导读: 预埋管、预埋孔中心位置 插 筋 中心线位置 外露长度 预埋螺栓 外露长度 中心线位置 预 留 洞 尺寸 4.1.21模板的允许偏差 中心线位置 3 5 +10,0 2 +10,0 10 +10,0 高层建筑主体现浇结构模板安装必须严格按照结

预埋管、预埋孔中心位置 插 筋 中心线位置 外露长度 预埋螺栓 外露长度 中心线位置 预 留 洞 尺寸 4.1.21模板的允许偏差

中心线位置 3 5 +10,0 2 +10,0 10 +10,0 高层建筑主体现浇结构模板安装必须严格按照结施模板图进行,将误差控制在允许范围之内,以确保建筑主体的几何尺寸符合设计要求。主体现浇结构模板安装的允许偏差如表所示。

模板的允许偏差

项 目 轴线位置 底模上表面标高 截面内部尺寸 基 础 柱、墙、梁 全高≤5m 全高>5m 相邻两板表面高低差 表面平整度 4.1.22模板拆除时混凝土强度要求

主体工程现浇结构的模板及其支架拆除时的混凝土强度,应符合设计要求。如设计没有明确要求时,应符合规范规定:

1)侧模,当混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而损坏后,方可

拆除。

2)底模,当混凝土强度符合下表所示规定时即可拆除。

模板拆除时混凝土强度要求

结构类型 结构跨度(m) 设计混凝土强度标准值的百分率(%) 允许偏差(mm) 5 ±5 ±10 +4,-5 6 8 2 5 层高垂直度 - 6 -

≤2 板 >2,≤8 >8 梁、拱、壳 >8 悬臂构件 4.1.23商品混凝土

- ≤8 ≥50 ≥75 ≥100 ≥75 ≥100 ≥100 主体工程结构采用商用混凝土,为了确保其供应质量,施工单位应了解商品混凝土搅拌站的质量保证体系,提出本工程需要的混凝土等级和标准,同时还应了解混凝土配合比及其所用材料的品种和质量情况。

4.1.24泵送上品混凝土配合比

商品混凝土运到现场后,主要利用泵车输送到浇注地点。泵送混凝土的配合比,应符合下列规定:

1)骨料最大粒径与输送管内径之比,碎石不宜大于1:3,卵石不宜大于1:2.5;通过0.315mm筛孔的砂不应小于15%;砂率宜控制在40%~50%;

2)最小水泥用量宜为300kg/m3; 3)混凝土的坍落度宜为80~180mm; 4)混凝土内宜掺加适量和外加剂。 4.1.25泵送混凝土施工要求 采用泵送混凝土应符合下列规定:

1)混凝土的供应,必须保证输送混凝土的泵能连续工作;

2)输送管线宜直、转弯宜缓,接头应严密,如管道向下倾斜,应防止混入空气,产生阻塞;

3)泵送前应先用适量的与混凝土内成分相同的水泥浆或水泥砂浆润滑输送管内壁;预计泵送间歇时间超过45min或当混凝土出现离析现象时,应立即用压力水或其他方法冲洗管内残留的混凝土;

4)在泵送过程中,受料斗内应具有足够的混凝土,以防止空气阻塞管道。 4.1.26商品混凝土坍落度

为了确保商品混凝土的质量,在输送商品混凝土的过程中,如发现混凝土的

- 7 -

坍落度过小,喂料困难时,可向搅拌筒内加入与混凝土内水灰比相同的水泥浆,经充分搅拌后再喂料。在任何情况下都不准向混凝土拌合物中任意加水以增大其坍落度。

4.1.27施工缝处的混凝土施工

施工缝的位置应按设计或规范确定。在施工缝处继续浇筑混凝土时,应符合下列规定:

1)已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2N/m2;

2)在已硬化的混凝土表面上,应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱的混凝土层,并须充分湿润和冲洗干净,且不提积水;

3)在浇筑混凝土前,宜先在施工缝处铺一层水泥浆或与混凝土成分相同的水泥砂浆;4.1.28混凝土的浇捣

混凝土必须震捣密实。应安排有经验的混凝土工掌握振捣器。浇捣混凝土应填写施工纪录,其格式可按照《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002附录四。

4.1.29混凝土的养护

对已浇筑完毕的混凝土,应加以覆盖和浇水,其时间一般不得少于7d,对掺有缓凝型外加剂的混凝土,不得少于14d。浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态不变。

4.1.30现浇混凝土结构的允许偏差 允许偏差应符合下表规定。

现浇混凝土结构的允许偏差 项目 基础 独立基础 轴线位置 墙、柱、梁 剪力墙 层高 垂直度 >5M 全高(H) 10 H/1000且≤30 ≤5M 允许偏差(mm) 15 10 8 5 8 - 8 -

层高 标高 全高 截面尺寸 电梯井 井筒全高(H)垂直度 表面平整度 预埋件 预埋设施中心线位置 预埋螺栓 预埋管 预留洞中心线位置 4.1.31混凝土结构验收文件

主体工程混凝土结构验收时,施工单位应提供下列文件和记录: 1)设计变更和钢材代用证件; 2)原材料质量合格证件;

3)钢筋及焊接接头的试验报告; 4)混凝土工程施工纪录; 5)隐蔽工程验收纪录; 6)检验批报验资料; 7)分项工程质量评定纪录; 8)工程的重大问题处理记录; 9)其他有关文件及记录。 4.1.32混凝土结构验收标准

井筒长、宽对定位中心线 ±10 ±30 +8,-5 +20,0 H/1000且≤30 8 10 5 5 15 混凝土结构工程的验收,除检查上述文件和记录外,尚应按国家标准《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2001)与《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)进行外观抽查。当技术资料和外观检查均符合国家标准的要求时即可验收。验收时,应履行相应验收程序,并办理相应验收手续。

4.2砖砌体结构 4.2.1砖砌体工程材料

砖砌体工程所用的材料按国家标准、部颁标准或出厂合格证验收。对材质如

- 9 -

有怀疑时,应经检验合格后,才能使用。

4.2.2锚拉筋

根据建筑平面,砖砌体与框架柱、构造柱以及混凝土墙的连接处,应用锚拉筋连接。锚拉筋伸入砖墙的长度应按设计规定施工。

4.2.3构造柱

根据建筑平面,在砖墙内设置混凝土构造柱,构造柱的底部钢筋应锚入混凝土板或梁内,顶部钢筋也就与混凝土板或梁相联接,具体做法按结施图。

4.2.4构造柱施工

所有构造柱均为先砌墙后浇筑混凝土。在浇筑前,应将柱底部的杂物清理干净。构造柱的混凝土必须震捣密实。

4.2.5砖砌体灰缝

砖砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。

4.2.6灰缝的饱满度

砖砌体的水平灰缝的砂浆饱满,实心砖体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%。

4.2.7砖墙的尺寸和位置允许偏差,如下表所示:

砖砌体允许偏差

项 目 轴线位移 墙面垂直度(每层) 全高 >10m 基础顶面和楼面标高 清水墙、柱 表面平整度 混水墙、柱 门窗洞口高、宽(后塞口) 外墙上下窗口偏移 水平灰缝平直清水墙 8 ±5 20 7 20 ±15 5 ≤10m 10 每层 允许偏差(mm) 10 5 - 10 -

度 清水轻游丁走缝 混水墙 10 20 4.2.8砖砌体工程验收资料 砖砌体工程验收资料如下:

1)材料的出厂合格证或试验检验资料; 2)砂浆试块强度试验报告;

3)砖砌体工程质量评定纪录(包括检验批、分项工程); 4)技术复核纪录; 5)隐蔽工程验收纪录; 6)技术问题处理纪录。 5.其他

5.1按主体结构完成的完整概念,主体工程完成应包括砼工程、砌体工程(不包括抹灰)、门窗框安装等工程的完成;

5.2前流行的作法,砼工程完成即进行主体结构分部工程的验收。如此之作,本属于主体工程组成部分的砌体工程、窗框的安装工程,则应另行组织验收。

5.3主体结构验收,应由总监理工程师组织并主持,施工、设计、建设单位等参加;建设行政主管部门的委托的质量监督机构,由建设单位邀请参加但不得主持会议,仅就验收会议程序的合法性和实体质量抽检情况,表述其意见。

- 11 -

< …… 此处隐藏:1488字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

民用建筑主体结构(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/442811.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)