导读: 骨及不燃板,墙面装修]→探测器、紧急中断按钮、声光报警器、放气指示灯→[防火门、防火卷帘门、气体灭火系统、防排烟系统]→、控制主机→[消防电源]→系统调试→报警联动统调2、 施工方法⑴气体灭火系统① FM-200

骨及不燃板,墙面装修]→探测器、紧急中断按钮、声光报警器、放气指示灯→[防火门、防火卷帘门、气体灭火系统、防排烟系统]→、控制主机→[消防电源]→系统调试→报警联动统调2、

施工方法⑴气体灭火系统①

FM-200型灭火装置施工全面遵守《气体灭火系统施工及验收规范》② FM-200型瓶组安装a.

单瓶FM-200型储瓶重360kg。b.

运输:场外用平板汽车,可人力装卸(必须小心轻放,不碰撞),室内人力运输。c.

安装前检查:l

先检查主附件外观情况,不得有碰伤,附件不得有扭曲;瓶气压力显示清楚。l

瓶及附件型号、规格、功能是否符合设计要求。d. FM-200储瓶组安装l

先装瓶架:按设计图中位置固定在地板上。l 将钢瓶一个一个按编号顺序装在瓶架上卡稳。l 连接气控软管,接头必须拧紧。l

安装集气分配管,固定在钢瓶架顶部同时接上放气软管和角型止回阀。丝扣连接必须拧紧。l

装安全阀、压力开关。③ 管道安装:a.

放线:按设计图纸管道走向,在建筑平面测出各段管子的长度,并定位编号。在建筑墙、顶面标注记号。同时确定支吊架位置。同一楼层的平面管应当在同一平面上。b.

第 11 页 共 17 页

支吊架制作安装:l

选用《给排水标准图集》制作安装。l 支吊架间距按设计要求(如下表)公称管径 mm 20 25 32 40 50 70 80 100 英寸 3/4 1 11/4 11/2 2 21/2 3 4间距 M 1.8 2.1

12 页 共 17 页

第2.4 2.7 3.4 3.5 3.7 4.3l

主干管DN≥50mm时,垂直方向和水平方向至少各安装一付防晃支架。穿过楼层时,每层安装一付防晃支架。当水平管道转弯时,在弯管的附近安一防晃支架(参照类似设计图位置)。防晃支架采用《给排水标准图集》89SS175/65制作安装。c.

管道预制l

管材要求为内外镀锌无缝钢管.螺纹连接。l 集气管、分配管预制(见后)。l

管段制作:**按放线所定各管段长度号料、机械切割。**螺纹制作:采用机械套丝,要求螺纹规整,符合标准管螺纹要求。**在套完丝的管段标上管段编号,待安装。d.

安装管道l

螺纹接头填料用白麻涂白干漆。l

螺纹连接应拧紧,不得将填料挤吊在管内;挤出接头外的填料应清除干净。l

法兰盘连接,密封面应是凸凹对焊法兰,垫片面应平整,凸凹面应稳合。l

法兰垫片采用高压橡胶石棉板。l 严密进行管道防腐。l

第 13 页 共 17 页

管网宜均衡布置。同一防护区内,从储存容器到各个喷嘴的管道当量长度之差不应超过最大值的10%。l

管网不应采用四通管件分流。采用三通管件分流时,分流出口应水平布置,且不采用直流三通。e.

管道穿墙、穿板处装套管,套管间隙用柔性耐火材料封堵。④ 管道试压吹扫依次进行:a.

空气压力强度试验:试验压力3.5MPa,持续10min,目测管道无变形为合格。(试验打压时,每次增压0.35MPa)b.

采用压缩空气吹扫,末端气流20m/s。采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现。c.

气压严密性试验:试验压力2.0Mpa,关断气源3min内压力降不大于10%,肥皂水检漏无漏气为合格。d.

试验合格后,用法兰盖密封管道待用。⑤ 喷嘴安装a. 安装前检查喷嘴型号、规格、孔径是否符合设计图纸要求。b. 系统管道试压吹扫合格,支吊架牢固,方可安装。c. 在吊顶房间内喷嘴装饰盘应与吊顶面齐平。⑥

模拟喷气试验气源采用2.5MPa氮气瓶一个。模拟喷气试验结果应满足:试验气体能进入设定防护区,并从该区的各喷嘴喷出;相关控制阀门工作正常;相关声、光报警信号正确;气体灭火系统设备、管道无明显晃动,无机械性损坏。⑦

控制系统调试a.

电气控制系统安装完毕后,进行检查.试验符合设计要求后,进行自动灭火装置的调试及联动运转。b.

自动灭火联动方案见本工程施工组织设计。⑧

第 14 页 共 17 页

集气分配管制作a.

组合图、大样图在现场给出b. 集气管按大样图制作l

说明:**集气分配管制作,按组合图和大样所标各部件规格、尺寸放样、下料、组装。**所用管材为无缝钢管或锻压元钢机加。**法兰盘选中压(Pg2.5MPa)标准凸凹密封连接,对口焊接。**各件制作.组合后进行4.2MPa水压强度试验。保压3min

不漏为合格,而后进行内外防锈。**预制时按部件编号用钢字码打在法兰盘上。⑵火灾自动报警及消防联动系统(参见本工程总体施工组设计)①系统安装a.

按GB50166-92第2.2.1-2.2.13布线。根据所采用FAS器材的性能,信号线采用单色或多色的双绞或多绞线。b.

采用金属线管。预埋黑铁管,管内涂沥青漆。管接头焊接。线盒处,应按照国家建筑标准图集86D468焊接跨接线,保证机械强度和电气连通。用焊接保证系统全部线管及线盒电气连通。按规定安装线槽接地扁钢。按规定完成接地。必须保证全系统良好屏蔽,良好接地。线管贴顶贴梁安装。借用全楼火灾自动报警及消防联动系统的桥架。c.

用细焊条、小电流焊接薄壁器材。 跨接线要求: d. 按GB50166-92第2.3.1-2.3.8安装火灾探测器。e. 按GB50166-92第2.4.1-2.4.3安装手动报警按钮。f. 按GB50166-92第2.5.1-2.5.5安装火灾报警控制器。当火灾报警控制器高度偏大,按第2.5.1条安装后不便操作时,其安装高度应根据现场实际确定。g.

按GB50166-92第2.6.1-2.6.4安装联动控制设备。h.

第 15 页 共 17 页

…… 此处隐藏:439字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
某综合楼气体灭火施工方案(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444263.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)