教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

建瓯市中西医结合医院设计说明2014.05.26 - 图文(2)

来源:网络收集 时间:2026-08-09
导读: 内门:胶合板装饰门,木质防火门。 内窗:铝合金推拉窗。 踢脚板:随楼地面材料,高120。 B.材料做法 1、屋面 上人屋面:防滑面砖面层,40厚C20细石砼(内配φ4@150钢筋双向),20厚1∶2水泥砂浆找平层,40厚挤塑

内门:胶合板装饰门,木质防火门。 内窗:铝合金推拉窗。

踢脚板:随楼地面材料,高120。 B.材料做法 1、屋面

上人屋面:防滑面砖面层,40厚C20细石砼(内配φ4@150钢筋双向),20厚1∶2水泥砂浆找平层,40厚挤塑泡沫板保温层,聚乙烯丙纶复合防水卷材, 20厚1∶2水泥砂浆找平层,现浇板结构层。

2、楼面

(1)花岗石楼面和防滑地砖

a.8厚—10厚防滑地砖或20厚磨光花岗石 b.20厚1:2水泥砂浆结合层 c.素水泥浆结合层一道 d.钢筋混凝土现浇面板 (2)橡胶板楼面

a.1.5~2厚软质橡胶板面层XY401胶粘结,擦上光腊

b.满刮粘结胶一遍,配合比:聚醋酸乙烯乳液:水=1:2.5~3(重量比) c.20厚1:2. 5水泥砂浆找平层 d.素水泥浆结合层一道 e.钢筋混凝土现浇楼板 3、外墙:仿铝板氟碳漆面

4、内墙面: (1)乳胶漆: a.刷乳胶漆

b.5厚1: 0.3: 2.5水泥白灰膏砂浆罩面压光 c.13厚1: 0.3: 3水泥白灰膏砂浆打底 (2)瓷砖墙面 a.白水泥擦缝 b.贴5厚釉面砖

c.8厚1: 0.1: 2.5水泥白灰膏砂浆 d.12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5、门窗设计:

(1)甲级防火门(木质):地下室设备用房、相邻防火分区之间防火墙上的防火门(必须配备自动闭门器及顺位器)。

(2)乙级防火门(木质),地上各层楼梯间及前室(必须配备自动闭门器及顺位器)、配电小室。

(3)丙级防火门(木质)管道竖井检修门。

(4)用于走道,平时常开的防火门均有自动关闭信号反馈功能。并双面均可手动开启装置。

(5)病房门130032100(带观察窗母子门装饰门) (6)病房卫生间70032100平开门 6、室外道路与广场做法

5

(1)200厚C25混凝土路面(分块捣制、震捣密实、随打随抹平,每块≯6m,沥青砂子嵌缝,路面横剖面坡度1. 5%

(2)20厚粗砂垫层 (3)80厚清水道碴夯实 (4)200厚块石排夯 (5)路基碾压密实>98% 7、砌筑墙体

(1)外墙采用KP1型多孔砖。 (2)内墙采用轻质砌块。 8、防撞扶手及护墙角:

病房单元走道两侧及墙阳角处安装乙烯脂/聚丙烯彩色防撞扶手及护墙角。

建筑基地边坡防护另行设计。 (四)无障碍设计

全楼按照无障碍设计要求进行设计,有关节点遵照JGJ50-2001执行。 出入口均做防滑处理,设宽度≥1500,坡度1/12的坡道,坡道面均做防滑处理。

在踏步起始点及电梯门前铺设有触感提示的地面材料为视觉残疾者提供方便。

(五)灯光标志工程以及色彩分区

本医院为县级现代化医院,功能科室较多,为方便病人以及访客等外来人

员及本院职工识别方向,全院统一设计图案文字加色彩引导图标。在电梯、楼厅、各科室入口、出入院门厅及各交通枢纽布置导向标志:包括安全疏散标志及地面层通向地下室入口标志。

医院各科室、病房及护理单元以不同颜色的防撞扶手、色带区分不同部门、各科室入口处以及护理单元、护士站以灯光色彩标志区分不同部门。

为残疾人专用的设施,包括停车位、卫生间等均设有国际残疾人使用标志。 各类工程管道网均按国家有关标准涂刷不同颜色油漆,便于维修管理。 (六)建筑技术设计

1、采光:根据规范要求充分利用自然采光,大多数病房均有较好的朝向、良好的日照,主要房间的窗地面积均满足以下要求

休息室、值班室等 ≥1/6 病房、示教室 ≥1/7

对无自然采光条件的房间均采用人工照明。 2、通风

本设计充分利用自然通风,所有外窗均设开启窗,对无自然通风条件的房间及走道均设机械通风系统。 (七)人防设计

根据《人民防空地下室设计规范》GB50038—2005、《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-98。

结合地下汽车停车库设计了平战结合6B级人防地下室,人防面积1642平方米。平时为地下汽车停车,战时为人防设施,防护单元设有两个口部,设有简易洗消间,

6

防毒通道,滤毒室,进、排风机房,活门室等设施。

六、结构设计

(一)设计依据及设计计算分析 1、自然条件

基本风压: Wo=0.40KN/m2(重现期取50年) 地面粗糙度为B类

基本雪压: Wo=0.35KN/m2(重现期取50年) 2、设计规范

《建筑结构荷载设计规范》GB50009-2012 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2003 《建设工程设计文件编制深度规定》

3、设计要求

建筑结构安全等级:二级,结构设计使用年限为50年;

本工程结构耐火等级为一级; 本工程地基基础设计等级为甲级。 4、结构抗震设计

建筑场地处于抗震设防基本烈度6度区,设计基本地震加速度值0.05g,设计分组为第一组。场地类别为Ⅱ类,特征周期为0.35s。

本工程为新建病房大楼,属乙类建筑,按照抗震规范要求,地震作用按6度计算,抗震措施按7度设防。

该楼为框架—剪力墙结构,主屋面高度约为65m,结构层数为17层(其中含有1层技术层),主要层高为4.5m和3.6m,柱网比较规整,纵向主要柱距7.8m,横向主要柱距7.8m、7.5m和6.3m。框架部分抗震等级为二级,剪力墙部分抗震等级为二级。

5、荷载取值

楼、屋面活荷载按GB50009-2012选用:

办公、病房、值班 2.0KN/m2 电梯厅、走廊、门厅、会议 、浴厕 2.5KN/m2 有分隔的蹲厕卫生间 8.0 KN/M2 设浴缸及坐厕卫生间

4.0 KN/M2

疏散楼梯 、大会议室 3.5KN/m2 库房(含药库、血库)、资料 5.0KN/m2

7

手术室 3.0KN/m2 消毒室 5.0KN/m2 电梯机房 7.0KN/m2 不上人屋面 0.5KN/m2 填充墙荷载:

240厚KPI型多孔砖外墙

4.5KN/m2

120厚轻质砂加气混凝土砌块内墙 2.2KN/m2 轻质隔断墙板 1.2KN/m2 玻璃幕墙

0.8KN/m2

人防地下室等效静荷载标准值

类别 核6级人防等效 核6级人防等效 静荷载标准值(KN/m2) 类别 静荷载标准值(KN/m2) 顶板 70 出入口临空墙 160 外墙 60 开敞式防倒塌棚架垂直荷载 50 底板 25 开敞式防倒塌棚架水平荷载 15 门框墙 240

6、结构计算

本工程采用中国建筑科学研究院的PKPM、SATWE系列(2010年版)软件计算。该病房大楼为高层建筑,分析计算结果如下:

(1)、结构位移: a、X方向:

地震力作用下最大层间位移角=1/2279<规范限值[1/800] 风荷载作用下最大层间位移角=1/9172<规范限值[1/800]

考虑偶然偏心地震作用规定水平力下最大位移/层平均位移=1.04<[1.50] 考虑偶然偏心地震作用规定水平力下最大层间位移/平均层间 …… 此处隐藏:2759字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

建瓯市中西医结合医院设计说明2014.05.26 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/443353.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)