导读: 6) 防静电工作区安装和移位后,区域硬件设施的ESD各项指标应该重新测试,并保证在规格之 内后才能投入使用。 7) 所有连接电源主线的设备、仪器、工具等,都必须可靠地和电源系统安全地线相连接。仪器 工具、设备的

6) 防静电工作区安装和移位后,区域硬件设施的ESD各项指标应该重新测试,并保证在规格之

内后才能投入使用。

7) 所有连接电源主线的设备、仪器、工具等,都必须可靠地和电源系统安全地线相连接。仪器

工具、设备的外壳都要增加加强接地线,采用紧固连接。

8) 所有静电敏感器件、单板在加电测试之前都必须保证接地良好,禁止在产品测试过程中带电

插拔单板和器件,产品具有热插拔设计和特殊测试要求的除外。

9) 腕带的接地线应该直接接入腕带专用插孔座内,而不应该通过任何其他设施,如工衣,工作

表面等接地。

10) EPA区的防静电接地只允许使用并联接地,串联接地是一种不可接受的接地方式。 11) 机柜在测试过程中必须接电气保护地线,机柜的装配过程中,如机柜上有ESDS,在装配之

前也必须进行接地。

12) 要求静电敏感器件及其组件的加工设备、测试仪器、工具、装备(如测试设备仪器、工装和

夹具、SMT系列设备、波峰焊机、烘烤箱、成型系列设备、电批、电烙铁等)有可靠接地;电批、电烙铁、热风筒要求加强接地,没有出现漏电的情况。 13) 焊接锡丝应可靠接地。

1.3.3 静电防护区域基本控制措施

表三:静电防护区域基本控制措施要求

EPA等级 ESD控制措施 区域封闭性 防静电标识 防静电地板或地垫 防静电窗帘、屏封(与EPA的距离小于50cm时) 温/湿度仪器 防静电桌垫 防静电工作椅 防静电双回路腕带 防静电工作手套、指套 防静电工作服 防静电工作鞋 腕带测试仪和人体电阻测试仪 ESD数据采集系统 ESD门禁系统 一级EPA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ △ √ 二级EPA △ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ △ △ 备注 禁止使用条纹状防静电工衣 ESD测试有人监管

视为有门禁系统 静电消除器(如:离子风机、离子风蛇) 接地系统监控仪 防静电烙铁 防静电吸锡枪 其它用于产品的常用装配、调试及辅助工具防静电处理 静电场测试仪 兆欧表 离子风机测试仪 防静电周转工具 防静电包装材料 防静电文件夹 防静电作业指导书袋 防静电液 防静电状态卡 防静电工卡套 防静电胶纸 键盘防静电处理 鼠标防静电处理 显示器防静电处理 非必要的静电产生材料禁止带入EPA 区域外或独立区域对非防静电包装进行拆包 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ △ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ △ √ √ √ √ √ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 具体参照1.3.1ESD硬件配置要求 仪器的量程、精度、尺寸等要求应满足ANSI/ESDA标准。 √ √ 1.3.4 防静电检测方法及要求

防静电系统各要素(包括地板、接地系统、工作台、工作椅、物流传递工具、包装材料、人员、腕带、服装、离子风机、防静电工具、工装夹具、电烙铁、电批等)要求建立有效的引入认证要求和来料检验/验收计划,以确保选用的ESD控制产品符合要求。防静电用品的认证测试一般要求在温度为50℃的环境下烘烤12天,在温度23±2℃、相对湿度在25%±5%的环境下放置48小时后进行测试。对于防静电工衣的认证测试,应模拟实际应用场景,对工衣清洗50次(清洗时间>33H)后放置在温度23±2℃、相对湿度25%±5%的环境下48小时后进行测试。防静电系统各要素的认证指标可根据实际应用要求进行收严,最低标准应满足符合性验证指标要求。新引入的焊接/脱焊工具(如电烙铁)应增加漏电压、漏电流认证要求,满足接地电阻小于1Ω,漏电压小于20mV,漏电流小于10mA;

对于投入使用的防静电设施要求进行定期符合性检测及记录。为使各项检测要求能真正落实,要求ESD控制方案内需对各静电测试仪器的使用方法、防静电系统各要素的检测指标及检测方法进

行详细的阐述,以提供确实可行的指导。测试方法具体参照《ESD TR53, Compliance Verification of ESD Protective Equipment and Materials》,防静电系统各要素的符合性检测指标及检测周期详见下表四。

表四:防静电设施的检测指标及检测周期要求

测试项目 防静电地极 接地电阻 (Ω) 表面电阻 (Ω) 体电阻 (Ω) 系统电阻 摩擦电压 检测周期(最低要求) (Ω) (V) 一级EPA 二级EPA 每1年 接地母线与大地之间:<4 到接地母线: 硬接地<4; 仪器设备、装备、软接地 夹具 51×10≤Rg<19×10 到接地母线: 4防静电地板 1×10≤Rg<19×10 到接地母线: 防静电烙铁 要求<10 到接地母线: 电批 要求<20 到接地母线: 热风筒 要求<20 到接地母线: 腕带插孔座 要求<2 腕带 每月抽检1/3,一季度全覆盖 每季度抽检,每每半年抽检,150平米至少每150平米至抽测两个点 少抽测两个点 每天全检 每月全检 每天全检 每月全检 1×10≤Rs9<1×10 4 <100 人体腕带接地电6阻:0.75×10≤ 7Rg≤3.5×10 工鞋、鞋跟 5 参照:1.3.2人 员接地要求 每天全检(只检检测腕带系统电电阻是否通过) 每天全检(只检每天全检(只测工鞋、鞋跟系检测工鞋、鞋统电阻是否通跟系统电阻是过) 否通过) 每月全检 每季度全检 到接地母线: 1×10≤RS69台垫、地垫 0.75×10≤Rg<<1×10(耗 91×10 散面) 60.1×10≤Rs9工衣、工帽、手<1×10(点 套 与点、袖对袖、片与片) 工作椅 4 <100 <1×10 (椅面对脚轮) 49<100 每月抽检10% <100 <100 每月抽检 每月抽检 每月抽检 每季度抽检 每季度抽检 每季度抽检 防静电周转箱、 托盘、器件盒 防静电周转车 1×10≤Rs1×10≤Rv99<1×10 <1×10 41×10≤Rs9<1×10(导 轨槽) 4 41×10≤Rs<100 9<1×10 4到接地母线: 41×10≤Rs4防静电传送带 1×10≤Rg<19<1×10 9×10 吸嘴 <100 每月抽检1/3,一季度全覆盖 每月抽检 每月抽检 每月抽检 每月抽检 1×10≤RS<<100 91×10 <100 防静电屏蔽袋、 防潮袋 1×10≤RS 10<1×10(内

/外表面)

1×10≤RV<1×10≤RS<9吸塑盒、tray盘 1×10(作周 <100 91×10 转用时检测) 衰减时间T±1000→±100V<6s(在静电敏感产品操作台面检测); 离子风机 离子平衡度:<±35V(在风口正前方30CM处检测) 注:EPA区域必须使用直流离子风机 距离风蛇口正前方15cm处测量 离子风蛇 衰减时间T±1000→±100V<3s 离子平衡度:<±50V 44每月抽检 每月全检 每月全检 每月全检 每月全检 备注:

1. 对于连接接地监控仪的腕带插孔座,如接地电阻无法满足小于2Ω,则要求监控仪的主地线接地电阻小于2Ω,并每月进行全检。

2.防静电屏蔽袋、防潮袋等屏蔽材料除对上述指标要求外,还要求其屏蔽残余电压小于30V或耦合能量小于50nJ。如EMS厂不具备屏蔽指标的测量能力,在引入及例行管控中应要求生产厂家提供第三方测试报告。

1.3.5 防静电包装材料技术要求

ESD敏感器件的包装应该提供一种安全的保护方式,以防止由于包装或外界原因对器件造成ESD损伤。包装上的ESD标识能够提醒员工,包装内是ESD敏感器件,取出时应该采取ESD防护措施。

防静电包装材料的防静电性能必须通过检验测试合格才能用于器件、单板、产品包装。用于包装ESD敏 …… 此处隐藏:3473字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

EMS厂ESD管理规范(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445415.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)