导读: 某综合楼气体灭火施工方案 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX 某综合楼气体灭火施工方案 一、概述*****综合楼设有两套全封闭组合分配式FM-200型气体灭火系统,主楼、付楼各一套。设在主楼的一套,保护-1F的燃气锅炉房、柴油发电机房及-2F的低压配电房。设在付楼

某综合楼气体灭火施工方案

姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

某综合楼气体灭火施工方案

一、概述*****综合楼设有两套全封闭组合分配式FM-200型气体灭火系统,主楼、付楼各一套。设在主楼的一套,保护-1F的燃气锅炉房、柴油发电机房及-2F的低压配电房。设在付楼的一套,保护2F的高低压配电房。设在主楼的一套,分为三个防护区。设置组合分配式FM-200型灭火装置一组(195kg/600LB气罐4个)。产品为进口美国KIDDE公司产品。与主楼的气体灭火系统配套的火灾自动报警及消防联动系统为单独的系统,采用美国NOTIFIER公司的RP-1002三套。设在付楼的一套,分为二个防护区。设置组合分配式FM-200型灭火装置一组(195kg/600LB气罐2个)。产品为进口美国KIDDE公司产品。与付楼气体灭火系统配套的火灾自动报警及消防联动系统为独立的系统,采用美国NOTIFIER公司的RP-1002二套。本工程施工前期、中期及交工验收必须遵守国家公安消防有关规定,听取成都市消防支队的现场指导,竣工后经**消防支队验收合格方可投入使用。

二、执行依据和标准1.

《高层民用建筑设计防火规范》(GB500045-95)2. 《卤代烷1301灭火系统设计规范》(GB50163-92)3. 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97)4. 《火灾自动报警系统设计规范》(GBJ116-88)5. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92)6. 《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97)7. FM-200型气体灭火系统及NOTIFIERP-1002火灾自动报警-气体灭火控制系统的产品说明书三、系统组成及功能1.

第 2 页 共 17 页

本工程气体灭火系统有组合分配式2组,分别有195kg/600LB的FM-200气罐(储瓶)4个、2个。未设备用量。合计195kg/600LB的FM-200气罐6个,装有FM-200灭火剂1172kg。每一组均配有检修阀、瓶头阀、集流管、泄压阀、选择阀、管路、喷嘴、手动操作系统。还有压力传感器与NOTIFIERP-1002火灾自动报警-气体灭火控制系统。2.

主楼的储瓶组设置于-1F,除本层的燃气锅炉房、柴油发电机房外,还向下分配至-2F的低压配电房。

付楼的储瓶组设置于2F,分配至高压配电房(含电业局机房)、低压配电房。3.

配套的火灾自动报警-气体灭火控制系统为美国NOTIFIE公司的RP-1002系统。火灾探测器采用感烟型和感温型。本系统包含气体灭火系统所需的全部联动设置。⑴气体灭火系统设置与大楼SIMPLEx火灾自动报警控制系统联动的的火灾自动报警-气体灭火控制系统。⑵主楼的燃气锅炉房、柴油发电机房、低压配电房,付楼的高压配电房、低压配电房,各是一个防护分区,共有5个防护分区。每个防护分区划为一个火警探测区。⑶

在每一个防护分区均设有一台NOTIFIERP-1002,完成该分区的火灾自动报警及气体灭火系统控制。在消防中心的集中火灾报警控制器上可以显示各个气体灭火防护分区的火灾自动报警状态。消防中心联动台上,可以显示及控制各气体灭火分区的气体灭火系统的动作。该处安排消防管理人员24小时值班,随时监视火警,及时处理火警。特别是准备随时到气体灭火控制间,紧急手动施放灭火气体进行灭火或警急切断误动作对灭火剂释放的启动。⑷

按照《火灾自动报警系统设计规范》的规定在保护区设置感烟探测

第 3 页 共 17 页

器及感温探测器探测火警。在每一个火警探测区都能产生两个互相独立的火警信号。在一个气体灭火保护区内任何一个火警探测区内出现感烟探测器报警信号时,该区的声报警器报警,同时,消防中心的集中火灾报警控制器报警并指示出火警部位。⑸

消防联动①

在一个火警探测区内只出现感烟探测器报警信号时,

NOTIFIERP-1002指令该区发出声报警。并联动SIMPLEx主机使本层及相邻楼层发出声光报警,停本层及相邻楼层空调,截断本层及相邻楼层非消防电源,并接收显示反馈信号。②

在一个气体灭火火警探测区内出现感温探测器报警信号时,NOTIFIERP-1002立即指令该区的声光报警器报警。在设定的时间隔后,NOTIFIERP-1002打开相应瓶头阀、选择阀向所在气体灭火保护区施放FM-200进行灭火。此时,NOTIFIERP-1002根据喷气压力开关的动作,显示出FM-200的释放,点亮气体释放灯。同时,向消防中心集中报警器报告施放FM-200的保护区代号。③

相应的信号模块(输入模块)、控制模块(输出模块)配合完成上述控制显示功能。

四、主要设备、材料表1、 气施:序号 名称 型号规格 单位 数量

备注1600LB的FM-200储瓶及瓶头阀 90-100600-001配装

第 4 页 共 17 页

195kg FM-200气体

套 6

氮气2.5Mpa带附件2 选择阀(方向阀) FM-890208ZG3″ 套 5

不含法兰3

集气分配管 组 2 非标4

放气讯号指示器(喷气压力开关) FM-486536 个 5 5

安全阀 个 2 6

弯管式止回阀(集气管止回阀) FM-878743 ZG2-1/2″

第 5 页 共 17 页

…… 此处隐藏:306字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
某综合楼气体灭火施工方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444263.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)