注:图中各数值的单位为kN,图中数值均为标准值,括号内为活载,括号外为恒载。

图2.3 框架竖向受荷总图

22

2.6 水平地震作用计算及内力、位移分析

水平地震作用在房屋的纵向和横向,在本设计中,主要计算横向水平地震作用。

对于高度不超过40m,以剪切变形为主、且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,可采用底部剪力法的简化计算方法计算水平地震作用,该方法将结构简化为作用于各楼层位移的多质点葫芦串,,结构底部总剪力与地震影响系数及各质点的重力荷载代表值有关。为计算各质点的重力荷载代表值,先分别计算各楼面层梁、板、柱的重量,各楼层墙体的重量,然后按以楼层为中心上下各半个楼层的重量集中于该楼层的原则计算各楼层的重力荷载代表值。

水平地震作用计算还涉及结构的自振周期,本设计中采用假想顶点位移法计算。水平地震作用下的内力及位移均采用D值法进行。 2.6.1 重力荷载标准值计算

1.各层梁、柱、板、自重标准值

各层各层梁、柱、板、自重标准值详见表2.4、表2.5、表2.6。

表2.4 柱重力荷载标准值计算

截面宽层数 柱编号 KZ1 KZ2 KZ1 KZ2 KZ1 KZ1 KZ2 截面高h?mm? 450 600 450 600 450 450 600 h?mm? 450 600 450 600 450 450 600 净高?m? gkkNm 数量 4.05 4.05 3.6 3.6 1.4 3.6 3.6 5.52 9.61 5.52 9.61 5.52 5.52 9.61 13 7 13 7 11 2 2 ??Gki?kN? ?Gi?kN? 290.63 272.44 258.34 242.17 85.01 39.74 1 2-5 屋顶 楼梯间 563.07 500.51 85.01 108.93 69.19 23

表2.5 梁重力荷载标准值计算

截面宽层数 梁编号 KL1 KL2 TL WKL1 WKL2 WKL3 KL1 截面高h?mm? 300 300 200 300 300 200 300 h?mm? 500 600 350 500 600 350 600 gk?kNm 总长(m) Gki?kN? 157.80 102.90 3 157.80 102.90 3 17.1 473.40 385.88 4.20 473.40 385.88 4.20 64.13 ?2-5 屋面梁 突出楼梯间 3.0 3.75 1.4 3.0 3.75 1.4 3.75. ?G?kN? i863.48 863.48 64.13 注:表中KL表示框架梁,L表示次梁或其他小梁。

表2.6 板重力荷载标准值计算

层数 2-5 屋面 屋顶楼梯间 楼面 楼梯 屋面 楼梯 楼梯顶面 板面积?m2? 373.58 20.79 373.58 20.79 20.79 gkkNm ?2?Gki?kN? 1513.01 151.77 2577.70 151.77 83.16 ?G?kN? i4.05 7.3 6.9 7.3 4 1664.78 2729.47 83.16 2.各层墙自重标准值计算 (1)女儿墙重

L?32.67m?(3.3?0.45)m?4?0.45m总长:32.67m?6?0.45m?7.2m?1.05m?63.24m 总重:GK?5.25kN/m?63.24m?332.01kN

1(2)屋顶楼梯间墙自重

总长:L?6.6m?12.6?0.45m?0.6m?18.05m 总重:GK?12.46kN/m?18.05m?224.90kN

1(3)标准层墙自重(2-5层)

外墙总长:L?32.6m?2?13.5m?0.45m?13?0.6?72.25m

24

外墙总重:GK?11.83kN/m?72.25m?854.72kN

1填充墙总长:

L?32.67m?2?4.8m?5?6.3m?2?0.45m?0.6m?6?97.87m

填充墙总重:GK?7.41kN/m?97.87m?725.36kN

13.各层(各质点)自重标准值计算 (1)二层?墙?梁?板?柱?

Gk?(854.72?725.36)KN?863.48KN?1664.78KN?500.51?563.07KN?4640.43KN2 (2)三至五层?墙?梁?板?柱?

Gk?(854.72?725.36)KN?863.48KN?1664.78KN?500.51KN?4608.85KN

(3)顶层?墙?梁?板?柱?

Gk?332.01KN?863.48KN?2729.47KN?(500.51?85.01)KN?4510.48KN

2(4)顶层楼梯?梁?板?柱?

Gk?64.13KN?83.16KN?(5.52?1.8?9.61?2)KN?174.52KN

2.6.2 重力荷载代表值计算

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第5.1.3条,重力荷载代表值G取结构和构件自重标准值和可变荷载组合值之和,各可变荷载组合值系数取为①雪荷载:0.5,②屋面活荷载:0.0,③按等效均布荷载计算的楼面活载:0.5 1.二层?墙?梁?板?柱?

G1?4640.43kN?0.5??373.58?20.79?m2?4.0kN/m2?5429.23kN

(注:上式?恒载?0.5??楼板平面面积?楼梯面积??活荷载标准值) 2.三至五层?墙?梁?板?柱?

G2?4608.85kN?0.5??373.58?20.79?m2?4.0kN/m2?5379.59kN

25

(注:上式?恒载?0.5??楼板平面面积?楼梯面积??活荷载标准值) 3.顶层?墙?梁?板?柱?

G5?4510.85kN?0.5?373.58m2?0.45kN/m2?4594.54kN

(注:上式?恒载?0.5??楼板平面面积?楼梯面积??雪荷载标准值) 4.屋顶突出楼梯间

G6?174.52kN?0.5?20.79m2?0.45kN/m2?179.20kN

集中与各楼层标高处的重力荷载代表值Gi的计算简图如图2.4所示

图2.4 结构重力荷载代表值

2.6.3 等效总重力荷载代表值计算

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第5.1.4条 设计抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第一组,场地类别为Ⅱ类场地,依此查得:水平地震影响系数最大值?max=0.08,特征周期

26

…… 此处隐藏:841字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
土建毕业设计(税务局办公楼) - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443799.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)