第一部分 工程概况

本工程为介休市信合苑东小区7#商住楼,建设地点位于位于山西省介休市经十路与纬三路、纬四路交界处,属寒冷地区(A区)。本工程总建筑面积14376.47㎡,地上十七层,地下三层。其中地上一层为车库,二层至十七层为住宅。建筑层高:地下一、二层均为3m,设备层为1.94m,一层至十七层均为3.1m,电梯机房4.5m。建筑高度:52.85m(室外地坪至屋面),室内外高差为0.15m.

外墙为200mm厚的钢筋混凝土,填充材料为同厚度的加气混凝土砌块,两种材料墙的面积比例约为0.65:0.35.各层楼板、屋面板、阳台的顶板、底版、凸窗围板均为100mm的钢筋混凝土,阳台墙板为200mm厚钢筋混凝土。

门窗的宽度详见平面图,普通窗高度为1.6m(南向普通窗高1.9m),凸窗高度为1.9m,楼梯间窗高1.2m。

凸阳台封闭不采暖,分隔墙体做保温层,阳台门为高2.5m全玻璃推拉门。 采暖方式为低温热辐射采暖,地下室、楼梯间不采暖。

第二部分 节能设计与节能计算

一、设计依据

《居住建筑节能设计标准》DBJ04-242-2012(以下简称“标准”) 《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB/T7107-2008 二、窗墙面积比计算(限值来源于“标准”): 朝向 外门窗编号 PC-1 南 TLM-1 C-6 JC-1 北 PC-3 窗面积 (㎡) 2.1×1.9=3.99 2.7×2.5=6.75 1.2×1.9=2.28 1.8×1.9=3.42 1.8×1.9=3.42 墙面积 (㎡) 3.3×3.1=10.23 3.6×3.1=11.16 1.8×3.1=5.58 1.8×3.1=5.58 3.2×3.1=9.92 窗墙面积比 0.39 0.60 0.41 0.60 0.34 0.3 0.5 窗墙面积比限值 窗墙面积比是否超限值 未超 超 未超 超 超 窗的传热系数限值 2.5 ﹤2.3 2.3 ﹤2.3 2.5 1

PC-4 C-2 C-3 PC-2 东西 JC-1 C-1 C-5 2.7×1.9=5.13 2.2×1.6=3.52 1.8×1.6=2.88 (0.9+1.3)×1.9=4.18 0.9×1.6=1.44 1.2×1.6=1.92 4.2×3.1=13.02 3.6×3.1=11.16 3.2×3.1=9.92 4.5×3.1=13.95 6×3.1=18.6 4.3×3.1=13.33 0.39 0.32 0.29 0.30 0.08 0.14 0.35 超 超 未超 未超 未超 未超 2.5 2.5 2.8 2.5 3.1 3.1 三、体形系数计算 外表面积:166.8×49.6+691.86=8965.14m2 体 积:724.56×49.6=35938.18m3

体形系数:8965.14÷35938.18=0.25(不大于限值) 四、确定设计方法

由于本建筑的南、北向窗墙面积比超过《居住建筑节能设计标准》 DBJ04-242-2012表4.1.5的规定限值,所以节能设计采用权衡判断法。

五、围护结构各部位保温做法的确定、传热系数计算及建筑耗热量指标计算

由“标准”表3.0.1查得介休气候分区为寒冷(A)区。由“标准”4.2条的表4.2.1-3查得围护结构各部位传热系数限值分别是:屋面0.45、外墙0.70、分隔采暖与非采暖空间的隔墙、变形缝1.5、户门2.0。

由“标准”第4.2.7条查得凸窗顶板、底板的传热系数0.70。 由“标准”第4.2.8条查得凸阳台墙板的传热系数0.7×1.2=0.84。 耗热量指标计算公式:qH=qHT+qINF-qIH

(一)围护结构传热耗热量计算:qHT=qHq+qHw+qHd+qHWC

1、墙体传热耗热量计算:计算公式qHq=(∑ε·K·F)(tn-te)/A0 (1)外墙传热耗热量计算

①确定外墙传热系数的修正系数ε。由附录E查得:东向0.91,西向0.92,南向0.84,北向0.95。

②确定外墙的传热系数K。墙面构造做法由内向外为:厚20mm白灰砂浆内墙面层,厚200mm

2

钢筋混凝土或加气混凝土砌块,厚50mm挤塑板保温层,厚5m抹面胶浆复合玻纤网格布。

A、钢筋混凝土墙的传热系数 K1=

10.020.20.050.11????0.040.811.740.03×1.2=0.60

B、加气混凝土砌块墙的传热系数 K2=

10.11?0.020.20.05???0.040.810.16×1.250.03×1.2=0.39

C、两种外墙材料的平均传热系数(钢筋混凝土墙与加气混凝土与砌块使用比例为65:35) K=

0.65×0.6?0.35×0.39=0.51

0.65?0.35D、考虑了热桥影响的传热系数。

由附录K中查得:外墙传热系数限值为0.7时修正系数为1.1。Km=0.51×1.1=0.56。 ③外墙面积计算

FE.W=(17.7-1.6)×3.1-0.9×1.6-(0.9+1.4) ×1.9=44.1㎡

FS=(53+3.9×4-3.6×6) ×3.1-2.1×1.9×6-1.9×1.9×2-1.2×1.9×4=105.42㎡ FN=(53+4.3×4-2.6×3) ×3.1-(1.8×2+2.7×4) ×1.9-(2.2×2+1.8×4+1.2×4) ×1.6=139.84㎡

④室内计算温度:根据标准3.0.2条的规定tn=18℃(下同) ⑤室外计算温度:由附录A查得介休市te=-0.3℃(下同) ⑥标准层建筑面积724.56㎡ ⑦外墙传热耗热量 Q(外墙)

=(0.92×0.56×44.1?0.91×0.56×44.1?0.84×0.56×105.42?0.95×0.56×139.84)×(18?0.3)

724.56=4.27(W/㎡)

(2)楼梯间外墙传热耗热量计算 ①楼梯间外计算温度:te=-0.3℃

3

②楼梯间外墙面积:F=2.6×3.1×3-1.2×1.2×3=19.86㎡ ③楼梯间外墙传热耗热量 Q(楼梯间)=

0.95×0.56×19.86×(12?0.3)=0.18(W/㎡)

724.56(3)墙体传热耗热量 qHq=4.27+0.18=4.45(W/㎡)

2、屋面传热耗热量计算:计算公式qHw=εKF(tn-te)/A0 (1)确定传热系数修正系数。由附录E查得ε=0.97。 (2)确定屋面传热系数K。

上人屋面面层做法:厚4的SBS高聚物改性沥青防水卷材,厚20的1:3水泥砂浆找平层,平均厚70的白灰焦渣找坡层i-2%,厚80挤塑板保温层,厚100钢筋混凝土楼板,厚20白灰砂浆板底面层。

K=

10.020.070.080.10.020.04??????0.110.930.3×1.50.03×1.21.740.81=0.38

(3)确定屋面传热面积F=724.56㎡

(4)采暖建筑面积A0=691.86×16=11069.76㎡ (5)屋面传热耗热量: qHw=

0.97×0.38×724.56×(18?0.3)=0.44(W/㎡)

11069.763、外门窗传热耗热量计算。计算公式qHMC= ∑[K·F(tn-te)-I·C·F]/A0

(1)确定外门窗的传热系数K。由附录D选得外门窗(包括普通窗、凸窗、阳台全玻门)为空气层12mm厚单框双玻塑钢门窗时,K=2.3。

(2)确定外门窗面积F

FS=2.1×6×1.9+1.2×4×1.9+1.9×2×1.9=40.28㎡

FN=(1.8×2+2.7×4) ×1.9+(2.2×2+1.8×4+1.2×4) ×1.6=53.6㎡ FE.W=(0.9+1.4)×1.9+0.9×1.6=5.81㎡ F(楼梯间)=1.2×1.2×3=4.32㎡

4

(3)确定太阳辐射热强度I。由附录A查得:东向62,西向60,南向118,北向36。 (4)确定太阳辐射热强度修正系数C 计算公式C=0.8×0.7×SC SC=SCB×(1-FK/FC)×SD SD=ax2+bx+1

无外遮阳设施外窗的C值 SD=1

由附录D查得空气层12mm厚单框双玻塑钢门窗的遮阳系数SCB=0.89,塑钢窗的窗框比FK/FC =0.3

SC=0.89×(1-0.3)×1=0.623 C=0.8×0.7×0.623=0.35 (5)外窗传热耗热量

qHmc(南)=[2.3×40.28×(18+0.3)-118×0.35×40.28]/724.56=0.04 qHmc(北)=[2.3×53.6×(18+0.3)-36×0.35×53.6]/724.56=2.18 qHmc(东)=[2.3×5.81×(18+0.3)-62×0.35×5.81]/724.56=0.16 qHmc(西)=[2.3×5.81×(18+0.3)-60×0.35×5.81]/724.56=0.17 qHmc(北楼梯间)=[2.3×4.32×(18+0.3)-36×0.35×4.32]/724.56=0.18 qHmc=0.04+2.18+0.16+0.17+0.18=2.73(W/㎡) 4、封闭不采暖阳台传热耗热量计算 (1)确定分隔体平均传热系数K

①分隔体墙的传热系数K。分割墙体的做法:厚20白灰砂浆,厚200钢筋混凝土,厚50挤塑板保温层,厚20水泥砂浆。

…… 此处隐藏:2342字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

建筑节能计算书.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443887.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)