导读: 0.9700补偿后 225.6 736.3 7 .8 17.变压器损耗 87.6 6 0.9718合计 313.2 783.8 2 .4 根据计算结果,选用SG10-1000 10/0.4kV 1台干式变压器为本门诊综合大楼制冷机组供电,变压器的负荷率为78.4%。 3、变配电室 变配电

0.9700补偿后 225.6 736.3 7 .8 17.变压器损耗 87.6 6 0.9718合计 313.2 783.8 2 .4 根据计算结果,选用SG10-1000 10/0.4kV 1台干式变压器为本门诊综合大楼制冷机组供电,变压器的负荷率为78.4%。

3、变配电室

变配电室设在病房楼一层,高压柜、变压器、低压柜同室布置。从市政电网引来一路10kV高压电源,另设柴油发电机作为应急电源。0.4kV低压侧设独立应急母线,市电与应急电源经双电源切换开关接入应急母线。详见主接线图。计量采用高供高计计量方式。

4、供配电

从变配电间低压侧引出电缆供全楼照明、动力、空调负荷。

供电系统采用放射式与树干式相结合的方式。配电干线采用密集型母线槽、预分支电缆和WDZ-YJ(F)E-0.6/1.0kV(其中消防设备供电线路用WDZN-YJ(F)E-0.6/1kV型耐火电缆)电力电缆沿(防火)电缆桥架或穿钢管敷设,分支线采用WDZ-BYJ(F)-0.45/0.75kV(其中消防设备供电支路用WDZN-BYJ(F)-0.45/0.75kV)沿金属线槽或穿KBG管暗敷。

(五)照明:

1、照明设计以国家标准为依据。取值如下: 厕所、楼梯、污洗室 75lx 更衣、库房、走廊、水泵房 100lx 病房 100lx 大厅、电梯厅 150lx 配电室、候诊室 200lx 门诊大厅、急诊厅、住院大厅 200lx 办公室、会议室、护士站 300lx 诊室、治疗室、输液室、重症监护室 300lx 药房、化验室 500lx 手术室 750lx

2、照明灯具以荧光灯为主,配以高性能电子镇流器,采用高显色性照明光源。各种病房采用漫反射型高显色型灯具,以减少眩光并满足医疗环境的视觉要求。卫生间等辅助用房选用节能型灯具。

3、应急照明:楼内所有公共走道、楼梯间、大厅、电梯前室等处均设置带蓄电池的应急照明灯(供电时间大于30min);电梯机房、各层强弱电小室、消防水泵房等处均设置带蓄电池的应急照明灯(供电时间大于120min);消控中心、变配电室等处的应急照明均采用双电源末端切换及用带蓄电池的应急照明灯以满足连续供电的要求。在走道、消防前室、楼梯间、大厅等公共场所的疏散通道墙面上和出口处均设置带蓄电池的应急疏散诱导灯,供事故发生时疏散及诱导人员迅速离开现场之用。

20

(六)防雷接地及安全措施:

1、按防雷设计规范,本工程按第二类防雷建筑物要求设计,屋面设置明(暗)敷避雷带和避雷网格。利用柱内两根主筋作为避雷引下线,利用地梁底部主筋作为接地体。防雷接地和其它多种接地共用基础接地系统,接地电阻要求不大于1欧姆。

2、本工程采用TN-S接地系统,采用总等电位联结。在地下室变配电室设一总等电位箱,总等电位箱与接地装置可靠联接。本工程所有电设备不带电的金属外壳和装设的插座均应接地。并在电梯机房、消控中心、手术室、重症监护室、分娩室及带淋浴设备的卫生间等处采取局部等电位联结措施,以保证人身安全。并在强弱电竖井内设4034镀锌扁铜做专用接地线。

3、根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的要求,本建筑物电子信息系统的雷电防护等级为A级。根据规范要求在变压器低压侧主配线柜和各个层配电箱以及电梯配电箱等设相应的SPD浪涌保护器。

4、计算机电源系统、有线电视系统引入端、电信引入端设过电压保护装置。

(七)主要设备材料表 设备名称 型号与规格 单位 数量 高压柜 SM6系列 台 4 变压器 SG10-1000kVA 10/0.4kV 台 2 低压配电柜 GCS系列 台 17 电控柜 QGBD系列 台 11

九、弱电设计

1、工程概述

1.1、项目背景

建瓯市中西医结合医院建筑是公共民用建筑中建筑功能最复杂多样、最贴近各种人群、发展变化最快、特征最鲜明的一种建筑,人类的生老病死、情感上的悲欢离合都在此场所中发生,是十分强调理性思维的建筑类型。

按照《智能建筑设计标准》 GB/T 50314-2006中对智能建筑的定义,对智能建瓯市中西医结合医院建筑可以定义为,它是以建瓯市中西医结合医院建筑为平台,兼备信息设施系统、建瓯市中西医结合医院管理系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等,集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体,向人们提供一个安全、高效、便捷、节能、环保、健康及符合疾病治疗的建筑环境。

建瓯市中西医结合医院大楼按照甲级建筑的标准并结合建瓯市中西医结合医院的实际情况进行智能化系统整体规划设计,希望我们的规划能为建瓯市

中西医结合医院领导提供一个全面的参考,同时也希望我们能为建瓯市中西医结合医院大楼智能化系统的建设贡献我们的一点力量。

1.2、设计原则

对建瓯市中西医结合医院大楼的智能化系统的整体技术规划设计,本建议书坚持以下总原则:

21

(1)用户至上原则

本规划方案从实际出发,以满足业主需求为目标,最大限度地满足用户提出的功能需求,并针对建瓯市中西医结合医院大楼作为现代化智能建筑的特点,确保舒适性、安全性、先进性和实用性。

(2)标准化和开放性原则

本规划设计方案采用国际、国家最新的规范和标准来设计,推荐符合最新国际、国家标准、得到国际权威机构认证的产品,保证系统能兼容不同厂商、不同协议的设备,并须考虑开放的接口、易编程的通讯方式,以便建瓯市中西医结合医院日后对系统进行扩容乃至二次开发。

(3)先进性和实用性原则

系统的先进性主要体现在系统的整体统一性以及系统设计和设备选型的最优化和适当的超前量。

(4)集成性和扩展性原则

实现对大楼各子系统分散式控制,集中统一式管理和监控。总体结构具有可扩展性、兼容性和开放性,集成不同生产厂商的先进产品,使整个的智能弱电系统可以随着技术的进步不断地得到充实和提高。

(5)可靠性和完整性原则

为了最大限度地做到所需维护人员少、维护工作量小、维护强度和维护费用低,尽可能的提高系统的可靠性,降低经营和管理成本,在设计过程中,尽可能选用技术及配套设备成熟可靠、易于安装和维护的、可靠性高的产品和平

台,并将各种不同的子系统,集成在一致的工作平台上,使用基本相同的操作即可控制不同的系统,甚至进一步实现不同系统间的自动联动。

进行系统总体规划设计时,除应达到本身功能需求外,还顾及与相关建瓯市中西医结合医院的信息互享等要求,充分体现了设计的完整性。

1.3、设计依据

建瓯市中西医结合医院智能化系统完全按照建瓯市中西医结合医院智能建筑甲级标准的要求进行设计和建设。系统实施所涉及的技术标准和规范;产品标准和规范;施工标准和规范;验收标准和规范等符合中华人民共和国有关条例及规范:

? 《智能建筑设计标准》 GB/T 50314-2006 ? 《智能建筑工程质量验收规范》 GB 50339-2003

? 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T 50311-2000 ? 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 GB/T 50312-2000 ? 《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T 16-92

? 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB 50198-94 ? 《安全防范工程程序与要求》 GA/T 75-94 ? 《有线电视系统工程技术规范》 GB 50200-94 ? 《建筑物防雷设计规范(2000年版)》 GB 50057-94 ? 《采暖通风与空气调节设计规范》 GB …… 此处隐藏:2904字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

建瓯市中西医结合医院设计说明2014.05.26 - 图文(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443353.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)