教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 互联网资料 >

氯碱装置区管道保冷施工方案

来源:网络收集 时间:2026-03-05
导读: 万华工业园氯碱项目土建及安装工程 管道保冷施工方案 批准: 审核: 编制: 中化二建集团有限公司万华烟台氯碱工程项目部 日期: 年 月 日 目 录 一、工程概况???????????????????????1 二、编制依据?????????????????????.? 1 三、施工准备及工艺程????????

万华工业园氯碱项目土建及安装工程

管道保冷施工方案

批准:

审核:

编制:

中化二建集团有限公司万华烟台氯碱工程项目部

日期: 年 月

目 录

一、工程概况???????????????????????1

二、编制依据?????????????????????.? 1

三、施工准备及工艺程??????????????????.. 1

四、施工质量保证体系及控制措施?????????????..3

五、进度控制措施???????????????????? 5

六、HSE管理体系???????????????????.?.6

七、主要施工机具、施工物资及现场管理??????????.10

一 、 工程概述

万华烟台工业园氯碱项目氢气处理、氯气处理、氯气汽化液化、冷冻水站及液氯包装保冷管道共计2600米已经探伤、试压完毕,焊口及管道补漆已完毕,具备管道保冷条件。

根据甲方提供的图纸和数据可知管道保冷材料为聚氨酯管壳,防潮层为0.3mm的CF-100聚乙烯丙纶高分子复合阻燃防水卷材,外护0.5mm厚的铝锌彩钢板。

二、编制依据

《石油化工设备及管道绝热工程设计规范》SH3010-2013; 《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB50185-2010; 《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008; 《万华工业园管道及设备绝热设计规定》

三、施工准备及工艺流程

(一)施工准备

1.熟悉设计单位提供的施工图和设计技术要求,以及配套的施工规范,做出工程量统计和材料申报表;

2.施工人员准备

1)管道保冷工程,需要架子工、保温工和白铁工。在工程开工之前,对入场人员进行园区杜邦HSE管理体系的培训,经考试合格后办理证件方可入场工作;

2)对参加施工的施工技术人员、管理人员和施工人员有针对性的进行施工技术交底和HSE技术交底。

3)对参加施工的人员配备齐全的劳保用品和安全防护用品。

(二)工艺交接及施工工艺流程

1.管道保冷施工是在管道支吊架、固定件及仪表接管已安装完毕,压力试验、吹扫及外表面除锈、防腐等工作已全部完成并经检查合格之后进行的工序。工序交接时,要求填写“隐蔽记录”。

2.保冷层安装

2.1硬质聚氨酯管壳安装

1)硬质或半硬质绝热制品的拼缝宽度不应大于2mm。

2)聚氨酯管壳接缝设置在管道水平位置,不得设置在管道顶部和底部。保冷层要拼接严密,接缝用沥青玛碲脂勾缝,不允许有通缝,缝隙之间错缝至少100mm。

3)硬质聚氨酯管壳用16号铁丝绑扎,间距不应大于400mm。捆扎应用力均匀,松紧适度,使保冷层捆扎后外形应规整。铁丝扣应轻轻砸进保冷层内,不得露出头来,以免刺破防潮层。

4)水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线45°范围内。当采用大管径

1

的多块硬质成型绝热制品时,绝热层的纵向接缝位置应偏离管道垂直中心线位置。 5)保冷管道上的仪表管座、支吊架等附件,必须进行保冷,其保冷层长度不得小于保冷层厚度的4倍或敷设至垫块处,保冷层厚度应为邻近保冷厚度的1/2,但不得小于40mm。 6)管道端部或有盲板的部位,应敷设绝热层,并应密封。 7)管道采用硬质绝热制品时,应留设伸缩缝

8)两固定管架间水平管道绝热层的伸缩缝,至少应留设一道

9)弯头两端的直管段上,可各留一道伸缩缝;当两弯头之间的间距较小时,其直管段上的伸缩缝可根据介质温度确定仅留一道或者不留,伸缩缝留设的宽度应为20mm。 10)保冷层的伸缩缝,应采用软质绝热制品填塞严密或挤入发泡型粘结剂,外面采用50mm宽的不干性胶带黏贴密封。保冷层的伸缩缝外应再进行保冷。

11)膨胀见习的施工,有下列情形之一时,必须在膨胀移动方向的另一侧留有膨胀间隙: ①填料式补偿器和波形补偿器 ②当滑动支座高度小于绝热层厚度时 ③相邻管道的绝热结构之间

④绝热结构与墙、梁、栏杆、平台、支撑等固定构件和管道所通过的孔洞之间。

3、防潮层施工

1)保冷层工序验收合格并办理隐蔽记录;

2)视管道大小,可采用平铺包扎式和螺旋缠绕式两种方法施工,搭接宽度应不小于80mm,搭接处必须粘密实。 A、平铺包扎式:

视管道大小可现场裁剪,施工时将卷材拉紧、贴实、搭接处80mm-100mm内涂上专用搭接剂一层,厚度为0.3~0.4mm B、螺旋缠绕式:

施工时,缠绕搭接处涂专用搭接剂一层,厚度0.3~0.4mm操作时将卷材拉紧,贴实即可。前一卷与后一卷搭接处涂专用搭接剂在搭接处,然后按上述方法继续往前缠绕即可。 3)卷材应粘结牢固、无空鼓、无起层、无翘边、无损坏、卷材与卷材搭接粘接牢固,封边严密

3、金属保护层施工

1)防潮层施工完毕并经隐蔽检查合格后,应及时进行技术外护层的施工。 2)不能出现敞口和漏雨现象。

3)管道金属外护层采用搭接方式,环向搭接室内管道一般部位≥30mm,膨胀缝部位≥50mm,露天和潮湿环境下一般部位≥50mm,膨胀缝部位≥75mm;纵向采用咬口搭接。管道金属保护层的纵向接缝应于管道轴线保持平行,应整齐美观,位置宜在水平中心线下方的15°~45°处,当侧面或底部有障碍物时,可移至管道水平中心线上方60°以内。

4)管道金属保护层的纵向接缝,应采用金属包装带抱箍固定,法兰断口处的端面应用防潮层做成封闭的防潮水结构或用防水胶泥抹成10°-20°的圆锥形状抹面保护层。

2

…… 此处隐藏:300字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
氯碱装置区管道保冷施工方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/442405.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。