导读: 475.一节2V蓄电池极性接反后,整组24只蓄电池电压下降的数值是(B)。 A.2V B.4V C.6V D.48V 476.一类通信局(站)联合防雷接地的接地电阻不得大于(A)。 A.1Ω B.0.5Ω 477.一台100KVA的UPS,其输出功率因数为0.

475.一节2V蓄电池极性接反后,整组24只蓄电池电压下降的数值是(B)。

A.2V B.4V C.6V D.48V

476.一类通信局(站)联合防雷接地的接地电阻不得大于(A)。

A.1Ω B.0.5Ω

477.一台100KVA的UPS,其输出功率因数为0.8,直流逆变效率为91%,蓄电池组由30节12V蓄电池组成,要求备

用时间为1h,蓄电池选GFM系列密封铅酸蓄电池,估刷算该选用电池容量为(C)。 A.2组100Ah B.2组200Ah C.2组300Ah

478.一套UPS电源的最大输入电流为110A/380V,前端开关是NS160(此开关额定电流为160A/380V),根据以上信息

能否直接确定开关满足系统过载要求(C)。

A.可以满足要求 B.不可以可以满足要求 C.要查看开关的脱扣整定后才能确定 D.要考虑短路情况 479.一只100W的灯泡连续发光6h,共耗电(C)度。

A.0.006 B.0.06 C.0.6 D.6

480.依据YD/T5098-2001,SPD冲击通流容量一般大于标称放电电流(C)。

A.1.5倍 B.2.0倍 C.2.5倍

481.依据YD/T5098-2001,进入通信局(站)的低压电缆应全程埋地引入,埋地长度不宜小于(B)

A.10m B.15m C.20m D.30m

482.依据YD/T5098-2001,微波中继站的地网接地电阻和枢纽站地网接地电阻分别应不大于(C)。

A.3Ω到5Ω B.5Ω到3Ω C.10Ω到5Ω 483.以下(C)不能用来灭充油设备的起火。

A.1211灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭火器 A.B.C.D.

484.以下各项针对远程端局的操作中,不能在监控中心操作的是(C)。

A.修改某信号的告警条件 B.查看远端局监控主机的日志文件 C.某通道损坏后更改信号的采集通道 485.以下关于三相正弦交流电的说法正确的是(B)。

A.其相位相差60度 B.其频率相等C.其电流相等 D.其周期不同 486.以下关于同一规格铅酸蓄电池连续使用正确叙述为(B)。

A.电池串联使用电压相加容量相加 B. 电池串联使用电压相加容量不变 C.电池并联使用电压不变容量相加 D. 电池并联使用电压不变容量不变 487.以下(B)不属于太阳能光伏发电系统室内设备。

A.蓄电池组 B.太阳能电池板 C.逆变器 D.太阳能控制器 488.以下(C)不属于太阳能光伏发电系统室外设备。

A.太阳能电池板 B.太阳能支架 C.太阳能控制器 D.电缆 489.以下(A)部件不是定子的组成机构

A.轴承 B.机座 C.定子铁芯 D.定子绕组

490.以下(C)不是太阳能控制器经常高电压告警的可能原因。

A.控制器设定点不准确 B.接口板损坏 C.太阳能电池组件损坏 D.控制板损坏 491.以下(D)不是UPS的主要功能。

A.防止电网污染影响负载 B.使负载得到稳定的电压 C.市电停电后负载不掉电 D.使同一负载使用两路市电 492.以下(D)不是柴油机机油温度过高的原因。

A.机油不足或机油过多 B.柴油机负载过重(同时排气冒黑烟) C.机油冷却器堵塞 D.机油管路接头及其他部分漏油 493.以下(D)不是柴油机机油消耗量过大的故障原因。

A.管路接头及其他部分漏油 B.活塞环被粘住或磨损过大 C.使用不当的机油 D.机油不足或机油过多 494.以下(D)不是柴油机机油压力不正常的原因。

A.曲轴前端油封处,曲轴法兰端,摇臂轴之间的链接油管,凸轮轴承处,连杆轴承处严重漏油 B.机油压力调节器调节失效,造成压力不足或压力过高 C.机油传感器故障

D.机油滤清器过脏

495.以下(C)不是柴油机排气冒黑烟的主要原因。

A.柴油机带动的负载超过设计规定 B.各缸喷油泵供油不均匀 C.柴油中有水分

D.喷油太迟,部分燃油在柴油机排气管中燃烧 496.以下(C)不是对光伏逆变器的主要检查项目。

A.负载实验 B.保护性能实验 C.输出电流实验 D.射频干扰试验

497.以下(D)不是光伏发电系统局(站)常用的监控量选择。

A.太阳能光电板开路电压值 B.太阳能光电板输入电流 C.负载电流 D.负载电压 498.以下(D)器件是防雷器件。

A.继电器 B.熔断器 C.保险 D.气体放电管 499.以下(D)元件不属于防雷器件。

A.阀型避雷器 B.气体放电管 C.压敏电阻 D.霍尔元件 500.以下(D)属于微机型数据库管理系统。

A.SQLServer B.Sybase C.Oracle D.Access 501.以下设备不属于交流系统设备的是(B) A.变压器 B。电池组 C。市电稳压器 502.以下设备不属于直流系统设备的是(D)

A.整流器 B。电池组 C。交流变换器 D。UPS 503.以下有关数据库及数据库设备的说法正确的是(D)

A.多个数据库构成数据库设备 B。数据库的容量比数据库设备大

C.数据库的容量比数据库设备小 D。一个数据库可以使用多个数据库设备 504.用于连接多个局域网组成广域网的设备是(D) A.Modem B.RAS C.Server D.Router

505.油机发电机组,在2次启动时间需有间隔时间,目的是(B)

A.供油需要恢复时间 B。启动电池需要恢复时间 C。防止金属间的磨损 D。启动马达需要复位

506.油机房的噪声,应符合国家标准GB12348-1990《工业企业厂界噪声标准》中规定的III类昼夜标准,即小于(B)db.

A.55 B。65 C。75 D。85

507.有5Ω和10Ω的两个定值电阻,先将它们串联,然后将它们并联接在同一个电源上,则关于它们两端的电压和消耗的电功率的关系是(C)

A.串联时,电压之比为1:2,电功率之比为2:1 B.串联时,电压之比为2:1,电功率之比为1:2 C.并联时,电压之比为1:1,电功率之比为2:1 D.并联时,电压之比为1:1,电功率之比为1:2

508.有两个容量相差一倍的理想电容器,当一个大容量电容器充足电离开电源后,再与另一个电容并联较长时间后分开,问这时电容器上的端电压为(A)

A.相等 B,大电容电压高 C。小电容电压高 D。不确定

509.欲利用若干500W和2000W的电炉丝制作一个1000W的电炉,下述可行的方法是(A) A,将两根500W的电炉丝并联 B,将两根500W的电炉丝串联 C.将2000W的电炉丝分成相等的两段,取其一段 D.将一只500W和一只2000W的电炉丝串联 510.在(B)中无谐波电流基波因数等于1。

A.容性电路 B。线性电路 C。感性电路 D。滤波电路

511.在DOS和Windows操作系统中,用于表示根目录的是(C) A.。 B。 。。 C。\\ D。 /

512.在Windows2000中,可以运行哪个命令查看本机的IP地址(B)

A.ip B。ipconfig C。showipaddress D。showconfig 513.在Windows中退出一个窗口可用按键(D)

A.Crtl+C B。Crtl+Break C。Alt+Esc D。Alt+F4 514.在Windows中,以下(D)操作将永远破坏A文件?

A.删除文件 B。将A文件放至回收站 C。删除A文件的同时按了Shift键 D.将B文件改名为A后,复制并替换A文件

515.在北方地区的冬天,将室外的冷空气引入室内进行设备降温,以下说法正确的是(D) A.由于空气很冷散热效果好 B。由于不使用压缩机可以省大量的电费

C.空气温度太低对设备影响较大 D。降温过程中空气相对湿度极低容易产生静电对设备影响较大 516.在大型数据中心使用的大型UPS一般采用(B)工作 A.串联冗余方式 B。并 …… 此处隐藏:6255字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

《通信电源设备使用维护手册习题集》综合版(含答案)要点(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445331.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)