导读: Q/GD001 1122.5.2005 5) 电流互感器回路负载符合要求; 6) 各小开关、电源小刀闸电气接触良好; 7) 屏体接地母线铜排、测控装置、通讯设备接地良好; 8) 工作电源及通信通道防雷抗干扰情况良好。 10.2 系统功能验收

Q/GD001 1122.5.2005

5) 电流互感器回路负载符合要求; 6) 各小开关、电源小刀闸电气接触良好;

7) 屏体接地母线铜排、测控装置、通讯设备接地良好; 8) 工作电源及通信通道防雷抗干扰情况良好。 10.2 系统功能验收 10.2.1 四遥传动验收

(1) 遥信正确性检查,包括:

1) 检查断路器、隔离开关、接地刀闸变位正确; 2) 检查主变抽头档位正确; 3) 检查设备内部状态变位正确。

(2) 遥测正确性检查,包括:

1) 电压互感器二次回路压降和角差的测量;

2) 电压120%、100%、75%、50%、25%、0量程精度检查; 3) 电流120%、100%、75%、50%、25%、0量程精度检查; 4) 有功功率120%、100%、75%、50%、25%、0量程精度检查; 5) 无功功率120%、100%、75%、50%、25%、0量程精度检查; 6) 非电量变送器120%、100%、75%、50%、25%、0量程精度检查; 7) 频率110%、100%、90%量程精度检查。

(3) 遥控正确性检查,包括:

1) 断路器/母联开关遥控分合检查; 2) 可控刀闸遥控分合检查。

(4) 遥调正确性检查,包括:

1) 有载调压变压器分接头升/降遥调检查; 2) 有载调压变压器分接头急停检查。

10.2.2 间隔层功能验收

间隔层功能验收主要包括但不限于下列验收测试项目: (1) 数据采集和处理,包括;

1) 开关量和模拟量的扫描周期检查; 2) 开关量防抖动功能检查; 3) 模拟量的滤波功能检查; 4) 设定模拟量死区值功能检查; 5) 模拟量和越死区上报功能检查; 6) BCD解码功能检查。

- 14 -

Q/GD001 1122.5-2005

(2) 与站控层通信应正常。 (3) 同期功能检查,包括:

1) 电压差、相角差、频率差均在设定范围内,同期功能检查;

2) 相角差、频率差均在设定范围内,自动检无压功能和电压差超出设定范围同期功能检查; 3) 电压差、频率差均在设定范围内,但相角差超出设定范围同期功能检查; 4) 电压差、相角差均在设定范围内,但频率差超出设定范围同期功能检查; 5) 同期解锁功能检查。 (4) I/O监控单元面板功能检查,包括:

1) 断路器或隔离开关就地控制功能检查; 2) 监控面板开关及隔离开关状态监视功能检查; 3) 监控面板遥测正确性检查;

4) 测控装置能记录所接收的操作命令源地址功能检查; 5) 测控装置遥控出口继电器出口记录功能检查。 (5) 间隔层装置防误闭锁功能检查,包括:

1) 单台测控装置防误闭锁功能检查;

2) 逻辑关联的测控装置之间防误闭锁功能检查。 间隔层装置防误闭锁功能必须符合相关技术规范的要求。 (6) I/O监控单元自诊断功能检查

1) 输入/输出单元故障诊断功能检查; 2) 处理单元故障诊断功能检查; 3) 电源故障诊断功能检查; 4) 通信单元故障诊断功能检查。

10.2.3 站控层功能验收

站控层功能验收主要包括但不限于下列验收测试项目: (1) 站控层微机五防验收

工厂验收可进行功能演示,现场验收需根据项目实际的五防闭锁逻辑逐条验证,必须符合相关技术规范的要求。

(2) 操作控制权切换功能,包括:

1) 控制权切换到远方,站控层的操作员工作站控制无效,并告警提示; 2) 控制权切换到站控层,远方控制无效,并告警提示;

3) 控制权切换到就地,站控层的操作员工作站控制无效,并告警提示。 (3) 与各级调度通信(包括专线通道和网络通道通信),包括:

1) 遥信正确性和传输时间检查;

- 15 -

Q/GD001 1122.5.2005

2) 遥测正确性和传输时间检查; 3) 遥控遥调正确性和响应时间检查; 4) 主备远动工作站数据库同步性检查; 5) 远动工作站初始化期间数据传送检查; 6) 远动工作站遥信变位历史记录检查; 7) 通信故障,站控层设备工作状态检查。 (4) 电压无功控制功能,必须满足以下基本要求:

1) 工作状态上报及远方投入/退出功能检查; 2) 主变过负荷闭锁变压器档位调节功能检查; 3) 保护动作闭锁电压无功功能检查;

4) 母线电压在目标范围内,电抗器和电容器投切、主变压器分接头调节功能检查; 5) 母线电压高于/低于目标值,电抗器和电容器投切、主变压器分接头调节功能检查; 6) 母线电压高于/低于合格值,电抗器和电容器投切、主变压器分接头调节功能检查; 7) 母线电压无功控制投入和切除功能检查; 8) 优先满足电压要求或优先满足无功要求功能检查; 9) 断路器处于断开状态,闭锁电压控制功能检查; 10) 设备处于故障或检修闭锁电压控制功能检查;

11) 主变压器分接头退出调节,电抗器和电容器协调控制功能检查; 12) 电压无功控制对象操作时间、次数、间隔等统计功能检查。 (5) 画面生成和管理:

1) 在线检修和生成静态画面功能检查; 2) 在线增加和删除动态数据功能检查; 3) 站控层工作站画面一致性管理功能检查; 4) 画面调用方式和调用时间检查; 5) 画面硬拷贝功能检查;

6) 后台软件数据库、画面修改,主备机同步。 (6) 报警管理:

1) 保护动作,声、光报警和事故画面功能检查; 2) 报警确认前和确认后,报警闪烁和闪烁停止功能检查; 3) 报警确认后,若异常信号未消除,再次启动告警功能检查; 4) 事故分闸与人工操作变位告警区分的检查;

5) 事故报警和预告报警的分层、分级、分类处理功能检查。 (7) 事故追忆:

1) 事故追忆不同触发信号功能检查;

- 16 -

Q/GD001 1122.5-2005

2) 故障前1min和故障后2min时间段,模拟量、开关量追忆功能检查; 3) 事故追忆的时间跨度和时间间隔的设定功能检查。 (8) 在线计算和记录:

1) 检查电压合格率、变压器负荷率、全站负荷率、站用电率、电量平衡率; 2) 检查变压器主要设备动作次数统计记录; 3) 电量分时统计记录功能检查;

4) 电压、有功、无功年月日最大、最小值记录功能检查。 (9) 历史数据记录管理:

1) 历史数据库内容和时间记录顺序功能检查; 2) 历史事件库内容和时间记录顺序功能检查。 (10) 打印管理:

1) 事故打印和SOE打印功能检查; 2) 操作打印功能检查; 3) 定时打印功能检查; 4) 召唤打印功能检查。 (11) 与第三方设备的通信:

1) 与数据通信交换网数据通信功能检查;

2) 与保护管理机及其他智能设备数据交换功能检查。 (12) 系统自诊断和自恢复:

1) 主操作员工作站故障,备用操作员工作站自动诊断告警和切换功能检查,切换时间测量; 2) 远动工作站(主机、备用机)切换功能检查,切换时间测量;

3) 冗余的通信网络或网络交换机故障,系统自动诊断告警和切换功能检查; 4) 站控层和间隔层通信中断,系统自动诊断和告警功能检查。

10.2.4 UPS(含逆变器)装置功能检查

1) 交流输入电源失压,UPS(含逆变器)自动切换至直流逆变输出功能检查; 2) UPS双机切换检查; 3) 故障告警信号检查;

4) 交流旁路投入,电源同步性检查; 5) 实际容量和负荷率检查。

10.2.5 GPS对时功能检查,包括

1) 主时钟及扩展单元各类输出信号技术指标试验; 2) 时间保持单元技术指标试验; 3) 故障报警功能试验;

- 17 -

Q/GD001 1122.5.2005

4) 切换功能试验;

5) 需授时装备对时精度试验。

10.3 系统性能测试

变电站自动化系统的性能试验 …… 此处隐藏:2188字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

广东电网公司变电站自动化系统验收规范(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/442414.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)