布置。

③电能损失少:在变电站中,电能损耗主要来自于变压器,应经济合理的选择变压器的型式、容量和台数,尽量避免两次变压而增加电能损耗。

1.2 主接线的基本接线方式

主接线的基本接线形式就是主要电气设备常用的几种连接方式,以电源和出线为主体,在进出线路多时(一般超过四回)为便于电能的汇集和分配,常设置母线作为中间环节,使接线简单清晰、运行方便,有利于安装和扩建。而与有母线的接线相比,无汇流母线的接线使用开关电器较少,

配电装置占地面积较小,通常用于进出线回路少,不再扩建和发展的变电站。

有汇流母线的接线形式概括的可分为单母线接线和双母线接线两大类;无汇流母线的接线形式主要有桥形接线、角形接线和单元接线。 (1) 单母线接线

图1.1单母线接线

如图1.1 单母线接线供电电源在变电站是变压器或高压进线回路。母线既可保证电源并列工作,又能使任一条出线都可以从任一个电源获得电能。各出线回路输入功率不一定相等,应尽可能使负荷均衡地分配在各出线上,以减少功率在母线上的传输。

单母接线的优点:接线简单,操作方便、设备少、经济性好,并且母线便于向两端延伸,扩建方便。缺点:

①可靠性差。母线或母线隔离开关检修或故障时,所有回路都要停止工作,也就成了全厂或全站长期停电。

②调度不方便。电源只能并列运行,不能分列运行,并且线路侧发生短路时,有较大的短路电流。

单母接线适用于:110~220KV配电装置的出线回路数不超过两回,35~63KV配电装置的出线回路数不超过3回,6~10KV配电装置的出线回路数不超过5回。故220KV可采用单母接线。

(2) 单母分段接线

图1.2 单母线分段接线

如图1.2所示单母线用分段断路器进行分段,可以提高供电可靠性和灵活性;对重要用户可以从不同段引出两回馈电线路,由两个电源供电;当一段母线发生故障,分段断路器自动将用户停电;两段母线同时故障的几率甚小,可以不予考虑。但是,一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电,而出线为双回时,常使架空线路出现交叉跨越,扩建时须向两个方向均衡扩建。

单母分段适用于:110~220KV配电装置的出线回路数为3~4回,35~63KV配电装置的出线回路数为4~8回,6~10KV配电装置的出线为6回及以上。故110KV和10KV可采用单母分段接线。

(3) 单母线分段带旁路母线的接线

图1.3 单母线分段带旁路母线

如图1.3 单母线分段断路器带有专用旁路断路器母线接线极大地提高了可靠性,但这增加了一台旁路断路器,大大增加了投资。

适用于进出线不多、容量不大的中小型电压等级为35~110KV的变电所较为实用,具有足够的可靠性和灵活性。故110KV可采用单母线分段带旁路接线,因出线为4回,可采用旁路断路器兼做分段断路器的接线。220KV也可采用此接线。

(4) 双母线接线

图1.4双母线接线

如图1.4 双母接线有两种母线,并且可以互为备用。每一个电源和出线的回路,都装有一台断路器,有两组母线隔离开关,可分别与两组母线接线连接。两组母线之间的联络,通过母线联络断路器来实现。其特点有:供电可靠、调度灵活、扩建方便等特点。

由于双母线有较高的可靠性,广泛用于:出线带电抗器的6~10KV 配电装置;35~60KV 出线数超过8 回,或连接电源较大、负荷较大时;110~220KV 出线数为5 回及以上时。故10KV出线带电抗器可采用双母线接线,110KV、220KV也可以采用双母线接线。

(5) 双母线分段接线

图1.5双母线分段接线

如图1.5 为了缩小母线故障的停电范围,可采用双母分段接线,用分段断路器将工作母线分为两段,每段工作母线用各自的母联断路器与备用母线相连,电源和出线回路均匀地分布在两段工作母线上。双母接线分段接线比双母接线的可靠性更高,当一段工作母线发生故障后,在继电保护

…… 此处隐藏:295字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
(完整版)220KV降压变电所电气一次部分初步设计毕业设计(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446266.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)