N-围岩稳定系数,取稳定围岩,N取1.0。 W-巷道跨度,单位:m

L=1.03(1.1+5.1/10)=1.61(m)

因此,变电所通道采用2100mm长等强螺纹钢锚杆满足锚固长度要求。 ? 锚杆间排距计算

D通≤0.5L=0.531.8=0.9 (m) D硐≤0.5L=0.532.1=1.05(m)

?锚杆材料规格选型:通过以上计算,变电所通道采用Φ16mm31600mm等强螺纹钢锚杆,每孔使用2卷树脂锚固剂,锚固力不低于120Kn,满足支护强度要求。变电所硐室锚杆选用Φ18m32000mm等强螺纹钢锚杆,锚杆间排距800mm3800mm,每孔使用2卷树脂锚固剂,锚固力不低于120Kn,满足支护强度要求。

4.锚喷工程质量规定

①喷浆机,工作风压0.45MPa,工作水压0.55MPa,工作水压比工作风压大0.1MPa。 ②质量要求,巷道成形达到设计要求,无超挖欠挖;锚杆按设计布置,株排距误差不超过100mm,外露不超过10-50mm,托盘贴紧岩石面、不松动,锚固力不少于设计,冷拔网铺挂达到设计要求,铺挂严谨;喷射砼达到设计要求,成巷顶部平滑、两壁平直,无蜂窝、麻面、狗洞,无干裂、露网、赤脚、穿裙现象。

③粉尘浓度掘进时不超过2毫克/m2,喷浆时不超过50毫克/m2。喷射砼时,回弹率力争降15%以下。

④临时支护(初喷)紧跟迎头,初喷作为临时支护为一掘一喷,复喷拖后迎头不超过25m。

锚喷巷道工程质量规定见表三。

锚喷巷道工程质量规定表 表三 项目 巷 道 净 宽 右帮 合格:0~150; 优良:0~100。 锚固力 喷浆及砼强度 喷射厚度

质量标准(mm) 部位 拱基线 墙中 变电所硐室 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 1200 120KN/根 120KN/根 抗压>15MPa 变电所通道 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1400 120KN/根 120KN/根 抗压>15 MPa 左帮 合格:0~+150; 优良:0~+100。 墙脚 拱基线 墙中 墙脚 腰线至拱顶 腰线下 拱 两帮 左 右 10

巷道净高 墙 局部≦10% 150 150 100 100

拱 左 右 拱 ±100 初喷作为临时支护,爆破后及时初喷。 左 右 清洁卫生 150 150 8003800 8003800 8003800 人工安装 100 100 8003800 8003800 8003800 人工安装 锚杆布置 锚杆安装 喷射质量 锚杆距迎头 初喷距迎头 复喷距迎头 水沟距迎头 工业卫生 喷射均匀、无裂喷射均匀、无裂隙 隙 ≧800 ≧800 25000 30000 25000 30000 附图3-1 变电所硐室支护断面图(1:50)

附图3-2 变电所通道支护断面图(1:50)

第三节 支护工艺

一、支护材料:

1、锚杆及锚固剂:变电所硐室锚杆采用等强度螺纹钢锚杆,直径为18mm长度为2000mm,变电所通道锚杆采用等强度螺纹钢锚杆,直径16mm,长度为1600mm。每根锚杆均用2块树脂锚固剂固定,锚固长度不少于1000mm,锚杆外露长度0.1m,托盘为圆形,规格为Φ=120mm,用10mm钢板压制成弧形。树脂锚固剂直径为23mm,每块长度为500mm,锚杆均使用配套标准螺母紧固。

2、金属网采用6#钢筋编制经纬网,钢筋网规格长3宽=20003900mm和长3宽=250031400mm(网孔1003100mm)两种。

3、锚索型号为SK15.24/6.0,使用专用托盘紧固。托盘直径为250mm,孔径为18mm。 4、喷射混凝土使用必须用标号不低于425#水泥,喷射混凝土强度为C20。沙为纯净的河沙,石子粒直径小于20mm,将粒径大于15mm的石子控制在20%以下,石子过筛,并用水冲洗干净,混凝土强度抗拉70MPa、抗压1.4MPa,混凝土配比为水泥:沙:石子=1:2:2,速凝剂掺入量一般为水泥重量的3~4%,喷拱取上限,喷淋水区时,可酌情加大速凝剂掺入量,速凝剂必须在喷浆机上料口均匀加入。

二、锚杆、锚索安装工艺 1、打锚杆眼

打眼前,首先按照中、腰线严格检查巷道断面规格,不符合作业规程要求时必须先进行处理;各迎头锚杆株排距均为8003800mm;打眼前要先敲帮问顶,仔细检查顶帮围岩及初喷支护情况,确认安全后,方可开始工作,锚杆眼的位置要准确,眼位误差不得超过100mm,眼向误差不得大于15度。锚杆眼深度应与锚杆长度相匹配,打眼时应在钎子上做好标志,严格按锚杆长度打眼,锚杆眼打好后,应将眼内的岩渣、积水清理干净。打眼时,

11

必须在前探支架的掩护下操作。打眼的顺序,应按由外向里先顶后帮的顺序依次进行。

2、安装锚杆

?安装前,应将眼孔内的积水、岩粉用压风吹扫干净。吹扫时,操作人员应站在孔口一侧,眼孔方向不得有人,把2块树脂锚固剂送入眼底,把锚杆插入锚杆眼内,使锚杆顶住树脂锚固剂,外端头套上螺帽,用带有专用套筒的风动煤帮钻卡住螺帽,开动风动煤帮钻,使煤帮钻带动杆体旋转将锚杆旋入树脂锚固剂,对锚固剂进行搅拌,直至锚杆达到设计深度,方可撤去风动煤帮机,搅拌旋转17-20s后,卸下螺帽,挂好网,上好托盘,拧上螺帽,10-15s之后,拧紧螺帽给锚杆施加一定预紧力,拧紧力矩不小于120N2M。

?锚杆露出螺帽长度不大于80mm,不小于30mm。 4、锚索安装工艺: 打锚索眼:

(1)打眼前,首先检查施工地点支护情况,敲帮问顶,找净危岩活矸,保证安全施工。

(2)锚索眼的位置要准确,眼位误差为±100mm,眼深误差为±50mm,偏差为±150mm。 锚索安装:

(1)将树脂锚固剂装入锚索眼内,用锚索顶入眼底。

(2)上好连接接头,开动锚杆钻机边推进边搅拌,搅拌时间30~40 s,等待61~120 s后缩下锚杆钻机。

(3)树脂锚固剂凝固1小时后,套上锚索托盘及倒楔,用手动锚索预紧力涨拉机具进行加压。预紧力不小于23MPa,锚索索头外外露长度200mm-350mm。

(4)锚固长度不小于1500mm,单根锚索锚固力不小于200kN。 三、喷射混凝土 1、准备工作

①检查锚杆、锚索安装和冷拔丝网铺设是否符合设计要求,发现问题及时处理。②清理喷射现场的矸石杂物,接好风、水管路,输料管路要平直不得有急弯,接头要严密,不得漏风,严禁将非抗静电的塑料管做输料管使用。③检查喷浆机是否完好,并送电空载试运转,紧固好磨擦板,不得出现漏风现象。④喷射前必须用高压风水冲洗岩面,在巷道拱顶和两帮应安设喷厚标志。⑤喷射人员要佩戴齐全劳保用品。

2、喷射混凝土的工艺要求

喷射顺序为:先墙后拱,从墙基开始自下而上进行,喷枪头与受喷面应尽量保持垂直。喷枪头与受喷面的垂直距离以0.8~1.0m为宜。

采用人工拌料,潮料喷浆工艺,水泥、沙和石子应清底并翻拌三遍使其混合均匀。 喷射时,喷浆机的供风压力在0.45MPa,水压应比风压高0.1MPa左右,加水量凭射手的经验加以控制,最合适的水灰比是0.4~0.5之间。喷射过程中应根据出料量的变化,及时调整给水量,保证水灰比准确,要使喷射的湿混凝土无干斑,无流淌,粘着力强,回弹料少,一次喷射混凝土厚度30~50mm,并要及时复喷,复喷拖后迎头不得超过25m。复

12

喷时用高压水重新冲洗受喷面。

3、喷射工作

喷射工作开始前,应首先在喷射地点铺上旧皮带,以便收集回弹料,喷射工作结束后,喷层必须连续洒水养护28天以上,7天以内每班洒水1次,7天以后每天洒水1次,一次喷射完毕,应立即收集回弹物,并应将当班拌料用净。当班喷射工作结束后,必须卸开喷头,清理水环和喷浆机内外部所有灰浆或材料。

开机时必须先给水,后开风,再开机,最后上料;停机时,要先停料,后停机,再关水,最后停风。 …… 此处隐藏:3190字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

百灵煤矿一采区变电所作业规程(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445434.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)