[钢筋平法]11G钢筋平法60个经典问题讨论(3)
3>、P40页中柱纵筋搭接长度范围内箍筋应加密,只适用于抗震框架柱、剪力墙上柱和梁上柱三种吗?剪力墙暗柱和砌体结构中构造柱用加密吗?(施工中这点很多人吃不准)
4>、框架梁纵筋有三排时应在什么位置断开?(是ln/3还是ln/4?或是其它?)
5>、剪力墙结构中,顶层暗柱和连梁纵筋收头时应该是梁筋包柱筋还是柱筋包梁筋?
1]、是。注意非抗震屋面框架梁下部钢筋有所不同。 2]、是,已经修正(见11g101-1修正备注)。
3]、凡配有纵向钢筋的构件均适用(不包括配置双向钢筋的墙身或板)。剪力墙暗柱与砌体构造柱的纵筋搭接范围箍筋也要加密。箍筋加密的作用是增强混凝土对钢筋的粘结力,凡是纵向钢筋的搭接,均需要这种增强。 4]、第三排可按ln/4,若“嫌长”可由设计师令行说明。 5]、柱筋包梁筋。
41、1>、有的梁需设置二排钢筋,有人建意:把二排钢筋吊在一排钢筋上,不需和箍筋绑扎,只保证其位置。是否可以? 2>、一、二排钢筋的允许最大间距是多少?
1]、无论采用何种方法,应保证二排筋在浇捣混凝土时不发生位移。如果简单地“吊”住,浇注混凝土时有上浮的可能性。
2]、二排筋与一排筋越接近,二者合力中心的位置越高,所产生的抗力越大。但二者有最小间距要求,以保证混凝土对两排筋均实现可靠粘接。设计时,梁的有效高度也是按以上两个原则考虑的。因此,两排筋通常只有最小净距要求,而无最大间距规定,当然可以这样理解,最小净距即为(设计者考虑的)最大间距。
42、箍筋的功能有三:一是受剪,二是受扭,三是固定纵向钢筋。由此可推论箍筋弯折内径应稍大于或等于角筋半径,同时要大于或等于钢筋的最小弯折半径(与钢材的性能有关)。
43、剪力墙是为了抵抗横向地震作用力而设。多层结构的柱基本能够满足抗力要求,一般不需要设置剪力墙。现在多层或小高层住宅采用的结构方式,不属剪力墙结构,应属异型框架结构,其适用的规程正在编制。
44、1]、通长筋源于抗震构造要求(见GB50011-2001第6.3.4条),对于一、二级抗震等级梁上部不应少于2根直径14的钢筋。
2]、通常梁支座负弯矩筋直径都大于14,所以,在1/3跨处断开后,需要与规范需要的2根不小于14的钢筋搭接(每跨搭接两处)。但是,设计工程师通常将所配负弯矩筋其中的两根角筋直接用做通长筋,不再改换小直径,所以,该筋可以在跨中1/3范围的任意位置进行搭接(每道钢筋每跨搭接一处),只要在该范围内,并不要求两根钢筋的搭接位置一定要对齐。
45、1]、框架受横向作用(如地震作用)时,框架梁下部钢筋在支座部位受拉、压反复作用,并非仅仅受压。
2]、弯锚时规定直钩长度为15d,没有规定要大于15d。
3]、不能以满足钢筋弯锚时的直锚段长度要求为标准确定柱截面高度,在既定
柱截面高度下如果不能满足直锚段长度,应在选配钢筋时采用较小直径的钢筋。 46、框架梁在支座或主次梁相交处(梁顶面标高一致),箍筋的设置有以下两种做法,哪种更合理:
1]、降低主筋在下的梁的全部箍筋高度
2]、仅降低相交处箍筋高度,即支座附近和跨中部分梁主筋保护层不一致,且钢筋在高度位置有一个相对明显的弧度
第1种方法比较合理。但如果设计方面按双筋考虑的话,梁计算高度就应减去一个纵筋直径。
当设计者对两向交叉的梁计算时,如果对梁有效计算高度多减去一个(与其交叉的梁的)纵筋直径,那么两个方向的梁可上下正常交错,但这样做有些“可惜”,因为尽量利用既定梁高度是设计者的普遍心理。于是,这个棘手的事情就留给了施工方面。当梁侧面与柱边缘不一平时,可将另一方向来梁的交叉钢筋入节点后斜向抬高(或斜向压低)越过钢筋,这样不影响节点外梁钢筋的正常构造,但施工将变的复杂 47、
1>、柱在阀板基础处的锚固问题,柱在基础梁内锚固的部分,是否有柱箍筋,如有间距应该怎样布置?
2>、剪力墙用于定位的水平梯子筋可否代替剪力墙水平筋(施工中经常这么做),如果可以代替,是否可以等强代替,搭接应该怎样搭接?
3>、工程中框架梁的高宽比很小即相对来说,梁宽较大,设计意图为提高大开间房间净空,但有的部位出现框架梁比框架柱宽的问题,以前的施工中梁比柱宽的很少,一般认为柱包梁,梁包柱是否合理,如果这样是否为梁钢筋直接穿过柱,锚入端柱或剪力墙,如果端柱也比梁窄怎么办?
1]、一般基础梁比柱窄,虽然构造上采用加侧腋的方式做到“梁包柱”,但柱纵筋在基础梁高范围仍需箍筋固定。箍筋用非加密区间距,可以不用复合箍。 2]、无所谓代替,只要与水平筋同规格同构造,可为水平筋,否则不可。 3]、梁比柱宽时,十子相交梁在柱的四角、丁字相交梁在一横中部柱宽范围,要附加“入柱”箍筋。
48、框架梁有上部支座三排钢筋,第3排钢筋长度如何计算? 设计者应做交代。
如果设置三排,可能第一排1/3跨度打不住,若如此,第一排要按设计者意图加长,第二排取1/3跨度,第三排取1/4跨度。
49、钢筋的“预算长度”和“下料长度”是两回事。“预算长度”按各段细部尺寸加起来即可,若是HPB235钢筋则两头要加180度弯钩(12.5d)。
而“下料长度”则需要在“预算长度”的基础上,扣减钢筋加工时的“弯曲伸长值”的影响。“弯曲伸长值”与弯曲的角度有关,与钢筋的直径有关。具体数值和处理方法,可参看《钢筋工》等书。 50、框架柱在加密区的焊点‘不宜’怎么理解?
1]、焊接后,理论上已经为一根钢筋,而且做破坏试验其断点不一定在焊点位置。
2]、但实际上往往做不到,不乏由于人为的因素导致焊接质量存在严重隐患的事例,而其失效概率中又未考虑人为不利因素。因此,对我国建筑施工人员的焊接技术和质量谁也不敢过高估计。
3]、严格控制焊接部位和接头百分比,是保证结构整体安全的比较有效的手段。 51、例如:当设计在梁上部钢筋设两排时,要是梁面够宽第二排钢筋也放在第一排时钢筋间距也满足时,能否把第二排钢筋(长度不变)提上来放在第一排? 设计原则是这样的,但施工单位无改动设计的权利。设计者把能够在一排放得下的钢筋排成两排,如果是有意识这样做的话,不排除有特殊考虑的可能。 52、相对独立的异形墙肢配足箍筋后不必加水平分布筋。
53、一根钢筋通常指“一跨”或“一层”中的某根钢筋。结构中任何连接都不会绝对不允许,要掌握“不应”、“不可”、“不宜”在“度”上的区别。 54、根据规范要求,非框架梁和非抗震的框架梁可在近支座1/3跨度连接,抗震框架梁可在此范围但要避开梁端箍筋加密区。
55、不小于250指“受力钢筋”的搭接,对架力筋保证总有一根箍筋同时与这两根相错150的钢筋相交叉并绑扎即可。
56、起点定在450而不是430,应该是结构中的“取整”传统;为什么定450而不是取整定为400,应该是楼板与梁身形成阴角本身具备的较强约束刚度可以非常有效地阻止梁侧向裂缝的发生。严格执行的话,等于450时,底筋为一排时要加两根侧面构造纵筋,为两排时仅需加一根。
57、单边考虑时,钢筋根数为偶数,50%可行(也必须交错);若为奇数,就无法做到50%。纵筋交错连接的主要目的之一,是为了在抵抗横向地震作用力时,不出现薄弱层面,所以,隔一错一的交错方式是实现整体50%交错的的优选方案。
相邻两根必须交错,不可以两两交错。
58、1》、框架结构中,板 …… 此处隐藏:2030字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣




