导读: 环境的地区⑥自然通风往往需要居住者自己调整风口来满足需要,比较麻烦⑦目前的自然通风很少对进口空气进行过滤和净化⑧自然通风往往需要比较大的空间,经常受到建筑形式的限制⑨自然通风的可控性低,风量可能不足

环境的地区⑥自然通风往往需要居住者自己调整风口来满足需要,比较麻烦⑦目前的自然通风很少对进口空气进行过滤和净化⑧自然通风往往需要比较大的空间,经常受到建筑形式的限制⑨自然通风的可控性低,风量可能不足,对于要求较高建筑,不能完全依赖自然通风

(5) 常见的自然通风实现形式:①穿堂风(进出口之间距离为屋顶的2.5~5倍)②单面通风③被动风井通风④中庭通风

(6) 自然通风的适用场合:主要用于热车间排除余热的通风换气,及普通民用建筑。

2、请叙述置换通风的特点、相对于混合通风的优点、缺点及目前在社会的采用情况。答:置换通风是指将处理过的空气直接送入到人的工作区(呼吸区),使人率先接触到新鲜空气,从而改善呼吸区的空气品质

(1)置换通风的特点:①低速低紊流度②小温差(≤6K)③室内存在浮升气流④室内出现热分离层,停留区空气品质好⑤停留区存在温度梯度

(2)产生置换通风气流的先决条件:①在地板附近尽可能以较小的温差无脉冲低速送风②在天花板附近排风

(3)置换通风相对于混合通风的优点:①人员停留区空气品质好②由于低速低紊流度送风,热舒适性好③部分负荷特性好④送风温差小,送风温度高,处理新风所需的能耗降低约20%;⑤送风温度高,过度季节免费供冷时段增加约50%,带来全年供冷能耗降低约10%⑥由于送风温度高,冷水机组的蒸发温度可提高,冷水机组的能耗可降低约3%⑦由于仅需考虑人员停留区负荷,上部区域负荷可不必考虑,设计计算负荷可减少10~40%。综上所述,置换通风

所需的能耗比混合通风减少约20~30%

(4)置换通风的缺点:①由于受限于室内温度梯度和安装位置,制冷能力有限②由于送风温差小,所要求的风量较大,风机能耗要大,风管体积更大③由于送风速度低,故置换通风口体积均较庞大,需占用室内部分空间④要求要有采取使送风面风速要尽可能均匀的措施⑤室内的物品(家具等)不要遮住送风面⑥不能完全处理所有污染源产生的污染气流⑦由于风管体积较大及置换通风口价格较贵,投资比常规空调系统增加约5~10%⑧冬季供热时,形不成置换流,供热效果较差

(5)置换通风特别适用的场合:①在高大空间,大风量,小冷负荷情况下更应优先考虑使用②在工业领域,在高大厂房中,要求更好的空气品质,要求更节能的效果③ 热源与污染源同时发生的场合更利于使用(生产和装配车间,厨房,实验室)

(6)置换通风目前在社会的采用情况 :①北欧现在大约50%的工业通风系统采用了置换通风系统,大约25%的办公室通风系统采用了置换通风系统②中国目前使用较少

1、山西永济莺莺塔共13层,高36.76米。敲打石阶转角处有一大石上三两个凹坑,游人可以听到10余种不同的回音现象,其中主要的一种就是这种听起来很像蛙鸣的声音。试从声学观点予以解释。

答:根据研究表明主要有三个原因:

(1)塔的地形地貌,塔的地势特别高,周围特别平坦。它可以接受大范围内传出来音。(2)它的建筑结构,它的每层塔檐都呈凹形

(3)它的建筑材料,在古代全部采用青砖所做的,表面特别光滑,

可以大大提高声波的反射系数。

因为塔高低不同,时间不同,一棱一棱的就形成了酷似青蛙的叫声了

2、简述噪声控制的原则。

答:① “闹静分开”的原则②改变噪声传播的方向或途径 ③充分利用天然地形的吸声、降噪作用 ④采取声学措施,包括吸声、消声、隔声、隔振和减振等噪声控制技术

3、什么是消声器?叙述消声器的分类及特点 消声器是一种允许气流通过,又能有效阻止或减弱噪声向外传播的装置。甚至可降低噪声20~40dB。可分为阻性消声器、抗式消声器和阻抗式消声器。

阻性消声器:利用吸声材料消声的吸收型消声器。

抗性消声器:依靠管道界面的突变或旁接共振腔等在声传播过程中引起阻抗的改变,从而产生声波的反射、干涉现象,从而降低由消声器向外辐射的声能,达到消声的目地。

阻抗复合式消声器:由阻性消声器与抗式消声器组合而成。微穿孔板消声器是阻抗复合式消声器一种特殊形式

高频噪声选择阻性消声器,中低频噪声选用抗式消声器,宽频噪声选用阻抗式消声器。

1、简述舒适光环境要素。(1)适当的照度水平(2)舒适的亮度比(3)适宜的色温与显色性(4)避免眩光干扰

2、简述采光原则。(1)是否节能:意味着尽量要自然采光,是否改善了建筑内部环境的质量。 (2)有舒适的光环境,即要有: ①适当的照度水平②舒适的亮度比 ③适宜的色温与显色性 ④避免眩光干扰

3、叙述常用的照明方式 (1)一般照明

在工作场所内,以照亮整个工作面为目的的照明方式称一般照明,它的特点是:灯具均匀布置在被照面上空,在工作面上形成均匀的照度。适用于如下场合:①对光的投射方向没有特殊要求的场所;②在工作面没有特别需要提高视度的工作点;③工作点很密或不固定的场所。

(2)分区一般照明

同一房间内由于使用功能不同,各功能区所需要的照度值不相同,这时需首先对各房间进行分区,再对每一分区做一般照明。它的特点是: ①可能有工作区与交通区的照度差别;②可能有不同工段间的照度差别;③分区照明不仅能满足区域功能需求,还达到节能的目的。

(3)局部照明

指在工作点附近,专门为照亮工作点而设置的照明装置,适用场合包括:设置在照度高或对光线方向性有特殊要求处 。如:车间内的车床灯,台灯,商店柜台内射灯等 。提示:该方式一般不单独使用。

(4)混合照明 在同一场所内,既有一般照明,又有局部照明。适用于要求高照度或要求有一定的投光方向,或工作面的固定点分布较稀疏

3. 室外空气综合温度是单独由气象参数决定的吗?为什么? 答:室外空气综合温度不是单独由气象参数所决定。它是由室外温度、太阳辐射及建筑表面与环境进行长波辐射三种因素综合影响的一个指标,所以不是单独由气象参数所决定。

4. 人体的能量代谢率受哪些因素影响?规律如何?

答:人体的能量代谢率受以下因素影响:1)人体的肌肉活动量,大,代谢率高;2)性别,男性高于女性;3)年龄,年龄大者代谢率低;4)环境温度,静卧在一定温度如22.5-35摄氏度时人体的代谢率基本不变,但低于或高于这个范围时,代谢率将会提高;5)进食后的时间长短,进食后代谢率提高,并延续5至8小时;6)精神紧张程度,精神紧张代谢率高。

5. 在围护结构的传热计算中,透过的墙体、屋顶的传热过程视为非均质板壁的一维不稳定导热过程,而玻璃板壁的传热计算则是采用稳态导热考虑,请分析原因?

答:由于墙体内各层的材料非一致,距离外侧为x的各层材产的导温系数是不同的,所以是视为非均质板;由于墙体厚度大,导热系数小,热容量大,蓄热能力强,那么距离外侧为x的各层面上的热流密度就不能视为是相等,因此是一种不稳定的导热过程;另外由于墙体长度、宽度远比厚度的尺寸大,可看作是一维导热问题;综合三者,墙体的导热过程是作为非均质板壁的一维不稳定导热过程。而玻璃窗的玻璃厚度薄,是一种材料,并且导热系数大,热惰性很小,所以可近似看作为一维的稳态传热过程。

1. 室内空气品质问题产生的主要原因是

1.强调节能导致 …… 此处隐藏:1661字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

建筑环境学考试资料汇总(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444228.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。