供电工程课后答案(2)

来源:网络收集 时间:2026-09-07
导读: 所。桥式接线简单使用设备上造价低有一定的可靠性与灵活性易扩展。内桥接线适于电源线路较长变压器不需要经常切换操作的情况,外桥接线适用于电源线路较短变压器需经常切换操作的情况。 5-7在进行配电所电器主接线

所。桥式接线简单使用设备上造价低有一定的可靠性与灵活性易扩展。内桥接线适于电源线路较长变压器不需要经常切换操作的情况,外桥接线适用于电源线路较短变压器需经常切换操作的情况。 5-7在进行配电所电器主接线设计时一般应遵循哪些原则和步骤?

1根据已知条件确定供电电源电压及其进线回路数。2根据负荷大小与性质选择主变压器的台数容量及型式。3拟定可采用的主接线形式。4考虑所用电与操作电源的取得。5由公用电网供电还需确定电能计量方式6确定对负荷的配电方式和无功补偿方式。7选择高低压开关电器8通过各方案的技术经济比较,确定最终方案9确定相应的配电装置布置方案

5-8高低压配电系统的基本接线形式有哪些为提高供电可靠性性可采取什么措施。 高压配电系统的接线形式有放射式树干式和环式等。一般采用放射式。低压配电系统的接线形式也有放射式树干式环式和链式

5-10变配电所所指选择应考虑哪些条件?变电所靠近负荷中心有什么好处?

接近负荷中心以减少低压供电半径,降低电缆投资,节约电能损耗,提高供电质量,同时还要考虑进出线方便,设备运输方便,接近电源侧。为确保变电所安全运行应避开有剧烈震动或高温,有污染源,经常积水或漏水,地势低洼,易燃易爆等区域。

5-11变配电所总体布置应考虑哪些基本要求?

1便于运行维护与检修2便于进出线3保证运行安全4节约土地与建筑费用5适应发展要求

第六章

6-1.什么是供电系统的二次接线?包括哪些回路?

二次回路按电源性质分,有直流回路和交流回路。交流回路又分交流电流回路和交流电压回路。交流电流回路有电流互感器供电,交流电压回路有电压互感器供电。

二次回路按其功能分,有操作电源回路、电气测量回路与绝缘监视装置、高压断路器的控制和信号回路、中央信号装置、继电保护回路以及自动化装置等。

6-2.什么是变配电所操作电源?对其有何要求?常用的直流操作电源有哪几种?有何特点?常用的交流操作电源有哪几种?有何特点?

变电所的操作电源是供高压断路器控制回路、继电保护回路、信号回路、监测装置及自动化装置等二次回路所需的工作电源。操作电源对变配电所的安全可靠运行起着极为重要的作用,嗯,正常运行时应能保证断路器的合闸和跳闸;事故状态下,在母线电压降低甚至消失时,应能保证继电保护系统可靠的工作,所以要求充分可靠,容量足够并具有独立性。

6-3.对电气测量仪表有何要求?变配电装置中各部分仪表的配置有何规定? 对电气测量仪表,要保证其测量范围和准确度满足电气设备运行监视和计量的要求,并力求外形美观,便于观测,经济耐用等。

6-4.为什么中性点非有效接地的系统中,变电所10kv每段母线上应装设绝缘监视装置?

中性点非有效接地的电力系统发生单相接地故障时,线电压值不变,而故障相对地电压为零,非故障相对地电压上升为线电压,出现零序电压。该故障并不影响电力系统的继续运行,但接地点会产生间歇性电弧以致引起过电压,损坏绝缘,发展成为两相接地短路,导致故障扩大。因此在该系统中,应当装设绝缘监视装置。 6-5.对断路器的控制和信号回路有何基本要求,通常是如何满足的?

a.应能监视控制回路保护装置及跳,合闸回路的完好性。通常中小型变电所所采用灯光监视方案,中大型变配电所所采用音响监视方案和微机远方监视。

b.合闸和跳闸动作完成后,应能使命令脉冲解除,即能切断合闸和跳闸回路。断路器操作机构中的维持机构能使断路器保持在合闸和跳闸状态。因此,跳合闸线圈儿是按短时工作设计的,长时间通电会烧毁。

c.应能指示断路器正常合闸和跳闸的位置状态,并能区分断路器自动合闸和跳闸的指示信号。如前所述,可分别用红绿灯的平光以及闪光来表示,一般在小型变配电所和采用微机远方控制的变配电所闪光信号也可以取消,而通过其他信号如音响信号来指示。

d.应有防止断路器连续多次跳合闸的防跳回路,各种型号的操动机构本身不具备机械防跳性能应加装电气防跳回

路。当采用整体结构的真空断路器时,其机构内配有防跳继电器,在保护动作跳闸的同时可切断合闸回路实现电气防跳。

6-6.变配电所中有哪些信号?各起哪些作用? 在有人值班儿的变配电所中,通常将事故信号和预告信号集中在值班室和控制室反映,他们是各种信号的中央部分,故称为中央信号。

对于中央预告信号装置的要求:当供电系统发生故障和不正常工作状态但不需立即跳闸的情况时,应及时发出音响信号,并能显示故障性质和地点的指示信号。预告音响信号通常采用电铃,应能手动和自动复归。

对中央事故信号装置的要求: 在任一断路器事故跳闸时,能瞬时发出音响信号,并在控制屏和配电装置上有表示事故跳闸的具体断路器位置的灯光指示信号。中央事故音响信号采用电笛,应能手动和自动复归。

第七章

7-1继电保护装置有哪些任务和基本要求?

答:任务:在电力系统中检出故障或其他异常情况,从而切除故障,终止异常情况或发出信号或指示。要求:满足速动性,选择性,灵敏性和可靠性。

7-2什么是电流继电器的动作电流,返回电流,返回系数?如果返回系数太小,会出现什么问题?

答:动作电流:流入电流继电器线圈中的使继电器从初始状态进入动作状态的最小电流;返回电流:流入电流继电器线圈中的使继电器从动作状态返回到初始状态的最大电流;返回系数:电流继电器的返回电流与动作电流的比值。;如果返回系数太小,则可能使保护装置发生误动作。 7-3继电保护装置有哪几种接线形式?什么事接线系数? 答:接线形式:三相三继电器和两相两继电器

接线系数:继电器线圈电流与电流互感器二次电流的比值

7-4为什么采用交流操作电源时,过电流保护通常采用“去分流跳闸”方式?

答:一般交流操作电源的电压受一次系数的影响很大,故不能用过电流保护,此时,作用于断路器跳闸的能量通常来自于电流互感器,采用去分流跳闸方式。

7-5简要说明定时限过电流保护装置和反时限过电流保护装置的组成特点,整定方法?

答:定时限过电流保护特点:采用直流操作电源或带有UPS装置的交流操作电源,保护接线形式为三相三继电器式;整定方法:定时限过电流保护的动作时间,利用时间继电器来整定,争顶起来简单方便

反时限过电流保护特点:采用交流操作去分流跳闸方式,保护接线形式为三相三继电器式;整定方法:根据动作电流,选好继电器电流,根据动作时间选好继电器时限特性曲线。 7-6电流速断保护为什么会出现保护“死区”?如何弥补?

答:由于电流速断保护的动作电流是按躲过线路末端的三相短路电流来整定的,并乘上一个可靠系数,因此速断电流将大于这套保护装置所保护的线路靠近末端的一段线路上的短路电流,在这段线路上发生短路时,电流速断保护装置不会动作,即电流速断保护不可能保护线路的全厂。这一电流速断保护不能保护的区域,称为保护“死区”。由带时限的过电流保护实现主保护。

7-8试分析电力线路定时限过电流保护与电流速断保护原理接线图,并说明当线路首端发生三相短路和线路末端发生三相短路时的保护动作过程。

答:定时限过电流保护:当配电线路发生相间短路时,电流继电器BE瞬时动作,闭合其触头,使时间继电器KF动作,KF经过整定的时限后,其延 …… 此处隐藏:4074字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

供电工程课后答案(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/445094.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)