导读: A、改变输出电压 B、改变输出电流 C、改变输出频率 170、定期清洗风冷冷凝器,目的是(A)。 A、降低冷凝压力,增加制冷量 B、升高蒸发压力,增加制冷量 C、降低冷凝压力,制冷量不变 D、升高冷凝压力,增加制冷量

A、改变输出电压 B、改变输出电流 C、改变输出频率 170、定期清洗风冷冷凝器,目的是(A)。

A、降低冷凝压力,增加制冷量 B、升高蒸发压力,增加制冷量 C、降低冷凝压力,制冷量不变 D、升高冷凝压力,增加制冷量

171、动力环境集中监控系统的3级结构中(B)和()级属于管理层。 A、SC,SU B、SC,SS C、SS,SU

172、动力环境集中监控系统中SC是指(A)

A、监控中心 B、监控站 C、监控单元 D、监控模块 173、动力环境集中监控系统中SU是指(C)

A、监控中心 B、监控站 C、监控单元 D、监控模块 174、动力环境集中监控系统中SS是指(B)。

A、监控中心 B、监控站 C、监控单元 D、监控模块

175、动力环境监控系统要求直流电压的测量精度应优于(C) A、0.002 B、0.003 C、0.005 D、0.01 176、动力监控系统中传感器的作用是(C)。

A、将电量的物理量变换成开关量 B、将电量的物理量变换成非电量 C、将非电量的物理量变换成电量 D、将非电量的物理量变换成模拟量 177、动力监控业务台的告警类型为(D)。

A、一般告警和重要告警 B、用黄灯和红灯表示 C、有两种类型告警 D、以上都不对 178、动态库文件扩展名为(C)。 A、drv B、vxd C、dll D、exe

179、短路是由于(B)损坏等原因造成线路相碰或相接,引起电气回路中电流突然增大的现象,又称碰线、混线或连电。

A、短路 B、绝缘 C、燃烧 D、开路

180、对UPS系统而言,峰值因数指的是UPS逆变器电源的交流输出电流的峰值与输出电流的有效值(RMS)的比值。对于UPS电源来说,其典型的峰值比为(C)。 A、2.3:1 B、2.5:1 C、3:1 D、3.5:1

181、具有并机功能的UPS负载电流不均衡度(B)。 A、≤1% B、≤5% C、≤10% D、≥5% 182、对于燃料电池来说,AFC指的是(A)。

A、碱性燃料电池 B、磷酸燃料电池 C、熔融酸盐燃料电池 D、固态氧化物燃料电池 E、质子交换膜燃料电池 183、对于燃料电池来说,MCFC指的是(C)。

A、碱性燃料电池 B、磷酸燃料电池 C、熔融酸盐燃料电池 D、固态氧化物燃料电池E、质子交换膜燃料电池 184、对于燃料电池来说,PAFC指的是(B)。

A、碱性燃料电池 B、磷酸燃料电池 C、熔融酸盐燃料电池 D、固态氧化物燃料电池 E、质子交换膜燃料电池 185、对于燃料电池来说,PEMFC指的是(E)。

A、碱性燃料电池 B、磷酸燃料电池 C、熔融酸盐燃料电池 D、固态氧化物燃料电池 E、质子交换膜燃料电池 186、对于燃料电池来说,SOFC指的是(D)。

A、碱性燃料电池 B、磷酸燃料电池 C、熔融酸盐燃料电池 D、固态氧化物燃料电池 E、质子交换膜燃料电池 187、对通信电源系统进行多级防雷保护时,应把(A)的防雷器安装在靠近交流供电线路的进线处。 A、限幅电压较高、耐流能力较大 B、限幅电压较低、耐流能力较弱 C、限幅电压较低、耐流能力较大 D、限幅电压较高、耐流能力较弱

188、对于2V单体电池,每(D)应做一次容量试验。使用6年后应每()一次(对于UPS使用的6V及12V单体的电池应每()一次。

A、1年,半年,半年 B、2年,1年,1年 C、3年,1年,半年 D、3年,1年,1年 189、对于低电压大电流直流来说,电力线设计时(C)是主要考虑因素。 A、发热条件 B、经济性 C、线路压降 D、安全性

190、对于连接在同一串行总线上的设备,以下哪一项不是其基本要求?(D) A、具有相同的接品方式 B、具有相同的波特率 C、具有相同的帧格式 D、具有相同的地址

191、额定容量为500Ah的蓄电池组,按照3小时率放电速率进行放电时,放电电流为(C)A A、50 B、100 C、125 D、275

192、发电机故障或紧急停机后,在机组未排除故障和恢复正常时(A)。

A、不得开机运行 B、可空载开机一次 C、可空载开机两次 D、可开机送电一次 193、阀控密封式铅酸蓄电池组在搁置超过(C)时应进行充电。 A、1个月 B、2个月 C、3个月 D、半年

194、阀控式密封铅酸蓄电池充电时的温度(A)放电时的温度。 A、大于 B、等于 C、小于 D、不确定

195、阀控式密封铅蓄电池负极板上活性物质为(C)。 A、二氧化铅 B、硫酸铅 C、绒状铅 D、硫酸

196、阀控式密封铅蓄电池正极板上活性物质为(A) A、二氧化铅 B、硫酸铅 C、绒状铅 D、硫酸

197、阀控式密封铅酸蓄电池每年应做一次核对性放电试验,放出额定容量的(B)。 A、30%以下 B、30%-40% C、80%以下

198、阀控式密封铅酸蓄电池在充电状态下壳内压力与外界压力相比要(B)。 A、一致 B、高 C、低

199、防护等级为一类,雷暴日数大于40,要求接地电阻是(B) A、≤0.5欧姆B、≤1欧姆 C、≤1.5欧姆 D、≤3欧姆 200、防雷器的指示窗口正常时显示为(C)色。 A、红 B、黄 C、绿 D、蓝

201.非线性负载对柴油机输出功率的影响为( B )

A. 增大油机功率 B. 降低油机功率 C. 没有影响 D. 不确定 202.风力发电的原理是:利用风力带动风车叶片旋转,再通过增速机提升旋转的速度,以促使发电机发点。大约( B )m/s的微风便可使风机开始发电。 A. 1 B. 3 C. 5 D. 10

203.风力发电机组安装完成后,一般应试运行( B )天才组织初验。 A. 15 B. 30 C. 60 D. 90

204.风力发电机组中实现将机械能转换为电能的部件是( B )。 A. 风力机 B. 发电机 C. 风轮 D. 传动装置

205.风力发电系统中用于消耗风电机发出的多余电能的部件是( D )。 A. 直流负载 B. 交流负载 C. 蓄电池组 D. 耗能装置

206.风力机的( A )是风力发电系统重要的基础平台,除了要支撑风力机的重量,还要承受吹向风力机和塔架的风压以及风力机运行中的动载荷。

A. 塔架 B. 风轮 C. 调向装置 D. 传动装置

207.风力机的维护检修应避开大风期,一般应小于( C )的风俗下进行,尽可能在无风或者微风条件下进行,以免出现安全事故。

A. 2m/s B. 5 m/s C. 7 m/s D. 10 m/s

208.风轮在塔架的前面迎风旋转的水平轴风力机,又称作( A )风力机。 A. 上风向 B. 中风向 C. 下风向 209.复制的快捷键是( C )。

A. CTRL+A B. CTRL+V C. CTRL+C D. CTRL+S

210.高低压系统中,动态无功补偿通常采用什么设备?( C ) A. 同步补偿机 B. 并联电容器 C. 静止型无功率自动补偿装置 211.高频开关电源的二次下电功能的作用是( A )。

A. 避免蓄电池组过放电 B. 保护整流器 C. 切断部分次要负载,延长重要负载的后备时间 D. 发出电池电压低告警

212.高频开关电源的一次下电功能的作用是( C )。

A. 避免蓄电池组过放电 B. 保护整流器 C. 切断部分次要负载,延长重要负载的后备时间 D. 发出电池电压低告警

213.高频开关电源系统的交流输入过压保护值的设定不应低于额定电压值的( C )。

A. 105% B. 110% C. 115% D. 120%

214.高频开关电源系统的交流输入欠压保护电压的设定不应低于额定电压值的( B )。 A. 90% B. 80% C. 70% D. 60%

215.高频开关电源应具有直流输出电源的限制性能,限制电流范围应在其额定值的( B )。当整流器直流输出电流达到限流值时,整流器应进入限流工作状态。

A. 100%~10 …… 此处隐藏:5855字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

《通信电源设备使用维护手册习题集》综合版(含答案)要点(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445331.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)