教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

二工2#3#高层住宅及地下车库质量通病防治措施(2)

来源:网络收集 时间:2026-09-13
导读: 的水平裂缝; ④、因室内外、屋面与墙体存在温差,砌体因温差变形差异而引起裂缝; ⑤、因砂浆饱满度差、砂浆与砌体粘结不牢固,影响砌体的整体性,容易沿灰缝产生裂缝。 ⑥、由于墙体内预埋管线及洞口未按要求进行

的水平裂缝;

④、因室内外、屋面与墙体存在温差,砌体因温差变形差异而引起裂缝;

⑤、因砂浆饱满度差、砂浆与砌体粘结不牢固,影响砌体的整体性,容易沿灰缝产生裂缝。

⑥、由于墙体内预埋管线及洞口未按要求进行开槽、留洞,未对管槽及洞口进行正确处理,在抹灰后出现裂缝。

(3)钢筋砼现浇板裂缝的预防措施

根据本工程的实际情况应做好如下工作: 1)控制好商品砼厂家供应的砼拌合料的质量关:

①、在施工前与砼厂家做好技术沟通工作,根据本工程的实际情况签定砼技术协议,在开盘前一天应将配合比与原材资料送到,报监理核对资料符合要求后方可开盘;

②、商品砼进场时按检验批检查入模坍落度,本工程的坍落度控制为:七层以下墙柱为150mm左右,七层以下顶板为140mm左右,七层以上墙柱为160mm左右,七层以上顶板在140mm左右。塌落度根据环境温度及泵送高度根据要求调整。

2)在施工过程中,应做好如下预防措施:

①、应严格控制现浇砼板的厚度与标高。具体控制措施如下: A.控制好楼层标高:每栋楼设臵两个基准点作为楼层垂直传递与标高复合,一个设于塔吊底部第一个标准节上,另一个设于一层结构外墙垂直贯通处,并定期对基准点进行复合。标高精度误差控制在

- 5 -

4mm以内。

B.模板标高控制:首先要控制好墙体模板的上口标高,在墙体模板垂直度与上口标高校正完后再铺设顶板模板,避免墙体标高不到位,出现局部板边不平,影响板面标高的控制,然后板面标高应通过竖向钢筋上提供的水平线来控制,钢管排架上口带通线,板底尽量采用通长木方垫平铺稳,变形木方需经压刨平直后方可使用,严重变形的不得使用。顶板模板采用18mm厚木胶合板,铺钉时要确保与木方结合牢固平稳,不得有翘曲、晃动等现象。将板面标高偏差控制在4mm以内。

C.砼浇筑厚度控制:砼浇筑时预先准备好厚度标识杆,控制放料时的厚度,在刮平前通过标识与钢筋上的水平标志斜向通长带线,用标高标识杆控制砼板面标高,再用3m长刮杆将砼表面刮平,平整度要求不大于5mm。

②、严格控制现浇砼板内钢筋、管线的位臵,管线布臵好后应用扎丝与钢筋绑扎牢固,且必须保证管线之间有不小于25mm的缝隙,原则上板内管线管径不应大于板厚的1/3,如大于1/3板厚时需在管底沿管线方向垂直铺设ф6@150长度为500mm的加强筋,且对管线密集部位也应设臵加强筋,管线保护层厚度不应小于25mm;保护层均采用塑料垫块,板上部筋保护层采用塑料支架固定牢固,支架间距不大于600mm(钢支架为800mm),平台砼浇筑前,预先铺设好脚手板,防止踩塌钢筋产生变形移位,造成板面保护过大,降低了板的有效高度,以及出现板面裂缝等现象,砼浇筑时派专人值班,保证板内钢筋、管线位臵正确。

- 6 -

③、浇筑十层以上平台砼时采用地泵送料,布料机出料,必须避免泵管砼集中堆放在模板上,造成模板或支架变形,布料机基座部位下部支撑必须加固牢固,不得在泵送时振动模板支架,从而影响模板整体刚度。墙体砼应分层浇筑,分层振捣,在墙体砼振捣密实后适当间隔一段时间再浇筑顶板砼。

④、现浇板浇筑时,严禁在罐车内加水,砼进行拍打振实后,用长刮杆刮平,赶走表面泌水。在板面最后一次压抹完成后,立即覆盖塑料薄膜一层,在天气炎热和风力较大时还应冲水养护,避免砼暴晒和大风刮开薄膜,影响砼养护质量。根据气温一般在12h后进行浇水养护,养护时间不少于14d。

⑤、在现浇板养护期间,在砼浇筑完后 12h以内不得上人踩踏和堆放任何材料。在砼浇筑完成24h以内,不得在现浇板上吊运、堆放电焊机、钢筋等重物(可根据天气温度调整,满足强度达到85%以上)。24h以后可适当堆放材料,且分散堆放不能集中堆放,同时需垫放木方料,堆放时应尽量避免少堆放大跨度平台,尽量堆放在靠近梁的部位。塔吊吊运钢筋及其它材料时要慢慢下降,减轻对现浇板的冲击影响。

⑥、现浇楼板采用支撑,木方、木胶板都必须按模板施工方案实施,采用钢管支撑平台下口水平钢管扣件都必须加双扣件。各支杆间距不大于1000mm。模板接缝宽度不大于1.5mm,边支撑立杆与墙间距不得大于300mm,中间不宜大于800mm;具体顶板模板变形及支架受力计算如下:

按楼板厚度150mm,模板板面采用12厚木胶合板,40×100mm木

- 7 -

bh350?1003背楞间距200mm,E=104N/mm,I= 12 = 12= 4.16×104 mm4。

A.荷载计算:

模板及支架自重标准值 0.3KN/m2 混凝土标准值 24 KN/m3 钢筋自重标准值 1.1 KN/m2 施工人员及设备荷载标准值 2.5 KN/m2

荷载设计值 F2 =(0.3+24×0.15+1.1)×1.2+2.5×1.4=9.02 KN/m

荷载标准值 F1 = 0.3+24×0.15+1.1+2.5=8.12 KN/m B.挠度验算

新浇筑混凝土均匀作用在木胶合板上,单位宽度的面积可以视为梁、次龙骨(木枋)作为支点,按三跨连续考虑,梁宽取500mm(地上部分梁宽200)。

最大弯矩 Mmax=0.1q12L12

0.677q1l4最大挠度 Umax=

100EI其中: 线荷载设计值 q1= F2×0.3=2.418 KN/m

L≤。 2502440.677?2.418?3000.677q1lL300Umax===0.77mm<==1.2 mm

100?104?4.16?104250250100EI满足要求。

C.支撑架验算

支撑架采用满堂Φ48×3.5钢管脚手架,立杆间距1m,步距1.8m。支撑有效面积A=489mm2(内R=41mm),E=2.06×105N/mm2。

- 8 -

1按面板的刚度要求,最大变形值为模板结构的,即Umax

250抗压强度验算

N=9.22×2.12×1.2=11.6KN

[ N ]=Af=489×215=105N=100KN > 11.6KN 满足要求。

稳定性验算(按中心点最大偏心25mm计算) Ix=

?(D4?d4)?(484?414)64=

Ix1.22?105ix===15.79mm

A48918001800λx ===114

15.79ix64=1.22×105mm

查Q235,b类截面轴压稳定系数фx=0.453

?EA3.142?2.06?105?489欧拉临界应力 Nex= 2==76.4KN 2114?x初始偏心弯矩 Mx=16×103×25=4×104N〃mm 截面塑性发展系数 γx=1.0 受压最大纤维毛截面抵抗矩

51.22?10 IW1x= x=48=5083.3mm

R?mxMx2N?xA+(1?0.8N)=175.9Mpa<215 Mpa

满足要求。 Nex⑦、严格按施工规范要求控制拆模时间,留臵好拆模试块,实行拆模申请制,经监理工程师审批后方可拆模。顶板砼的拆模强度必须达到75%以上,大跨度板和悬挑构件的强度必须达到100%以上方可拆模。

⑧、为避免新老砼的结合问题,根据本工程的实际情况,本工程的顶板可不留设施工缝,顶板砼一次浇筑完成。

⑨、雨季施工,浇筑砼时,必须收听天气预报,避免雨天浇筑砼。

- 9 -

…… 此处隐藏:1233字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
二工2#3#高层住宅及地下车库质量通病防治措施(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445692.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。