导读: 159.若同杆架设的10(20)kV及以下线路带电,当满足表4规定的安全距离且采取可靠防止人身安全措施的情况下,可以进行(B)的登杆停电检修工作。 A.上层线路 B.下层线路 C.整基杆塔 D.除最上层以外的线路 160.遇有(

159.若同杆架设的10(20)kV及以下线路带电,当满足表4规定的安全距离且采取可靠防止人身安全措施的情况下,可以进行(B)的登杆停电检修工作。 A.上层线路 B.下层线路 C.整基杆塔 D.除最上层以外的线路

160.遇有(B)级以上的大风时,禁止在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作及直流单极线路停电检修工作。 A.4 B.5 C.6 D.7

161.同杆塔多回线路中部分线路停电的工作,工作票签发人和工作负责人对停电检修线路的称号应特别注意正确填写和检查。多回线路中的每回线路(直流线路每极)都应填写(C)。 A.线路名称 B.线路称号 C.双重称号 D.双重名称 162.同杆塔多回线路中部分线路停电的工作,工作负责人在接受许可开始工作的命令时,应与(C)核对停电线路双重称号无误。

A.值班调控人员 B.工作票签发人 C.工作许可人 D.运维人员 163.在同杆塔架设多回路中部分线路停电的杆塔上进行工作时,(D)进入带电侧的横担,或在该侧横担上放置任何物件。

A.可以 B.经工作负责人同意可以 C.不宜 D.不准

164.在同杆塔架设多回线路中部分线路停电的杆塔上进行工作时,在停电线路一侧吊起或向下放落工具、材料等物体时,应使用(C)传递,物件与带电导线的安全距离应符合表4的规定。

A.绳索 B.绝缘绳索 C.绝缘无极绳圈 D.钢丝绳

165.在同杆塔架设的多回线路上,下层线路带电,上层线路停电作业时,(A)进行放、撤导线和地线的工作。

A.不准 B.不宜 C.经工作负责人同意可以 D.经领导批准可以

166.在±400kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时,应穿着(B)。 A.静电感应防护服 B.全套屏蔽服 C.全棉工作服 D.导电鞋 167.带电更换架空地线或架设耦合地线时,应通过(A)可靠接地。 A.金属滑车 B.绝缘滑车 C.塑料滑车 D.环氧树脂滑车

168.绝缘架空地线应视为带电体。作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于(C)m(1000kV为0.6m)。

A.0.2 B.0.3 C.0.4 D.0.5

169.如需在绝缘架空地线上作业时,应用接地线或个人保安线将其可靠接地或采用(B)方式进行。

A.地电位 B.等电位 C.中间电位 D.斗臂车作业

170.邻近高压线路工作,用(A)传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,杆塔或地面上作业人员应将金属物品接地后再接触,以防电击。 A.绝缘绳索 B.麻绳 C.尼龙绳 D.钢丝绳

171.在超过(B)m深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内,并做好防止土层塌方的临边防护措施。 A.1.0 B.1.5 C.2.0 D.2.5

172.在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑,在挖深超过(A)m的坑内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、向坑中送风和持续检测等。 A.2.0 B.2.5 C.3.0 D.3.5

173.塔脚检查,在不影响铁塔稳定的情况下,可以在(A)的两个塔脚同时挖坑。 A.对角线 B.横线路 C.顺线路 D.同一侧

174.进行石坑、冻土坑打眼或打桩时,应检查锤把、锤头及钢钎。扶钎人应站在打锤人(C)。

A.正面 B.背面 C.侧面 D.对面

175.(D)携带器材登杆或在杆塔上移位。

A.允许 B.经工作负责人同意可 C.不宜 D.禁止

176.上横担进行工作前,应检查横担连接是否牢固和腐蚀情况,检查时安全带(绳)应系在主杆或(D)上。

A.绝缘子 B.导线 C.拉板 D.牢固的构件 177.在杆塔上作业时,应使用有后备保护绳或速差自锁器的双控背带式安全带,当后备保护绳超过(D)m时,应使用缓冲器。 A.1.5 B.2 C.2.5 D.3

178.在杆塔上作业,工作点下方应按(A)设围栏或其他保护措施。 A.坠落半径 B.作业范围 C.工作区域 D.活动范围 179.在杆塔上水平使用梯子时,应使用(A)梯子。 A.特制的专用 B.铝合金 C.绝缘 D.竹木 180.在杆塔上水平使用梯子时,应使用特制的专用梯子。工作前应将梯子两端与固定物可靠连接,一般应(B)在梯子上工作。 A. 不超过两人 B.由一人 C.两人 D.不超过3人

181.在相分裂导线上工作时,安全带(绳)应挂在同一根子导线上,后备保护绳应挂在(D)上。

A.同一根子导线 B.相邻两根子导线 C.任意两根子导线 D.整组相导线

182.立、撤杆塔过程中基坑内禁止有人工作。除指挥人及指定人员外,其他人员应在处于杆塔高度的(B)倍距离以外。 A.1 B.1.2 C.1.5 D.2

183.顶杆及叉杆只能用于竖立(A)m以下的拔梢杆,不准用铁锹、桩柱等代用。 A.8 B.10 C.12 D.15 184.立杆前,应开好“马道”。作业人员要均匀地分配在电杆的(B)。 A.一侧 B.两侧 C.内侧 D.外侧

185.使用吊车立、撤杆时,钢丝绳套应挂在电杆的(A)以防止电杆突然倾倒。 A.适当位置 B.上部 C.下部 D.中部

186.使用倒落式抱杆立、撤杆时,抱杆下部应固定牢固,抱杆(C)应设临时拉线控制,临时拉线应均匀调节并由有经验的人员控制。 A.上部 B.中部 C.顶部 D.下部

187.整体立、撤杆塔过程中,杆塔起立至(C)时,停止牵引,用临时拉线调整杆塔。 A.60° B.70° C.80° D.90°

188.整体立、撤杆塔过程中,杆顶起立离地约(D)m时,应对杆塔进行一次冲击试验,对各受力点处做一次全面检查,确无问题,再继续起立。 A.0.5 B.0.6 C.0.7 D.0.8

189.整体立、撤杆塔过程中,杆塔起立(C)后,应减缓速度,注意各侧拉线。 A.50° B.60° C.70° D.80°

190.立、撤杆作业现场,不准利用树木或外露岩石作受力桩。一个锚桩上的临时拉线不准超过(B)根,临时拉线不准固定在有可能移动或其他不可靠的物体上。 A.一 B.两 C.三 D.四

191.临时拉线绑扎工作应由有经验的人员担任。临时拉线应在(B)方可拆除。 A.永久拉线安装时 B.永久拉线全部安装完毕承力后 C.永久拉线全部安装完毕后 D.永久拉线安装前

192.杆塔分解组立时,提升抱杆时应逐节提升,禁止提升(D)。 A.过慢 B.过快 C.过低 D.过高

193.杆塔分解组立,杆塔单面吊装时,抱杆倾斜不宜超过(A)。 A.15° B.20° C.25° D.30°

194.在10kV带电设备附近进行立撤杆工作,杆塔、拉线与临时拉线应与带电设备保持的最小安全距离为(A)m。 A.3 B.4 C.5 D.6

195.在35kV带电设备附近进行立撤杆工作,杆塔、拉线与临时拉线应与带电设备保持的最小安全距离为(B)m。

A.3 B.4 C.5 D.6

196.在66kV带电设备附近进行立撤杆工作,杆塔、拉线与临时拉线应与带电设备保持的最小安全距离为(B)m。 A.3 B.4 C.5 D.6

197.在110kV带电设备附近进行立撤杆工作,杆塔、拉线与临时拉线应与带电设备保持的最小安全距离为(C)m。 A.3 B.4 C.5 D.6

198.在220kV带电设备附近进行立撤杆工作,杆塔、拉线与临时拉线应与带电设备保持的最小安全距离为(C)m。 A.4 B.5 C.6 D.7

199.在330kV带电设备附近进行立撤杆工作,杆塔、拉线与临时拉线应与带电设备保持的最小安全距离为(B)m。 A.6 B.7 C.8 D.9

200.在500kV带电设备附近进行立撤杆工作,杆塔、拉线与临时拉线应与带电设备保持的最小安全距离为(C)m。 A.6 B.7 C.8.5 D.9

201.已经立起的杆塔,回填夯实后方可撤去拉绳及叉杆。回填土块直径应不大于(A)mm,回填应按规定分层夯实。 A.30 B.40 C.50 D.60 202.杆塔上有人时,(D)调整或拆除拉线。 A.可 B.宜 C.不宜 D. …… 此处隐藏:4856字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电力安全工作规程习题集(线路部分)(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445381.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)