QJ/GD 12.10.009

4.22.1 抗锈性能的检测可以按照4.22.2和4.22.3中的任一种方法进行。 4.22.2 盐雾试验

按照GB/T 2423.17规定进行。

试验条件:温度35 ℃±2 ℃ 、Nacl浓度5%、PH值6.5~7.2。

样品要求:试验样品按正常使用状态放置,平板试验样品需使受试面与垂直方向成30o;试验样

品不能相互接触,确保其他样件上的盐溶液不滴落在样件上。

试验时间:48 h

结果判定:试验结束后洗去样品表面盐沉积物,用蒸馏水漂洗,放置1 h~2 h后变压器的外壳、硅

钢片、端子应不出现腐蚀,外壳边角处允许有轻微锈迹,硅钢片表面不允许出现生锈现象。

电源变压器除有特殊要求外,一般不做长霉试验。长霉等级不应超过二级。 4.22.3 铁制件抗锈蚀能力

将试件浸入三氯乙烷中历时10 min,清除其表面的油脂,然后将试件浸入10%的氯化氨水溶液中,温度在20 ℃±5 ℃, 历时10 min,取出甩掉溶液水珠,不需干燥,再把试件放入温度为20 ℃±5 ℃,具有饱和湿度的箱子内,历时10 min后,取出放入加热箱中,在温度100 ℃±5 ℃下,干燥10 min。

取出检查, 试品表面应无锈蚀。 4.23 裕量核查及售后环境模拟

变压器初级加380 VAC,次级接额定负载,变压器在15 min中内能保护,故障消除后变压器应无损坏且电性能完好。 5 检验规则 5.1 入厂检验

根据QJ/GD 40.01.011规定确定抽样方案,入厂检验项目见表4。 5.2 型式试验

按QJ/GD 40.01.011规定进行,型式试验项目见表4。

表4 试验项目

入厂检验 型式试验 AQL/n(Ac,Re) 缺陷类别 试验方法 √ √ √ √ √ √ √ 1(0,1) 1(0,1) 1(0,1) 2.5 2.5 B B B B C 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 序号 1 2 3 4 5 试验项目 漆包线的材料要求 硅钢片 屏蔽罩结构 认证要求 尺寸、结构

12

QJ/GD 12.10.009

表4 (续)

序号 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 有害物质含量 外观 内部结构检查 振动 电磁噪声 温升试验 绝缘电阻 电气强度 倍频倍压试验 直流电阻 低温试验 湿热试验 过负荷试验 短路及过载保护-对采用一次性热熔体保险的19 电源变压器 短路及过载保护-对采用PTC保险的电源变压20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 器 短路及过载保护-可恢复保险(PTC)试验 负载下的输出电压和输出电流 空载输出电压和输出电流 引出线 内部布线 可焊性 拉力(入厂检验) 拉力(型式检验) 阻燃性 耐热试验 盐雾试验 铁制件抗锈蚀能力 裕量核查及售后环境模拟 标志、包装 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 1(0,1) 1(0,1) 2.5 2.5 1(0,1) (0,1) 1(0,1) 4.0 4.0 1(0,1) 1(0,1) 2(0,1) 1(0,1) 2(0,1) 4.0 B B B B B B B C C B B B B B D 4.13.2 4.13.3 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19.1 4.19.2 4.20 4.21 4.22.2 4.22.3. 4.23 6.1 6.2 √ 1(0,1) B 4.13.1 试验项目 入厂检验 型式试验 AQL/n(Ac,Re) 缺陷类别 试验方法 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 1(0,1) 4.0 1(0,1) 1(0,1) 1.0 1(0,1) 1.0 1.0 1(0,1) 2.5 1(0,1) 2(0,1) 1(0,1) A D B B B B A A B B B B B 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 注 1:“√”表示应检项目。 注 2:缺陷类别“A、B、C、D” A:零缺陷控制项目(安全/特别故障) B:重要控制项目(会使整机出现主要性能故障) C:主要控制项(一般性能指标) D:次要控制项(外观/包装及其它轻微控制项) 6 标志、包装、运输和贮存

13

QJ/GD 12.10.009

6.1 标志 6.1.1 产品标志

电源变压器铭牌参照GB 19212.7,主要应包含如下内容: ——生产厂家商标; ——电源变压器型号;

注:若厂家型号与公司型号不一致时,应同时标注两个型号,见图4、图5。

——额定频率,Hz;

——额定电源电压或额定电源电压范围,V; ——额定输出电压,V;

——额定输出电流,可作为额定输出的另一种标志方式,A; ——额定输出,VA或kVA;

——外壳防护等级,以IPXX标志(IP00或普通变压器可以不标志); ——3C认证号及标记。

认证标识,应符合技术图纸规定的认证要求,并且在LCDF清单中应有相应的认证报备。 铭牌中不得标有生产厂家的名称及联系电话。电源变压器底壳上应刻能代表生产厂家的字母。 标志应清晰持久,分别用沾水湿布擦拭15s,再用浸过汽油的布擦拭15s来确定。通过所有试验后,标志仍应清晰明了,标志牌不能被轻易揭去,也不应发生卷边现象。

电源变压器铭牌示意图如图1,铭牌不可采用中文字样。

为方便物料管理,在铭牌的右下角增加附加信息(见图5),附加信息的内容为完整的物料编码。对型号相同,外形相同的变压器,应以铭牌的丝印颜色、底色或加框等方式作区分。

例如:型号同为57X25D的变压器,存在两种线长,编码分别为43110240和431102401。

(厂家商标) (厂家型号)

(公司型号)

(额定输入电源,例如:)220V 50Hz

(额定输出1) 12V 400mA

(额定输出2) XXV XX mA

(输出功率) XX VA

(IPXX)

(3C认证标记及认证号)

图4 不带引线电源变压器铭牌示意图(不可采用中文字样)

14

QJ/GD 12.10.009

注:“附加信息”的外框在铭牌上不体现。

(厂家商标) (厂家型号) (公司型号) (额定输入电源,例如:)220V 50Hz (额定输出1) 12V 400mA (额定输出2) XXV XX mA (输出功率) XX VA (IPXX) (3C认证标记及认证号) 附加信息 图5 带引线电源变压器铭牌示意图(不可采用中文字样)

6.1.2 包装标志

在电源变压器最外包装上,应清楚地标明制造厂、产品型号、数量、生产日期和物料编码,出厂检验合格章。

环保标识(如:RoHS标识)应符合QJ/GD 12.12.004要求,适用于有有害物质含量要求的电源变压器。 6.2 包装

电源变压器应做防潮防震包装, 包装箱应该注明,最高堆层要求,并且每箱包装箱内应附厂家出厂检验报告书。 6.3 运输和贮存

变压器在运输和贮存过程中,应有防止压坏和受雨雪淋袭的措施。

15

QJ/GD 12.10.009

第二部分 高频变压器

1 范围

本部分规定了高频变压器的技术要求、试验要求和方法、检验规则,标志、包装、运输和贮存。 本部分适用于我司空调器使用的高频变压器。 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 1094.2 电力变压器:第2部分 温升

GB/T 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 试验A 低温 GB/T 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 试验B:高温

GB/T 2423.3-2006 电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 试验Cab:恒定湿热试验 GB/T 2423.17 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka:盐雾试验方法

GB/T 5169.5-2008 …… 此处隐藏:2231字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

格力企业变压器检验标准 - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/442994.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)