教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

永久避难硐室安装6(3)

来源:网络收集 时间:2026-08-25
导读: 第一章 概 述 为保证贯彻落实“国家安全监管总局和国家煤矿安监局关于建立完善煤矿井下安全避险‘六大系统’的通知”要求,通过对新密市超化煤矿有限公司大磨岭煤矿提出的技术要求,在对大磨岭煤矿避难硐室实际情况

第一章 概 述

为保证贯彻落实“国家安全监管总局和国家煤矿安监局关于建立完善煤矿井下安全避险‘六大系统’的通知”要求,通过对新密市超化煤矿有限公司大磨岭煤矿提出的技术要求,在对大磨岭煤矿避难硐室实际情况进行充分分析和论证的基础上,提出了工程初步设计思想。

(1)坚持“安全第一、预防为主”的方针,结合矿区安全生产实际情况,围绕煤矿井下出现矿井火灾、煤尘爆炸、瓦斯突出或爆炸等灾变情况,使矿工在应急避难装置的掩护下成功逃生或等待救援,保障职工生命安全;

(2)实现“三防一隔”,防毒、防火、防震、隔爆;

(3)实现井下各避难硐室与井上指挥中心平台实现双向信号传输; (4)在符合相关要求,满足使用的前提下,尽可能降低成本,节省工程投资;

(5)因地制宜地采用新技术、新工艺、新装备、新材料; (6)尽量利用原有的巷道、不增加开拓费用;

(7)避难硐室及各系统设备选型留有余地,能充分满足区域内避难人员数量的需求。

避难硐室建设布置位置要遵守《煤矿井下紧急避险系统建设管理暂行规定》,永久避难硐室应布置在稳定的岩层中,避开地质构造带、高温带、应力异常区以及透水威胁区,确保在服务期间不受采动影响。

前后20米范围内巷道应采用不燃性材料支护,且顶板完整、支护完好,符合安全出口的要求。有突出煤层的采区必须设置在防逆流风门外的进风流中。特殊情况下布置在煤层中时应有控制瓦斯涌出和防止瓦斯集聚、煤层自燃的措施。避难硐室应当具备应急逃生出口或采用两个安全出入口,安全出入口或应急逃生出口分别布置在2条不同巷道中,布置在同一条巷道中时2个出入口的间距≥20米。

采用锚喷、砌碹等方式支护,支护材料应阻燃、抗静电、耐高温、耐腐蚀,顶板宜采用半圆拱形,室内和墙壁颜色为浅色,以减轻受困人员的心里压力。硐室地面高于巷道底板不小于0.2米。

避难硐室安装前矿方须将水、电、气送到硐室门口。水、气的接口应根据我公司提供的接口为准;水、气两回路分别从硐室两侧进入,进水压力为3~6kg,进气压力为0.6~0.8Mpa;供电电压660v。压风、供水及信号传输管线在进入避难硐室前应埋设于巷底或巷壁,或采取其他措施保护,确保在灾变发生时不被破坏。埋设或保护距离至少不得低于20米(压风、供水主管道距避难硐室不足20米的,分支管道必须全部埋设或保护)。

第二章 井下避难硐室建设分析

2.1 避难硐室 2.1.1避难硐室规格

(1)矿方提出建设的永久避难硐室额定容纳人数为100人,按《河南省煤矿井下安全避险“六大系统”验收标准及评分办法(试行)》

避难人数1.2的备用系数考虑,每人应不小于1.0m2,生存室、过渡室的净面积为:

S生=1.0x120=120m2 S过=3.0m2

生存室面积应不小于120m2、过渡室的面积应不小于3.0m2。 (2)若永久避难硐室的生存室的设计宽度为4m,过渡室的设计宽度也为4m,生存室容量的备用系数为1.2,计算其长度:

a生=120x1÷4=30m a过=3.0÷4=0.75m

过渡室长度不小于0.83m即满足规定要求,设计防护密闭门两道,密闭门两道,厚度均为800mm。

(3)100人硐室:生存室面积应不小于S生=120 m2,过渡室面积应不小于S过=3 m2,永久避难硐室设计总面积应不小于S=120+3*2=126 m2,即可满足规定要求。 2.1.2 避难硐室的功能

(1) 整体结构坚固密闭,能达到防火防爆,隔绝有毒有害气体的要求。

(2) 硐室能实现独立专用管路供风,提供人员生存的基本需求。 (3) 硐室有完善的监测监控系统和通讯系统,可与地面取得联系,争取及时救援。

(4) 硐室内装备有医疗急救设备、照明设备、灭火器、自救器、水、食品、卫生设备等必需设备。

2.1.3 避难硐室结构 (1)支护

整个永久避难硐室的支护是一次性支护,由矿方按照避险系统建设标准进行设计与施工。

一次性支护:采用锚杆锚索+横纵钢筋托梁+金属网+喷射混凝土联合支护:喷浆厚度100mm。 (2)功能区域划分

永久避难硐室室内部分为过渡室、生存室,两道门设有与门开启联动的气幕装置以阻隔有毒有害气体进入室内,过渡室内设有喷淋装置。生存室是逃生人员进入避难硐室后的主要活动空间,满足逃生人员在避难硐室内部生活的基本需求,内部设有密闭空间系统、监测监控系统、通信联络系统、空气净化系统、温湿度调节系统、供氧系统、照明系统、备用电源、生存保障系统、其他附属系统。 2.1.4 井下避难硐室位置的确定

根据新密市超化煤矿有限公司大磨岭煤矿的瓦斯条件,避难硐室距工作地点的距离,以矿工在灾害事故应急避险下,佩戴随身携带的自救器能够安全到达为确定原则,一般不超过500m。井下避难硐室的设置要与矿井避灾路线相结合;当井下采掘工作面出现灾变时,避灾人员立即配戴自身携带的隔绝式自救器跑到附近的硐室。采煤工作面距采区进风巷距离超过500m,在采煤工作面两顺槽距工作面不超过500m的位置设置临时硐室,设计距离超过500m的掘进工作面,在掘进巷道距工作面迎头不超过500m的位置设置临时硐室。

煤矿井下避难硐室试点建设基本要求还包括避难硐室应设置在无异常应力,顶板完整、支护完好的地点,前后20m范围内应采用不燃性材料支护,符合安全出口的相关要求。

避难硐室应设置在地质构造简单,围岩稳定的进风巷道、尽可能设置在岩层中,必须设置在煤层中时,应有防瓦斯涌出、煤层自然发火的安全技术措施。

2.1.5 井下避难硐室建设规模的确定

永久避难硐室的设计结构尺寸,硐室宽度应不小于4m,长度应不小于36m(100人),高度不小于2.5m;避难硐室设计成有两个通道、4道隔离门、由过渡室、生存室组成的结构。

结合矿井的具体情况(生产系统、避灾路线、人员分布)进行设计,可采用目标距离最短的矢量算法优化设计具体位置。为所属区域的安装回撤队组、辅助运输队组、瓦斯巡回检查、附近零散作业以及各级安全检查等各种人员提供避险场所。根据规定,避难硐室的额定避险人数,应满足所服务区域内同时工作的最多人员的避难需要,并考虑不低于20%的富裕系数。

第三章 永久避难硐室的结构及井巷工程

3.1 永久避难硐室的功用

永久避难硐室具备避难硐室的全部功能,还具有多级防护功能,如具有防爆密闭、动力供应、压风供应、监测监控、视频、通讯、人员定位、有毒有害气体处理、硐室空气温度控制、食品饮水供应、提

…… 此处隐藏:1001字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
永久避难硐室安装6(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/444038.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)