广西xx县xx水电站工程 35kV油浸式电力变压器技术规范书

1总则

1.1 本规范书使用于35kV油浸式电力变压器,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和应用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时,所示本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。

GB 1094.1-1996 电力变压器 第1部分 总则 GB 1094.2-1996 电力变压器 第2部分 温升

GB 1094.3-1996 电力变压器 第3部分 绝缘水平和绝缘试验 GB 1094.5-1996 电力变压器 第5部分 承受短路的能力 GB 2536-1990 变压器油

GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 16927.1~2-1997 高电压试验技术

GB/T 6451-1999 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 4109-1999 高压套管技术条件

GB/ T15164-1994 油浸式电力变压器负载导则 GB 7328-1987 变压器和电抗器的声级测定 GB 7354-1987 局部放电测量

GB 50150-1991 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

1

广西xx县xx水电站工程 35kV油浸式电力变压器技术规范书

DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程 DL/T 572-1995 电力变压器运行规程 JB/T 10088-1999 6~220kV变压器声级 1.6 本设备技术规范书为尽事宜,由需供双方协商确定。

1.7 供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网运行,并通过产品鉴定。

2 使用环境条件

2.1 周围空气温度

最高温度:+40℃ 最低温度:-10℃ 最大日温差:25℃ 2.2 海拔高度:不超过1000m 2.3 最大风速:35m/s 2.4 环境湿度:

月平均相对湿度不大于90% 日平均相对湿度不大于95% 2.5 耐地震能力:8度 水平加速度:0.15g

2.6 大气条件:大气中无严重侵蚀和爆炸性介质

3 技术要求

3.1 绝缘水平见下表:

额定雷电冲击耐受电截断雷电冲击耐受电短时(1min)工频耐部位名称 压(全波峰值,kV) 压(截波峰值,kV) 35kV绕组 6.3kV绕组 200 60 220 65 受电压(有效,kV) 85 25 2

广西xx县xx水电站工程 35kV油浸式电力变压器技术规范书

3.2 温升限值

油顶层:60K; 油箱:70K; 线圈:65K; 铁芯:80K。 3.3 制造厂必须提高过负荷能力。

3.4 变压器分接头在任何位置时都应能承受三相对称短路电流(最小值为额定电流的25倍)2s,各部分无损坏和明显变形,短路后线圈的平均温度最高不超过250℃。宜采用半硬铜、自粘性换位导线以及用硬绝缘筒绕制线圈等措施提高变压器抗短路能力。

3.5 局部放电水平

首先试验电压升到 U()下进行测量,保持5min;然后试验电压升2U2?1.5Um/3到U1 (=Um),保持5s;最后电压降到U2下再进行测量,保持30min。允许的放电量为Q<500pC(Um为设备的最高工作电压)。

3.6 噪音水平

当冷却器、风扇不投入运行时,在距离设备0.3m处测量,噪音水平不应大于65dB;当冷却器及风扇投入运行时,在距离设备2m处测量,噪音水平不应大于65dB。(除特别注明外)

3.7 在最高工作电压下,变压器在户外晴天的夜晚无可见电晕,且无线电干扰电压不大于2500uV。

3.8 变压器铁芯接地引线必须通过套管引出,且经引线至变压器下部接地以便于带电测量,该套管及铁芯对地绝缘应能承受1min工频试验电压2kV(有效值)。

3.9 变压器油箱的机械强度

应能承受2×104Pa真空度和8×104Pa正压的机械强度试验,不得有损伤和不允许的永久变形。

3.10 储油柜采用外油式波纹管式储油柜。

3.10.1 储油柜应具有与大气隔离的油室。油室中的油量可由构成气室的不锈钢波纹膨胀体的膨胀或收缩来调节。

3.10.2 储油柜与变压器油箱之间用不锈钢金属波纹管连接,连接处装有真空密封,并保证联管畅通。套管升高座等处积集气体应通过带坡度的集气总管引向气体继电器。

3.10.3 外油式波纹管式储油柜设计膨胀系数:7%。

3.10.4 外油式波纹管式储油柜芯体应为1Cr18Ni9Ti不锈钢金属材料,采用全密封、免维护设计。

3

广西xx县xx水电站工程 35kV油浸式电力变压器技术规范书

3.10.5 芯体内设计有压力延时装置,对变压器起二次保护作用, 3.10.6 保证储油柜在微正状态下正常运行,工作压力≥0.05Mpa。

3.10.7 储油柜的波纹管与筒壁之间采用树脂带衬,以防止波纹管与内筒壁接触。 3.10.8 储油柜的油位指示采用拉带式油位指示计(应表示出变压器未投入运行时,相当于温度为-20℃,0℃,+20℃和+40℃四个油面标志),应具备注油、排油和取油样阀门,还应设有真空排气阀和吊耳。此外储油柜还具有极限油位远传报警功能。

3.10.9 储油柜的结构应便于清理内部,容积应保证在周围气温+40℃,满负载状态下油不溢出,在-30℃未投入运行时,观察油位计应有油可见。

3.10.10 使用寿命:30年

3.11 变压器应装有压力释放阀和速动油压继电器。当变压器油箱内压力达到安全限值时,压力释放阀应可靠地释放压力。当变压器油箱内的压力上升速度威胁到油箱安全时,速动油压继电器应能使变压器退出运行。

3.12 变压器应装上层油温温度计和线圈模拟温度计,温度计应提供远方指示仪表和信号接点。信号接点容量在交流电压220V时不低于50VA;直流有感负载不低于15W。温度计的安装位置应便于观察。

3.13 变压器装有气体继电器,其接点容量在交流电压220V时不小于66VA,直流有感负载时不小于15W。积聚在气体继电器内的气体数量达到250~300mI或油速在整定范围内时,应分别接通相应的接点。气体继电器的安装位置及其结构应能观察到分解气体的数量和颜色,并通过集气装置把气体引至变压器中下部以便于取气体。

3.14 变压器套管

3.14.1 变 …… 此处隐藏:2900字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

35kV变压器技术协议规范书.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/446144.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)