继电保护及安全稳定装置运行规程Q/DYX03—2007

10.1 规范性附录 10.2 资料性附录

20 30

2

1 范围

本标准规定了田湾河水力发电总厂继电保护及安全稳定装置的运行规定、运行方式、监视和检查、运行操作、维护保养、故障和事故处理、试验及验收等有关事项。

本标准适用于田湾河水力发电总厂继电保护及安全稳定装置的运行管理。 2 引用标准

《微机继电保护装置运行管理规程》 DL/T 587—1996 《继电保护及安全自动装置运行管理规程》 《四川电网调度管理规程》 2004年7月1日 《水电站运行规程》 Q/DYX03—2000

《220—500KV电网继电保护装置运行整定规程》 DL/T 559-94

《WMH-800微机发电机变压器组成套保护装置技术说明书》ver:1.1 许继电气保护及自动化事业部 《WMH-800微机母线成套保护装置技术说明书》ver:1.1 许继电气保护及自动化事业部 《WXH-803微机线路保护装置技术说明书》ver:1.0 许继电气保护及自动化事业部 《WCB-820微机厂用变保护测控装置技术说明书》ver:1.0 许继电气保护及自动化事业部 《ZFZ-812分相操作箱技术说明书》许继电气保护及自动化事业部 《ZYQ-812型电压切换箱技术说明书》许继电气保护及自动化事业部

《WDLK-860数字式断路器保护装置技术说明书》许继电气保护及自动化事业部

《RCS-902A(B、C、D)型超高压线路成套保护装置》南瑞继保电气有限公司(1.070105) 《FOX-41A型继电保护光纤通信接口装置技术说明书》南瑞继保电气有限公司(1.060222)

《LBD-WLB-3000型微机线路故障录波分析系统技术说明书》保定浪拜迪电气股份有限公司(1.0版) 《LBD-MGR发电机-变压器组故障录波分析装置技术说明书》保定浪拜迪电气股份有限公司(V2000.1版)

《田湾河大发水电站电气二次原理接线图》中国水电顾问集团成都勘测设计研究院。

《UFV-200A型频率电压紧急控制装置技术及使用说明书》南瑞集团公司稳定技术分公司(Ver1.5) 3 运行规定

3.1 继电保护装置运行规定 3.1.1继电保护装置系统概述 3.1.1.1 发变组保护装置系统概述

3.1.1.1.1 每台发变组保护分别配备有完全独立的两套发变组保护装置,包括发电机保护(采用完全独立的双重化配置)、主变压器保护(电气保护采用完全独立的双重化配置)、励磁变压器保护、高厂变保护;两套保护的主保护具有各自独立的电源、输入、出口等回路。

3.1.1.1.2 装置组屏:每套共3面屏。A、B屏配置相同,配置发变组电气量保护,包括 WFB-801发电机、励磁变电气量保护装置,WFB-802主变压器、高厂变电气量保护装置,LQ-300+打印机;C屏配置发变组非电量保护, 包括WFB-804主变压器、高厂变、励磁变全部非电量类保护装置,ZSZ-812发电机断路器三相操作箱,ZFZ-812主变断路器分相操作箱,LQ-300+打印机。

1

继电保护及安全稳定装置运行规程Q/DYX03—2007 3.1.1.1.3 发变组保护配置见附录B1 3.1.1.2 220kV母线保护装置系统概述

3.1.1.2.1 仁宗海水库电站、金窝水电站、田湾河220kV联合开关站各设2套(双重化配置) 220kV母线及断路器失灵保护装置。

3.1.1.2.2仁宗海水库电站、金窝水电站220kV母线及断路器失灵保护GWMH800-220每套配置:微机母线差动保护装置WMH-800(含电压闭锁及失灵保护),打印机LQ-300+。

3.1.1.2.3田湾河220kV联合开关站母线及断路器失灵保护GMH800-220每套配置:微机母线分相差动保护装置WMH-800三台(含失灵保护),微机电压闭锁装置WMH-800?11,母联断路器分相操作(双跳闸线圈)箱ZFZ-812,打印机LQ-300+。其中ZFZ-812完成双跳闸线圈断路器的分相辅助控制功能。

3.1.1.2.4 母线保护配置见附录B2 3.1.1.3 220kV线路保护装置系统概述

3.1.1.3.1 220kV仁宗海、金窝、田湾河三站间三回线及田石Ⅰ、Ⅱ线每站各线路均设一套GXH-800-220光纤电流差动保护装置(许继)、一套RCS-902ASC允许式光纤距离保护装置(南瑞)。 3.1.1.3.2 GXH-800-220保护屏每面如下配置:微机分相电流光纤差动保护装置WXH-803(含光端机),微机断路器保护装置WDLK-863,分相操作(双跳闸线圈)箱ZFZ-812,打印机LQ-300+。 3.1.1.3.3 RCS-902ASC保护屏每面如下配置:RCS-902ASC微机光纤距离保护装置,FOX41A通道接口装置,LQ300+打印机。 FOX41A完成光纤通讯与线路保护装置的配合,并监视光纤通道的运行。 3.1.1.3.4 220kV线路保护配置见附录B3 3.1.1.4 220kV电压切换装置系统概述

3.1.1.4.1田湾河220kV联合开关站配置一套双母线电压切换装置,由六台电压切换箱ZYQ-812及一台ZYQ-824电压并列装置组成。

3.1.1.4.2电压切换箱ZYQ-812完成两条220kV母线电压互感器的切换功能,包括双母线并列运行切换以及4条220kV出线和2台主变进线的双母电压投切。220kVⅠ、Ⅱ母线电压互感器的4个二次绕组(包括测量绕组(Y接线)、2套保护绕组(Y接线)和开口Δ绕组 )从GIS汇控柜引入电压切换装置。

3.1.1.4.3 ZYQ-824电压并列装置完成Ⅰ、Ⅱ母电压互感器二次侧的并列运行功能。

3.1.1.4.4 4条进线和两条出线的电压切换回路完全独立,切换后电压分别输出到B套保护装置、故障录波装置、安控装置等,测量绕组分别输出到能量计费系统、联合开关站LCU的交流采样装置等。

3.1.1.5 10kV系统保护装置概述

3.1.1.5.1厂用10kV系统采用许继WCB-821微机保护装置,每个电站各七套,共21套 。 3.1.1.5.2 在10kV出线柜和母联柜上均装设有WCB-821微机保护装置,具有保护、测量、遥信、遥脉、遥控及录波、GPS对时、网络打印、网络通信功能。“跳闸连片”1LP为所有保护的跳闸总出口连接片。

3.1.1.5.3 进线柜、出线柜和分段柜上均装有爱博EV300多功能数字测量仪表,测量各元件真有效值:电压、电流,有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功电度。有六路开关量输入用于监视开关状态,两路继电器输出用于控制开关,两路模拟量输出用于监控设备。

2

3.1.1.5.4 10kV TV柜上装有WXZ196微机消谐装置,每段母线一套,共6套。可以区分过电压、铁磁谐振及单相接地三种异常运行状态,并对铁磁谐振迅速消除 3.1.2 继电保护装置运行规定

3.1.2.1 220kV线路、变压器保护的一切操作(如投入、退出、调整保护定值或改变使用方式),均须经管辖该设备的值班调度员批准,并下达调度命令。其它保护装置的启用、停用及定值更改须经总工程师批准。紧急情况下,值长可以作出决定,但事后应逐级向电厂各级领导汇报。

3.1.2.2 凡属调度管辖的保护装置在新投入或经过变更时,应与调度进行整定值和有关注意事项的核对,无误后方可投入;更改保护装置的结线和定值应有审批方案。

3.1.2.3新安装、检修或更改了一次设备与二次回路有关的继电保护、自动装置,未经检验禁止投入运行。

3.1.2.4 保护装置动作后,其动作信号至少应由两人共同检查,准确记录(包括信号名称、光字牌、继电器名称、液晶显示内容、打印故障报告)无误后方可按下复归按钮,将保护动作情况汇报相关人员,属调度管辖的设备应汇报调度人员。

3.1.2.5 微机继电保护装置出现异常时,当值运行人员应根据该装置的现场运行规程进行处理,并立即向 …… 此处隐藏:3531字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

继电保护及安全稳定装置运行规程080602(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444273.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)