导读: 利用矿井现有的安全监测监控系统,在避难硐室内设置1台监测监控系统分站。避难硐室的两侧过渡室内分别设氧气、一氧化碳传感器各1台,生存室内设氧气、瓦斯、二氧化碳、一氧化碳、温度传感器各1台,避难硐室的两侧室

利用矿井现有的安全监测监控系统,在避难硐室内设置1台监测监控系统分站。避难硐室的两侧过渡室内分别设氧气、一氧化碳传感器各1台,生存室内设氧气、瓦斯、二氧化碳、一氧化碳、温度传感器各1台,避难硐室的两侧室外分别设氧气、瓦斯、二氧化碳、一氧化碳传感器各1台,对避难硐室内外环境进行实时监测。并把监测的情况及时上传至矿井地面调度室,为煤矿井下发生紧急情况时的抢险救灾提供参考。安全监控系统进入避难硐室前20米的信号传输线应采取保护措施(如在底板下埋管敷设或采用高压软管等)。作为环境监控系统,我们建议采用常州(天地公司)针对避难硐室新推出的检测系统。

5.8.1 系统主要由KDW380/12电源箱、KXH12型本安控制器、甲烷变送器、红外二氧化碳变送器、一氧化碳变送器、氧气变送器、温度变送器、压力变送器、KXB18声光报警器等设备组成(具体设备详见附件《永久避难硐室环境监控系统单套设备供货清单》),具体设备指标如下:

系统框图

CD5(A)、CD5(B)多参数采集器 5.8.1.1供电电源

供电电压:本安DC(9~18)V; 供电电流:≤300mA。 5.8.1.2 CAN总线通信接口 a) 传输速率:5Kbps; b) 传输距离:不小于2Km;

c) 传输信号工作电压范围:1V~5V。 5.8.1.3 甲烷测量 a) 测量范 0-4%CH4

b) 测量精度: 测量范围(0-4%CH4) 0.00~1.00 1.00~3.00 3.00~4.00 基本误差(%CH4) ±0.10 真值的±10% ±0.30 c) 响应时间:小于20s; d) 工作稳定性:15d。 5.8.1.4 一氧化碳测量

a) 测量范围:0-500ppm b) 测量精度: 测量范围(1×10-6 CO) 0 ~ 100 基本误差(1×10-6 CO) ±4

100 ~500 c) 响应时间:小于35s。 5.8.1.5 二氧化碳测量

a) 测量范围:0-5%CO2 b) 测量精度: 测量范围(0-5% CO2) 0.00~1.00 1.00~5.00 c) 响应时间:小于30s d) 工作稳定性:15d。 5.8.1.6 氧气测量

a) 测量范围:0-25%O2

测量值的±5% 基本误差(%CO2) ±0.10 0.05+ 真值的±5% b) 测量精度:±3% O2 (满量程) c) 响应时间:小于30s 。 d) 工作稳定性:7d 5.8.1.7 温度测量

a) 测量范围:0℃~60℃。 b) 测量精度:±2%

c) 响应时间:不大于10S(水中)。 d) 工作稳定性:15d 5.8.1.8 差压测量

a) 测量范围:0-1000Pa

b) 测量精度:±3% (满量程) c) 工作稳定性:7d 5.8.1.9 湿度测量

a) 测量范围:15%~95% b) 测量精度:±10% c) 工作稳定性:7d 5.8.2 KDW380/12电源箱 5.8.2.1 交流输入 a) 电压:交流127V; b) 频率:50Hz;

c) 电压波动范围:75%~110%。 5.8.2.2 交流输出 a) 数量:不大于7路;

b) 电压:单相交流127V; c) 频率:50Hz;

d) 电压波动范围:75%~110%。 5.8.2.3 直流输入 a) 数量:不大于7路;

b) 输入电压:16V~30V; c)额定电压:DC24V; d) 最大电流:≤6A ; e) 额定电流:2A ;

5.8.4.4 电源输出:三路直流本质安全型稳压电源,具体参数如表1所示。

本安电源输出 12V(Ⅰ) 输出参数 标称电压(V) 输出电压偏离值≤8 (%) 额定输出电流(mA) 1500 源效应 负载效应 ≤5% ≤10% 1500 ≤5% ≤10% ≤250 ≤2000 ≤13.3 ≤13.3 ≤2000 1500 ≤5% ≤10% ≤250 ≤200 ≤13.3 ≤13.3 ≤2000 ≤8 ≤8 直流12 直流12 直流12 12V(Ⅱ) 12V(Ⅲ) 周期与随机偏移, 峰峰值(mV) ≤250 最大短路电流(mA) ≤2000 过压保护动作值≤13.3 (V) 最高开路电压(V) ≤13.3 过流保护动作值≤2000 (mA) 5.9 动力保障系统

避难硐室的供电电源引自就近的变电所,要求使用专用供电线

路,线路上不得分接任何其它负荷。硐室内设不间断电源系统系统可提供多路127 V、DC24V电源,为硐室内所有用电设备及照明回路提

永久避难硐室安装6(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444038.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)