导读: 80.白天工作间断时,工作地点的(C)仍保留不动。 A.操作接地线 B.工作接地线 C.全部接地线 D.安全警示牌 81.填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除,次日恢复工作前应(C)

80.白天工作间断时,工作地点的(C)仍保留不动。

A.操作接地线 B.工作接地线 C.全部接地线 D.安全警示牌

81.填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除,次日恢复工作前应(C)。

A.重新验电 B.直接挂接地线 C.重新验电挂接地线 D.使用个人保安线 82.完工后,(A)应检查线路检修地段的状况,确认在杆塔上、导线上、绝缘子串上及其他辅助设备上没有遗留的个人保安线、工具、材料等,查明全部作业人员确由杆塔上撤下后,再命令拆除工作地段所挂的接地线。

A.工作负责人(包括小组负责人) B.工作许可人 C.专责监护人 D.班组人员 83.完工(A),应即认为线路带电,不准任何人再登杆进行工作。

A.接地线拆除后B.作业人员确由杆塔上撤下后C.各作业点报完工后D.个人保安线拆除后 84.多个小组工作,(D)应得到所有小组负责人工作结束的汇报。 A.工作许可人 B.工作监护人 C.工作票签发人 D.工作负责人 85.已终结的工作票、事故紧急抢修单、工作任务单应保存(C)。 A.6个月 B.9个月 C.一年 D.两年

86.进行线路停电作业前,应断开线路上需要操作的(A)(含分支)断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。

A.各端 B.两端 C.电源侧 D.受电侧

87.停电设备的各端,应有明显的断开点,若无法观察到停电设备的断开点,应有能够反映设备运行状态的(A)等指示。

A.电气和机械 B.遥信信息 C.机械 D.变位

88.断开跌落式熔断器后,跌落式熔断器的熔管应摘下或(A)。 A.悬挂标示牌 B.加锁 C.设围栏 D.悬挂标示牌、加锁

89.在停电线路工作地段接地前,应使用(B)验明线路确无电压。 A.不小于相应电压等级、合格的感应式验电器 B.相应电压等级、合格的接触式验电器 C.相应电压等级、合格的感应式验电器 D.不小于相应电压等级、合格的接触式验电器 90.直流线路和(D)kV及以上的交流线路,可使用合格的绝缘棒或专用的绝缘绳验电。 A.35 B.66 C.110 D.330

91.66、110kV线路验电时,人体与被验电设备最小安全距离为(B)m,并设专人监护。 A.1 B.1.5 C.2 D.2.5

92. 500kV线路验电时,人体与被验电设备最小安全距离为(C)m,并设专人监护。 A.3 B.4 C.5 D.6 93. 验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时,可用(A)高压发生器等确认验电器良好。 A.工频 B.高频 C.中频 D.低频

94. 使用伸缩式验电器时应保证绝缘的(C)。 A.长度 B.有效 C.有效长度 D.良好

95. 间接验电信号变化判断时,至少应有(D)的指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已无电。

A.两个机械指示位置 B.两个电气指示位置 C.带电显示装置 D.两个非同样原理或非同源 96.对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,应(A)。

A.先验低压、后验高压,先验下层、后验上层,先验近侧、后验远侧 B.先验高压、后验低压,先验上层、后验下层,先验远侧、后验近侧 C.先验低压、后验高压,先验上层、后验下层,先验远侧、后验近侧

D.先验高压、后验低压,先验下层、后验上层,先验近侧、后验远侧 97.线路的验电应逐相(直流线路逐极)进行。检修联络用的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其组合时,应在其(C)验电。

A.送电侧 B.受电侧 C.两侧 D.任意一侧 98.工作接地线应全部列入(A),工作负责人应确认所有工作接地线均已挂设完成方可宣布开工。

A.工作票 B.操作票 C.工作任务单 D.现场交底记录

99.各工作班(D)各端和工作地段内有可能反送电的各分支线(包括用户)都应接地。 A.作业杆塔 B.工作线路 C.停电线路 D.工作地段

100.(B)线路可以只在工作地点附近装设一组工作接地线。 A.作业杆塔 B.配合停电的 C.停电线路 D.工作地段

101..禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。如需变更,应由工作负责人征得(C)同意,并在工作票上注明变更情况。

A.工作许可人 B.调控值班员 C.工作票签发人 D.各小组负责人 102.禁止作业人员(C)接地线位置。

A.变更工作票中指定的 B.变更 C.擅自变更工作票中指定的 D.改变 103.对同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应(C)。

A.先挂低压、后挂高压,先挂上层、后挂下层,先挂远侧、后挂近侧 B.先挂高压、后挂低压,先挂上层、后挂下层,先挂近侧、后挂远侧 C.先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层,先挂近侧、后挂远侧 D.先挂高压、后挂低压,先挂下层、后挂上层,先挂远侧、后挂近侧 104.对同杆塔架设的多层电力线路拆除接地线时,应(B)。

A.先拆低压、后拆高压,先拆上层、后拆下层,先拆近侧、后拆远侧 B.先拆高压、后拆低压,先拆上层、后拆下层,先拆远侧、后拆近侧 C.先拆低压、后拆高压,先拆下层、后拆上层,先拆近侧、后拆远侧 D.先拆高压、后拆低压,先拆下层、后拆上层,先拆远侧、后拆近侧

105.成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,其截面不准小于(C)mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。禁止使用其他导线接地或短路。 A.18 B.20 C.25 D.30

106.装、拆接地线时,人体不准碰触(B)。

A.接地线的接地端 B.接地线和未接地的导线 C.已接地的导线 D.接地通道 107.在杆塔或横担接地良好的条件下装设接地线时,接地线可单独或合并后接到杆塔上,但杆塔接地电阻和(B)应良好。

A.接地装置 B.接地通道 C.杆塔基础 D.土壤电阻

108.无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。临时接地体的截面积和埋深分别不准小于(D)。

2222

A.190 mm和0.4m B.160 mm和0.6m C.160 mm和0.8m D.190 mm和0.6m 109.断开耐张杆塔引线或工作中需要拉开断路器(开关)、隔离开关(刀闸)时,应先在其(A)装设接地线。

A.两侧 B.受电侧 C.送电侧 D.任意一侧 110.电缆及电容器接地前应(C)放电。 A.逐相 B.充分 C.逐相充分 D.依次

111.工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路,为防止停电检修线路上感应电压伤人,在需要(C)工作时,应使用个人保安线。

A.杆塔上 B.绝缘子串上 C.接触或接近导线 D.架空地线上 112.个人保安线由(A)负责自行装、拆。

A.作业人员 B.专责监护人 C.工作负责人 D.小组负责人

113.个人保安线应在杆塔上接触或接近导线的(A)挂接,作业结束脱离导线后拆除。 A.作业开始前 B.作业时 C.开工前 D.许可工作前

2

114.个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不准小于(B)mm,且应带有绝缘手柄或绝缘部件。

A.20 B.16 C.14 D.12

115.进行地面10kV配电设备部分停电的工作,人员工作时距设备小于(A)m安全距离以内的未停电设备,应增设临时围栏。临时围栏与带电部分的距离,不准小于0.35m。 A.0.7 B.1.0 C.1.2 D.1.5

116.进行地面配电设备部分停电的工作,所增设的临时围栏应装设牢固,并悬挂(A)的标示牌。

A.“止步,高压危险!” B.“禁止合闸,有人工作!” C.“禁止攀登,高压危险!” D.“在此工作!”

117.高压配电设备做耐压试验时应在周围设围栏,围栏上应向外悬挂适当数量的(A)标示牌。

A.“止步,高压危险!” B.“禁止合闸,有人工作 …… 此处隐藏:5181字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电力安全工作规程习题集(线路部分)(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445381.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)