来源:网络收集 时间:2026-09-13
导读: 4 监理工作的控制点及目标值 4.1 施工前期监理工作的控制点及目标值 4.1.1 审核本工程设计图及有关设计文件,并就上述所发现的设计错漏及有违现行国家标准之处、设计不确定及其设计深度、系统设计与建筑功能的不一

4 监理工作的控制点及目标值

4.1 施工前期监理工作的控制点及目标值

4.1.1 审核本工程设计图及有关设计文件,并就上述所发现的设计错漏及有违现行国家标准之处、设计不确定及其设计深度、系统设计与建筑功能的不一致性、系统优化等问题,通过图纸会审、设计交底或其它形式向设计、业主等有关建设方提出。通过共同努力,以求得一个符合现行国家标准、符合建筑功能要求、现场施工基本可行、设计意图表达清晰、布局及系统基本合理的电气安装工程建设平台,为今后安装施工过程质量、投资、工期等三控制打好基础。

4.1.2 审核分包单位资质,其中包括:施工单位的企业资质、工商执照、企业业绩;所承包的工程内容及范围;特殊行业的施工许可证及外企在国内承包工程许可证;本工程项目经理资质及等级证书;特种专业施工人员上岗证书等。 要求如下:

(1)企业资质、工商执照、项目经理证书、专职管理人员及特种专业上岗证,特殊行业的施工许可证及外企在国内承包工程许可证符合要求并在法定有效期内;

(2)企业资质等级与本工程内容、范围及等级相符,企业业绩中包含与本工程相似项目。

4.1.3 审核施工组织设计或施工方案,要求如下:

(1)适时性(分包单位应在施工前提出);

(2)技术保证(方案中提出的施工工艺技术符合本工程设计及工程技术难点的施工要求,施工技术管理措施有效);

(3)人力资源保证(施工企业的人力资源配置满足合同规定的质量、工期目标要求); (4)施工机械保证(企业提供的施工机械设备配置符合合同规定的质量、工期要求); (5)安全保证(企业提供的安全及消防管理体系完整、组织网络完善、措施落实、手段合理满足不同气候、不同场所、夜间及多工种联合施工的安全要求)。

(6)质量保证(方案中提出的安装质量目标明确,管理措施到位)

(7)计划进度保证(施工进度计划符合合同总工期要求,并且与土建及其他专业施工周期适配)

(8)物流控制及成品保护(安装材料设备等储运应适时合理,成品保护措施落实) 4.1.4 审核承包单位现场项目部的质量、技术管理体系和质量保证体系

审核要求:工程质量目标明确;技术及质量管理组织机构健全;质量保证体系三级

-- 5 --

(企业、项目部、施工班组)管理网络完整;专职管理人员及特种作业人员资质及数量符合要求;技术管理制度健全,人员岗位职责明确;原始记录表格齐全,所用仪器仪表合格有效;过程质量控制计划合理;质量反馈及时到位,实施良性循环。 4.1.5 审核及认定进场材料、设备

审核要求:

(1)进场的安装材料、设备应符合现行国家标准、符合本工程设计要求,合格证、质保书等质保资料齐全有效;主要材料、设备进场检验应有施工、监理共同进行,施工单位为主,监理单位确认,检验结论应有记录;有异议送有资质(即依照法律、法规规定、经相应政府行政主管部门或其授权机构认可)的试验室抽样检测,试验室出具的检测报告,确认符合现行国家标准及相关技术标准规定,才能在施工中应用;进口材料、设备除上述要求外,还需提供商检证明及中文的规格、型号、性能检测报告、安装使用说明书等技术文件。

(2)审核进场材料、设备的物流及储运计划,其运输和储存应符合材料、设备要求,符合施工进度计划。

(3)新材料、新设备的进场,应经过法定程序批准,并附有合格的新试报告,除需符合上述规定外,还需提供安装、使用、维护保养和试验要求等有关技术文件。 4.1.6 监理工作的技术准备

(1)熟悉设计图纸、深化现行国家标准学习,通过图纸会审、设计交底、专家咨询、专题技术讨论、现场勘察等途径熟悉掌握本工程系统的特点及关键的施工工序,为旁站监理的定点选择创造条件。 (2)依据建筑工程的特点及本工程的实际情况,通过协调、落实总体(大配套)和室内(小配套)各专业工序及施工界面的衔接、交叉、预留、预埋等施工作业的工艺、质量措施及其成品保护手段;进一步落实电气、智能化、通风与空调、给排水及土建相关专业工序的衔接、交叉等施工作业的工艺、质量措施及其成品的保护问题。

(3)依据施工临时供配电及工地的实际情况,审核并合理调整土建及各安装专业的用电负荷及配额,检查进场施工的供配电设备(配电箱、开关箱等)的熔丝、导线截面,开关整定值及其接地保护系统。

(4)依据不同建筑及其安装工程的要求,审气系统设备安装施工条件(对土建及其它配套工程要求),其中包括:设备房主体结构施工完毕;室内预留、预埋工作符合设计要求;设备基础轴线标高、强度符合设计及设备安装要求;吊具等安装设备到位,施工

-- 6 --

通道畅通;配套动力(水、压缩空气、电等)及安全防护设施到位。 4.2 系统安装 A. 设备、器件 a. 太阳能电池板

? 太阳能电池板的包装、外框、表面玻璃、接线盒和接插件应完整,表面玻璃不应划伤、开裂,接线盒不应有裂纹,产品质保资料应齐全。

? 根据生产方提供组件编号清单,对进入现场的组件太阳能电池板核对电池板的开路电压和短路电流,符合方阵组合要求:工作电流相近的太阳能电池板串接,工作电压相近的太阳能电池板并接。

? 太阳能电池组件堆放时,层与层之间必须有保护层,组件上面严禁堆物,须确定专门区域予以堆放、派专人管理。

? 吊装太阳能电池组件时,底部衬垫木板或包装纸箱,以免拉索损伤组件。 ? 吊装双玻璃太阳能电池组件时,组件边缘需采用软布包裹方式,吊索采用吊钩专用带。

? 太阳能电池板安装观感质量要求包括平整度等参照金属幕墙验收标准。

b. 太阳能光伏专用连接线和接插件的配合紧密度、防护性能应符合有关要求,产品认证书和出厂合格证应齐全。

c. 直流汇流箱的配置应完整(包括空气开关、电浪涌保护器、连接件等),箱号、箱内回路号,接线应符合设计图纸要求;产品使用说明书、出厂合格证应齐全。 d. 直流配电柜配置应符合设计图纸要求,有产品使用说明书、出厂合格证。 e. 并网逆度器应具有电网自适应功能,其输出电压、输出功率、频率、功率因数、最大交流电流、谐波畸变率、MPPT电压追踪范围、最大效率、待机功耗等参数均应符合设计要求。逆变控制器还必须具备防雷击、过压和欠压、过热、短路、反接、直流电压异常、电网电压异常等检测、保护及报警功能,一旦产生孤岛效应时逆度器应短时间内断开与电网的联接。每台逆度器均应提供上述参数的检验报告、产品质保资料。 f. 400V开关柜和10KV高压开关柜的外形尺寸和电器性能应符合设计要求,生产方应提供400V开关柜和10KV高压开关柜的产品认证书和检验报告。

g. 400V/10KV 2600KVA升高变压器的外形尺寸和电气性能应符合设计要求(特别是变压器空载损耗指标),生产方应提供升高变压器的产品认证书和出厂检验报告。 h. 电缆规格、型号、截面、电压等级均应符合设计要求,电缆质保资料和检验报告齐

-- 7 --

全。

B. 设备、器件安装 a. 太阳能电池板组件

? 编制串接并接太阳能电池板配置一览表和接线图。根据太阳能电池板组件编号清单进行合理组合,确保组内串接的电池板电流一致,并接的电池板电压一致。

? 太阳能电池组件应由边向内展开施工安装,便于收边控制,且宜按 …… 此处隐藏:2691字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

503太阳能光伏发电安装工程监理实施细则(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445690.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)