导读: 铝合金窗 0.35kN/m2?1.8m =0.63kN/m 外墙面瓷砖饰面 28kN/m3?(3.6-1.8)m?0.02m=1.01kN/m 内墙面20厚抹灰 17kN/m3?0.02m?(3.6-1.8)m=0.61kN/m 合计: 11.83 kN/m (2)内纵墙自重及内横墙自重(为加气混凝土砌块

铝合金窗 0.35kN/m2?1.8m =0.63kN/m 外墙面瓷砖饰面 28kN/m3?(3.6-1.8)m?0.02m=1.01kN/m 内墙面20厚抹灰 17kN/m3?0.02m?(3.6-1.8)m=0.61kN/m 合计: 11.83 kN/m (2)内纵墙自重及内横墙自重(为加气混凝土砌块,只考虑位置固定的纵横向墙体,其他位置不定的墙体在附加的活荷载中体现,) 标准层:

纵墙(横墙) 8kN/m3?3.6m?0.20m=4.96kN/m 抹灰厚20mm(两侧) 17kN/m3?0.02m?3.6m?2=2.45kN/m

合计 7.41 kN/m (3)女儿墙自重: 墙重及压顶重:

13.3kN/m3?1.3m?0.24m+25kN/m3?0.24m?0.1m=4.75kN/m

水泥粉刷内面: 0.36kN/m2?1.4m=0.504kN/m

合计 5.25kN/m 2.4.2 活载标准值计算 1.屋面及楼面活载

查规范可得:上人屋面为2.0kN/m2;办公楼楼面为2.0kN/m2;走廊楼面为2.5kN/m2。

12

综合考虑活动隔墙及二次装修,楼面活载标准值均取为4.0kN/m2。

2.屋面雪荷载标准值

Sk??rS0?1.0?0.35kNm2=0.35kN/m

23.风荷载

《荷载规范》规定,对于高度小于30m,采用风振系数?z不考虑风压脉动影响,取平面图13轴线横向框架,其负载宽度为6.6m, 则沿高度方向分布的风荷载标准值为: Fk??z?s?z?0?hi?hj?B/2; B=6.6m

不考虑风压脉动影响,本设计房屋高度H=19.85m<30m,

表2.3沿房屋高度分布风荷载标准值

层次 5 4 3 2 1 Hi ?s 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 ?z 0.76 0.74 0.74 0.74 0.74 ?z 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 hi hj ?0 2.8 3.6 3.6 3.6 3.6 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 Fk 7.31 8.00 8.00 8.00 8.50 18.45 14.85 11.25 7.65 4.05 3.6 3.6 3.6 3.6 4.05 2.5 竖向荷载作用下框架受载总图

因为楼板为整体现浇,本板选用双向板,可沿四角点沿45°线将区格分为小块,每个板上的荷载传给与之相邻的梁,板传至梁上的三角形或梯形荷载可等效为均布荷载。 2.5.1 A~B轴间框架梁: 屋面板传荷载:

2 恒载:6.9kN/m?1.65m?[1?2??1.65/4.8???1.65/4.8?]?2?18.31kN/m

2313

2活载:2kN/m?1.65m?[1?2??1.65/4.8???1.65/4.8?]?2?5.3kN/m

23楼面板传荷载:

2恒载: 4.05kN/m?1.65m?[1?2??1.65/4.8???1.65/6.34.8?]?2?18.31kN/m 2活载: 4.0kN/m?1.65m?[1?2??1.65/4.8???1.65/4.8?]?2?10.62kN/m

2323梁自重:3.0kN/m 内隔墙自重:7.41kN/m2?4.8m?35.57kN/m AB轴间框架梁均布荷载为: 屋面梁:

恒载=梁自重+板传荷载

=3kN/m+18.31kN/m =21.31kN/m

活载=板传荷载=5.3kN/m 楼面板传荷载:

恒载=梁自重+板传荷载+内隔墙自重

=3kN/m+10.47kN/m+7.41kN/m =20.08kN/m

活载=板传荷载=10.62kN/m 2.5.2 B~C轴间框架梁: 屋面板传荷载:

恒载:6.9kN/m2?1.2m??2?10.35kN/m 活载:2kN/m2?1.2m??2?3kN/m

楼面板传荷载:

14

5858

恒载:4.05kN/m2?1.2m??2?6.08kN/m 活载:4kN/m2?1.2m??2?6kN/m 梁自重:3kN/m B~C轴间框架梁均布荷载为: 屋面梁:

恒载=梁自重+板传荷载

=3kN/m+10.35 kN/m =13.35kN/m

活载=板传荷载=3kN/m 楼面板传荷载:

恒载=梁自重+板传荷载

=3kN/m+6.08kN/m =9.08kN/m

活载=板传荷载=6.0 kN/m 2.5.3 C~E轴间框架梁: 屋面板传荷载:

2 恒载:6.9kN/m?1.65m?[1?2??1.65/6.3???1.65/6.3?]?2?20.06kN/m

232活载:2kN/m?1.65m?[1?2??1.65/6.3???1.65/6.3?]?2?5.8kN/m

235858楼面板传荷载:

恒载:

4.05kN/m2?1.65m?[1?2??1.65/6.3???1.65/6.3?]?2?11.77kN/m

23活载:

15

4.0kN/m2?1.65m?[1?2??1.65/6.3???1.65/6.3?]?2?11.63kN/m

23梁自重:3.0kN/m 内隔墙自重:7.41kN/m C~E轴间框架梁均布荷载为: 屋面梁:

恒载=梁自重+板传荷载

=3kN/m+20.06kN/m =23.06kN/m

活载=板传荷载=5.81kN/m 楼面板传荷载:

恒载=梁自重+板传荷载+内隔墙自重

=3kN/m+11.77kN/m+7.41kN/m =22.18kN/m

活载=板传荷载=11.63 kN/m 2.5.4 A轴柱纵向集中荷载计算: 顶层柱:

顶层柱恒载=女儿墙+梁自重+板传荷载+次梁 女儿墙:5.25kN/m?(6.6?0.45)m?5.52kN/m?1.4m?39.49kN 梁自重:3.75kN/m??6.6?0.45?m?23.06kN 板传荷载:?6.9kN/m2?1.65m?6.6m?46.96kN 次梁:

6.9kN/m2?1.65m?[1?2??1.65/4.8???1.65/4.8?]?23584.8m?2?2+3?4.8?2/4?51.14kN416

…… 此处隐藏:631字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
土建毕业设计(税务局办公楼) - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443799.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)