课程设计任务书

一、设计(调查报告论文)题目 220KV降压变电所电气一次部分初步设计 二、设计(调查报告论文)主要内容 本设计只作电气部分的初步设计,不作施工设计。 主要设计内容:①确定电气主结线;②确定电气布置原则;③短路电流计算,④主导体和电气设备的选择,⑤继电保护配置方案;⑥确定防雷和接地保护方案,⑦所用电。

三、原始资料 1、待建变电所基本资料 (1)设计变电所在城市近郊,向开发区的炼钢厂、化纤厂供电,在变电所附近还有10KV地区负荷。 (2)本变电所的电压等级为22011010kV,220kV是电源侧电压,110kV和10kV是二次负荷侧电压。 (3)待设计的变电所, 220kV线路5回,其中2回与系统、2回与电厂相连、备用一回; 110kV送出4回线路,备用一回; 10kV送出12回线路; 该变电所的所址,地势平坦,交通方便。 2、110kV和10kV用户负荷统计资料 110kV和10kV用户负荷统计资料见下表。最大负荷利用小时数Tmax=5500h,同时率取0.9,线路损耗取6%。 表一 110KV用户负荷统计资料 用户名称 炼钢厂 化纤厂 表二 10KV用户负荷统计资料 序号 用户名称 最大负荷 (kW) cosφ 回路数 1 2 3 矿机厂 1800 机械厂 1900 汽车厂 1700 0.95 2 0.95 2 0.95 2 重要负荷百分数 62 最大负荷(kW) cosφ 回路数 线路全长(KM) 重要负荷百分 42000 32000 0.95 2 0.9 2 50 80 65 70

4 5 6 电机厂 2000 炼油厂 2200 饲料厂 800 0.95 2 0.95 2 0.95 2 3、待设计变电所与电力系统的连接情况 待设计变电所与电力系统的连接情况如图所示。 可用参数: ⑵ 系统至本变电所220kV母线的标么电抗(Sd=1OOMVA)为; ⑵ 最高气温40℃、最低气温-20℃,主导风向冬季为西北风,夏季为东南风,最大风速25mS、海拔600m,最大冻土层厚0.6m,地震级为6度。

四、要求的设计(调查论文)成果 (1)选择本变电所主变的台数、容量和类型。 (2)设计本变电所的电气主接线,选出数个电气主接线方案进行技术经济比较,确定一个较佳方案。 (3)进行必要的短路电流计算。 (4)选择和校验典型的电气设备。 (5)设计和校验母线系统。 (6)进行继电保护的设计。 (7)进行防雷保护规划设计。 (8)绘制变电所电气主接线图。 五、进程安排 内容 下达课程设计任务书。讲解课程设计的任务与要求、进度安排、指导时间、注意事项、提供参考资料。学生到实验室熟悉实验室平台。 搜集资料、方案论证、初步设计。 系统设计、绘制系统接线图及进行计算。 方案优化、总结完善、整理资料、撰写课程设计报告 答辩、课程设计总结。 共计 时间 1天 3天 7天 3天 1天 15天(3周)

1 电气主接线设计

1.1 主接线设计要求

电气主接线又称为电气一次接线,它是将电气设备以规定的图形和文字符号,按电能生产、传输、分配顺序及相关要求绘制的单相接线图。主接线代表了变电站高电压、大电流的电器部分主体结构,是电力系统网络结构的重要组成部分。它直接影响电力生产运行的可靠性、灵活性,同时对电气设备选择、配电装置布置、继电保护、自动装置和控制方式等诸多方面都有决定性的关系。因此,主接线设计必须经过技术与经济的充分论证比较,综合考虑各个方面的影响因素,最终得到实际工程确认的最终方案。

电气主接线设计的基本要求,概况地说应包括可靠性、灵活性和经济性三方面。 (1) 可靠性

安全可靠是电力生产的首要任务,保证供电可靠是电气主接线最基本的要求,而且也是电力生产和分配的首要要求。主接线可靠性的基本要求通常包括以下几个方面:

①断路器检修时,不宜影响对系统供电。

②线路、断路器或母线故障时,以及母线或母线隔离开关检修时,尽量减少停运出线回路数和停电时间,并能保证对全部I类及全部或大部分II类用户的供电。

③尽量避免变电站全部停电的可能性。

④大型机组突然停运时,不应危及电力系统稳定运行。 (2) 灵活性

…… 此处隐藏:88字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
(完整版)220KV降压变电所电气一次部分初步设计毕业设计(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446266.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)