导读: 3.2.1.5故障录波装置采用交、直流双路供电。直流额定电压220V,来自本电站蓄电池组的不接地电源,运行范围从185V到245V;单相220V交流,运行范围220±15%V。 3.2.1.6 故障录波器记录故障前0.5秒及故障后3秒的录波

3.2.1.5故障录波装置采用交、直流双路供电。直流额定电压220V,来自本电站蓄电池组的不接地电源,运行范围从185V到245V;单相220V交流,运行范围220±15%V。

3.2.1.6 故障录波器记录故障前0.5秒及故障后3秒的录波数据,采样频率为10kHz。输入通道数见下表

设备 输入量 模拟量(路) 开关量(路) 仁宗海 发--变组 32 64 开关站 48 96 金窝 发--变组 32 64 开关站 48 96 田湾河 发--变组 32 64 开关站 64 128

3.2.1.7故障录波装置的软件系统均运行于Windows,NT操作平台操作与Windows操作一致。 3.2.2同步相量测量装置概述

3.2.2.1我厂采用北京四方继保自动化股份有限公司生产CSS200/1分布式同步相量测量装置,由机组内电势测量单元、机组同步相量采集单元、开关站同步相量采集单元、数据集中处理单元、GPS授时单元、以太网交换机及电力通讯接口装置和辅助分析单元(包括子站本地监视工作站、装置测试软件和离线分析软件)组成,与主站配合完成电网的同步动态安全监测。

3.2.2.2功能如下:(1)同步相量测量和计算、发电机内电势测量;(2)数据上传,与主站实时通讯;(3)稳态循环记录相量、功率、频率等数据;(4)动态短时记录模拟量采样数据,支持模拟量触发、开关量触发、联网触发、手动触发等多种扰动触发方式;(5)记录数据分析工具,数值浏览、波形复现、数据格式转换等。

3.2.2.3设备投入运行时,自动装置应投入使用;自动装置的投入与退出,必须按调度命令执行。一般情况,自动装置不得停用。

故障录波器启动后,应及时记录,如为事故启动,还应立即打印事故报告并将其动作时间、原因记录在值长记录本内,并及时汇报技安部。 3.2.3安控装置概述

3.2.3.1我厂采用南瑞公司UFV-200A型频率电压紧急控制装置实现过频切机。装置测量220KV母线电压、频率及其变化率。当系统有功过剩导致频率过高时切除我厂部分机组使频率恢复。 3.2.3.1当母联开关分开时,认为两段母线是两个系统 ,分别处理本母线所带的机组。当一组母线电压消失或PT断线时,该母线所对应的出口回路闭锁并延时发PT断线告警信号。当两组母线电压均不正常时,装置闭锁出口,并发出装置闭锁告警信号。

3.2.3.2当母联开关在合时,认为两段母线是同一个系统,统一处理全厂机组。两组母线电压均正常时,首先选用I母电压、频率进行判断,如果满足动作条件,则再经II母电压、频率判断确认。当一组母线电压消失或PT断线时,装置自动选用另一组母线电压进行判断 ,延时发出PT断线信号。当两组母线电压均不正常时,装置闭锁出口,并发出装置闭锁告警信号。 3.3 继电保护信息管理系统运行规定 3.3.1 系统组成

3.3.1.1继电保护管理系统采用许继电气有限公司生产智能型继电保护及故障信息处理系统(I-POFAS),保护管理主机屏布置集控中心继电保护室内,通过以太网交换机与各保护装置连接通

5

继电保护及安全稳定装置运行规程Q/DYX03—2007 讯、经电力专用纵向隔离装置完成与省调、成都和西昌监控中心的通讯和规约转换。实现全流域保护系统和故障录波装置的统一管理。

3.3.1.2保护信息管理系统具有:厂站主接线图显示设备实时状态、保护事件实时通知、事件历史查询查询、召唤定值、信号复归、保护对时等功能。 3.3.1.3保护信息管理系统网络的设备如下

仁宗海水库电站 两台交换机 连接器 通信处理和控制器 光缆 电缆 24V电源 多模光缆到MSTP设备的光电转换装置 金窝水电站 交换机 连接器 通信处理和控制器 电缆 24V电源 大发水电站 交换机 连接器 通信处理和控制器 电缆 24V电源 多模光缆到MSTP设备的光电转换装置 220kV联合开关站 交换机 连接器 通信处理和控制器 电缆 24V电源 管理主机 电力纵向隔离装置(实现对三个主站的隔离) A4彩色激光网络打印机

3.3.1.4 保护信息管理系统网络为10Mbps交换式工业以太网,其结构见保护信息管理系统框图(见附图)。

3.3.2保护设备投运时保护信息管理系统应正常运行。 3.4电能量计费系统系统运行规定 3.4.1电能量计费系统概述

3.4.1.1电能量计费系统采用四川源博保护控制有限责任公司研制生产EAMS2000发电厂(站)电能量采集与管理系统和YB/DDC系列多路电能量采集装置。

3.4.1.2电能量采集与管理系统软件通过Modem拨号、直联、GPRS等方式与多路电能量采集装置(或称“电量集中器”)建立通讯连接,定时或人工召唤方式,向电量集中器下达数据采集命令,电量集中器根据命令返回采集和存储的电表数据和装置事件,系统软件将电量数据和事件信息进行转换计算,并生成报表,通过打印机输出。 3.4.2电能量计费系统应按要求投入运行。 4 继电保护及自动装置的运行方式 4.1 继电保护的运行方式

4.1.1 保护装置运行方式

4.1.1.1正常运行时两套保护装置同时投入运行。

4.1.1.2保护装置在其中一套退出运行或检修时,另一套仍能继续正常的工作,主设备可正常运行,退出的保护装置须尽快恢复运行。

4.1.1.3保护装置运行时,各保护有投入、退出两种方式,通过保护软、硬压板的投、退出操作实现。

6

4.1.1.4 保护装置退出时, 保护出口压板断开,装置交直流工作电源、交流量输入开关断开。 4.1.2 线路重合闸运行方式采用单相重合闸。

4.1.2.1线路保护装置两套重合闸均启用,只投入其中一套出口(启用B套保护屏重合闸)。 4.1.2.2 重合闸的充电:在以下条件满足时充电计数器开始计数,计数时间为15秒。 4.1.2.2.1 断路器在合闸位置,断路器跳闸位置继电器TWJ不动作。 4.1.2.2.2 重合闸启动回路不动作。

4.1.2.2.3 没有低气压闭锁重合闸和闭锁重合闸开入。 4.1.2.2.4 重合闸不在停用位置。

4.1.2.3 重合闸的放电:在如下条件下,充电计数器清零。 4.1.2.3.1 重合闸方式在停用位置。 4.1.2.3.2 重合闸在单重方式时保护三跳。

4.1.2.3.3 收到外部闭锁重合闸信号。包括:手跳、手动合闸或自动重合于故障母线上。 4.1.2.3.4 重合闸脉冲发出的同时放电。

4.1.2.3.5 重合闸充电未满时,TWJ动作或有保护启动重合闸信号开入。 4.1.3 电压切换装置的运行方式:

4.1.3.1当双母线分段运行时,电压切换装置通过切换继电器使一次系统和二次电压相对应。 4.1.3.2双母联络运行时,电压切换装置可通过操作QK开关使两个电压互感器二次侧并列输出。 4.1.4 WXZ196微机消谐装置动作判据如下:

4.1.4.1谐振判据:17Hz谐波电压≥17V,25Hz谐波电压≥25V,150Hz谐波电压≥33V。 4.1.4.2接地判据:基波电压≥30V。 4.1.4.3过压判据:基波电压≥120V。 4.1.4.4返回系数:93.75%。 4.2故障录波装置的运行方式

4.2.1 故障录波装置启动方式包括模拟量启动、开关量启动和手动启动。

4.2.1.1 模拟量启动包括:正序量启动、负序量启动、零序量启动、转子绕组接地故障启动、发电机失磁、低励、过励启动、定子和转子绕组过负荷启动、逆功率启动,振荡启动、其他启动,启动方式包括突变量启动和稳态量启动(过量或欠量启动)。

4.2.1.2 开关量启动:任何一路或多路开关量均可整定作为启动量。 4.2.1.3 手动启动:在“录波器调试”菜单中,点击“手动启动录波”。

4.2.3录波数据输出方式:录波结束后,录波数据自动转存装置硬盘保存。打 …… 此处隐藏:4025字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

继电保护及安全稳定装置运行规程080602(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444273.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)