Q/GD001 1122.5-2005

7.2.2.1 系统文件及资料 包括以下内容:

1) 系统硬件清单及系统配置情况;

2) 设备随机技术资料、检验报告和出厂合格证书; 3) 设备型式试验报告; 4) 工厂预验收测试报告; 5) 合同技术协议;

6) 技术联络会纪要及备忘录(技术部分);

7) 设计变更说明文件(系统设计有变动的情况下有效); 8) 工厂验收申请报告。 7.2.2.2 工厂验收测试项目

工厂验收测试项目由生产厂家参照本规范第10节所列内容选取并报请验收工作组审批,至少应包括硬件检查、功能测试、性能测试、连续通电测试等内容以及验收工作组提出的其他测试内容。

工厂验收测试中,如某项测试内容涉及到被测点数较多时,可采取抽测方式进行。当采用抽测方式进行测试时,每项抽测点数不得少于该项被测点数总量的三分之一。被抽测的项目必须全部合格,否则该项测试应改为逐点全部测试。 7.3 工厂验收流程

工厂验收流程主要步骤如下,详细流程见附录A(附图一:工厂验收流程)。 7.3.1 工厂验收条件具备后,验收工作组开始进行工厂验收;

7.3.2 严格按审核确认后的验收大纲所列测试内容进行逐项测试、逐项记录;

7.3.3 在测试中发现的缺陷和偏差,允许生产厂家进行修改完善,但修改后必须对所有相关项目重

新测试;

7.3.4 测试完成后,编写验收报告,并报验收工作组确定工厂验收结论。 7.4 工厂验收报告

工厂验收结束后,由验收工作组和生产厂家共同签署工厂验收报告,对出厂验收的结果作出评价。若产品还存在缺陷和偏差时,应在工厂验收报告中提出要求及完成期限,由生产厂家负责处理。

工厂验收报告应包含以下内容: 1) 工厂验收缺陷和偏差记录; 2) 工厂验收测试记录及分析报告; 3) 工厂验收结论;

4) 工厂验收遗留问题备忘录(应包含现象描述、解决方案和预计解决时间); 5) 工厂验收大纲。

- 9 -

Q/GD001 1122.5.2005

7.5 工厂验收标准

工厂验收达到以下要求时,可认为工厂验收通过: 7.5.1 系统文件及资料齐全;

7.5.2 所有软、硬件设备型号、数量、配置均符合项目合同技术协议的要求; 7.5.3 工厂验收结果必须满足本规范要求;无缺陷项目;偏差项目总数不得超过5项。 7.6 验收说明

7.6.1 对于110kV变电站自动化系统改造项目:同型号的110kV变电站自动化系统已经过系统、完善

的工厂验收测试,并在现场成功投运者,其工厂验收可简化。项目验收组织单位可以不组织验收工作组对设备进行工厂验收,但生产厂家必须按照本规范、《广东电网110~220kV变电站自动化系统技术规范》及项目技术协议的要求编制验收大纲,经项目验收组织单位确认后,生产厂家组织技术人员按验收大纲的要求对系统逐项进行测试。测试结果满足验收标准并经项目验收组织单位确认后,设备方可出厂。

7.6.2 对于110~220kV变电站自动化系统新建/扩建项目:同型号的110~220kV变电站自动化系统已

经过系统、完善的工厂验收测试,并在现场成功投运者,其工厂验收可简化。项目验收组织单位可以不组织验收工作组对设备进行工厂验收,但生产厂家必须按照本规范、《广东电网110~220kV变电站自动化系统技术规范》及项目技术协议的要求编制验收大纲,经项目验收组织单位确认后,生产厂家组织技术人员按验收大纲的要求对系统逐项进行测试。测试结果满足验收标准并经项目验收组织单位确认后,设备方可出厂。

7.6.3 上述项目除外的其他项目,项目验收组织单位必须组织验收工作组在设备生产场地对设备进行

工厂验收。 8 现场验收

8.1 现场验收应具备的条件

8.1.1 系统硬件设备和软件系统已在现场完成安装、调试工作;

8.1.2 安装调试单位完成二次回路接线及二次设备的调试工作,完成与现场设备相符的图纸和资料

的编制工作,并已提交建设单位;

8.1.3 与系统相关的辅助设备(电源、接地、防雷等)已安装调试完毕; 8.1.4 安装调试单位已提交现场验收申请报告,并已报验收工作组批准;

8.1.5 安装调试单位已会同生产厂家共同完成现场验收大纲的编写工作,并提前3个工作日提交,

现场验收大纲已由验收工作组审核并确认;

8.1.6 验收工作组在验收前组织有关人员查验四遥联调报告、图纸和安装/调试报告; 8.1.7 验收工作所需各项安全措施已做完备。 8.2 现场验收大纲

- 10 -

Q/GD001 1122.5-2005

8.2.1 现场验收大纲的编制

安装调试单位负责、各生产厂家配合编制现场验收大纲,由验收工作组批准认可并形成现场验收大纲正式文本。 8.2.2 现场验收大纲的内容

现场验收大纲应至少包括以下内容: (1) 系统文件及资料 包括以下内容:

1) 系统硬件清单及系统配置参数; 2) 设备现场安装、调试报告; 3) 系统设计及施工图; 4) 自动化系统现场网络接线图;

5) 变电站四遥信息表(包括事故报警、预告报警的分层、分级、分类处理); 6) 系统备品、备件清单; 7) 专用测试仪器及工具清单; 8) 现场验收申请报告。 (2) 现场验收测试内容

现场验收测试内容必须包含本规范第10节所列全部内容(实际情况下不必进行的测试项目需经验收工作组同意)及验收工作组提出的其他测试内容。现场测试过程不允许采取抽测方式,必须采用逐点全部测试方式。 8.3 现场验收流程

现场验收的流程如下,详见附录A(附图二:现场验收流程) 8.3.1 现场验收条件具备后,安装调试单位启动现场验收程序; 8.3.2 验收组织部门成立验收工作组;

8.3.3 安装调试单位将工程竣工报告、设备资料、试验报告、现场验收大纲及现场验收申请报告等

提交验收工作组审核;

8.3.4 验收工作组按照审核确认后的验收大纲所列测试内容进行逐项测试、逐项记录;

8.3.5 验收中发现的问题经处理后,需由验收工作组重新验收,并确认无遗留问题后填写验收报告; 8.3.6 验收测试完成后,编写验收报告,并报验收工作组确定现场验收结论。 8.4 现场验收报告

现场验收结束后,由验收工作组和安装调试单位共同签署现场验收测试报告。现场遗留问题应在现场验收报告中提出要求及完成期限,由安装调试单位会同生产厂家负责处理。

- 11 -

Q/GD001 1122.5.2005

现场验收报告应包含以下内容: 1) 现场验收缺陷和偏差记录; 2) 现场验收测试记录及分析报告; 3) 现场验收结论;

4) 现场验收遗留问题备忘录(应包含现象描述、解决方案和预计解决时间); 5) 现场验收大纲。 8.5 现场验收标准

现场验收达到以下要求时,可认为现场验收通过: 8.5.1 系统文件、相关图纸及资料完整、齐全;

8.5.2 所有软、硬件设备型号、数量、配置符合技术协议要求;

8.5.3 现场验收各项测试结果必须满足本规范要求;无缺陷项目;偏差项目总数不得超过5项。 8.6 验收说明

8.6.1 对于110~220kV变电站自动化系统新建/扩建项目:同型号的110~220kV变电站自动化系统已

在广东电网经过系统、完善的现场验收测试,并已成功投运者,其现场验收工作可以简化系统性能、稳定性测试的内容,但涉及二次回路相关的系统性能测试内容必须进行严格测试,至少应包括10.3.1中3)、4)、5)、6)、7)和8)条款所列内容;

8.6.2 上述项目除外的其他项目,项目 …… 此处隐藏:3019字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

广东电网公司变电站自动化系统验收规范(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/442414.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)