导读: ⑤分隔体平均传热系数 K= 0.59×4.41?2.3×6.754.41?6.75=1.62 (2)确定分隔体面积F=3.6×3.1=11.16㎡ (3)确定阳台温差修正系数。由附录G查得ζ=0.45。 (4)确定太阳辐射热强度。由附录A查得I=118。 (5)确定

⑤分隔体平均传热系数 K=

0.59×4.41?2.3×6.754.41?6.75=1.62

(2)确定分隔体面积F=3.6×3.1=11.16㎡

(3)确定阳台温差修正系数。由附录G查得ζ=0.45。 (4)确定太阳辐射热强度。由附录A查得I=118。 (5)确定太阳辐射热强度修正系数C

计算公式C’=(0.87×SCW)×(0.87×0.7×SCN) SCW =SCB×(1- FK/FC)×SD=0.89×(1-0.3)×1=0.623 SCN =SCB×(1- FK/FC)×SD(综合) SD=ax2+bx+1 x=A/B=1.5/3=0.5

由附录J的表J-J查的:水平遮阳a=0.65,b=-1.0。垂直遮阳a=0.4,b=-0.76。SD(水平)=0.65×0.52+(-1)×0.5+1=0.66 SD(垂直)=0.4×0.52+(-0.76)×0.5+1=0.72 SD(综合)=0.66×0.72=0.48 SCN =0.89×(1-0.3)×0.48=0.3

C’=(0.87×0.623)×(0.87×0.7×0.3)=0.1 (6)封闭不采暖阳台传热耗热量: Q1.62×11.16×0.45×(18?0.3)?118×0.1×6.75hy=

724.56=0.1(W/㎡)

围护结构传热耗热量:qHT=4.45+0.44+2.73+0.1=7.72(W/㎡) (二)建筑物空气渗透耗热量计算

计算公式:qINF =(tn-te)(Cρ·ρ·N·V)/A0

根据标准4.3.10条,式中Cρ=0.28,ρ=353/(te+273)=1.31,N=0.5。 V=0.60×35938.176=21562.91m3 A0=724.56×16=11592.96㎡

qINF=(18+0.3)(0.28×1.31×0.5×21562.91)/11592.96=6.24(W/㎡)

6

(三)内部得热qIH =3.8(W/㎡) (四)建筑物耗热量指标: qH=7.72+6.24-3.8=10.16(W/㎡)

由附录B查得介休市耗热量指标限值为12.5(W/㎡) 六、节能设计判定

因建筑的耗热量指标10.16(W/㎡)小于限值12.5(W/㎡),故节能设计达到标准。 七、 其他部位保温做法及传热系数

(一)楼梯间隔墙:

做法:厚20白灰砂浆内墙面层,厚200钢筋混凝土,厚40玻化微珠保温砂浆,厚5聚合物抗裂砂浆压入耐碱玻纤网格布,刮腻子刷涂料。

K=

10.020.20.040.11????0.040.811.740.07×1.2=1.3<1.5

(二)户门

做法:两层厚10钢板内夹厚20岩棉板 K=

1=1.92<2

0.020.11??0.040.045×1.2(三)凸窗顶板、底板

做法:厚20白灰砂浆内侧面层,厚100钢筋混凝土围板,厚50挤塑板保温层,厚5抹面胶浆复合玻纤网格布。

K=

10.020.10.050.11????0.040.811.740.03×1.2=0.62<0.7

(四)凸阳台墙板

做法:厚20白灰砂浆,厚200钢筋混凝土,厚50挤塑板保温层,厚5抹面胶浆复合玻纤网格布,刮腻子刷涂料。

7

K=

10.11?0.020.20.05???0.040.931.740.03×1.2=0.60<0.84

八、其他事项

(一)本设计选用的保温材料技术参数应满足下列规定。

名称 挤塑板 玻化微珠保温砂浆 加气混凝土砌块 容重(kg/m3) 导热系数[w/(m·k)] 修正系数 燃烧性能 22-35 200-300 600 0.030 0.070 0.160 1.20 1.20 1.25 B1级 A级 A级 (二)门窗物理性能应符合《建筑外窗抗风压、水密、气密、保温、空气声隔声、采光性能分级及检测方法GB/T7106-2008、GB/T7106-2008、GB/T 7106-2008、 GB/T 8484-2002、GB/T 8485-2002、GB/T11976-2002的规定及设计要求,并附有该等级的质量检测报告。门窗产品应有出厂合格证。建筑外门窗抗风压性能分级不低于6级,水密性能分级不低于3级,气密性能分级不低于7级,保温性能分级不低于7级。

(三)外窗选用平开窗,向内开启。门窗框与洞口之间的缝隙应挤入聚氨酯填堵。 (四)门窗洞口室外部位抹30厚玻化微珠保温砂浆,5厚聚合物抗裂砂浆面层,压入耐碱玻纤网格布。

(五)外墙保温的做法选用05系列建筑标准设计图集 DBJT04-19-2005 外墙外保温05J3-1

(六)冷桥部位的处理:

阳台墙板作保温处理,凸窗顶板、底板保温处理,厚度材料同外墙。 钢筋混凝土雨篷等出挑构件:上下各设置厚30mm的挤塑聚苯板。 女儿墙:均同其所在墙面。

第三部分 信合苑东小区7#商住楼附图(详见后页)

8

…… 此处隐藏:98字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
建筑节能计算书(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443887.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)