[钢筋平法]11G钢筋平法60个经典问题讨论(2)

来源:网络收集 时间:2026-03-04
导读: 要求框架柱纵筋\坐底\,即伸至基础底部纵筋位置。当柱纵筋伸入基础的直锚长度满足锚固长度LaE (La)的要求时,要求弯折12d;当插至基础底部不足LaE (La)时,直段要≥0.5 LaE (La),弯钩为15d 。 2>、但是,目

要求框架柱纵筋\坐底\,即伸至基础底部纵筋位置。当柱纵筋伸入基础的直锚长度满足锚固长度LaE (La)的要求时,要求弯折12d;当插至基础底部不足LaE (La)时,直段要≥0.5 LaE (La),弯钩为15d 。

2>、但是,目前有的设计(或施工)没有强调\坐底\,只是要求框架柱纵向钢筋伸入基础一个锚固长度LaE,或者是规定一个直段长度例如为 45d 。此外,钢筋的弯折长度有定为 10d 的,甚至给出一个常数,例如 200 mm 。也有人说,当框架柱纵向钢筋伸入基础的直段长度满足一个锚固长度时,不必弯锚。 1]、对;

2]、不同部位的安全度是不同的。柱根如果出问题,上边再结实也无用,所以,柱纵筋“坐底”加弯钩,可确保柱根的牢固。至于弯构为10d还是12d,或者干脆200,这不是主要问题,但毕竟有一个比较一致的规定好些。在没有统一规定之前,设计师应该指明弯钩长度;即便有了统一规定,设计师也有权利另行规定。

对柱纵筋的锚固,未发生地震时,即便直锚一个锚长也不会发生问题。但地震发生时,许多构件会进入弹塑性状态,直锚一个锚长的柱纵筋就不一定确保稳固了

22、在图集中,如36页中,所谓的\基础顶面嵌固部位\到底应该怎样定义?柱在JL上是没得说的!那么..如果基础土回填,回填到正负0或是再低一些的位置,回填后,那么那个回填面也是嵌固位置吗!?(如果是,那么是按嵌固部位处理,还是当该断面为楼面来处理?钢筋接头的非连接区又怎样处理?)具体是怎么定义? 如果未设置基础拉梁,基础回填后,刚性地面对柱有“单侧”嵌固作用,但不能作为“嵌固部位”对待。

这个问题可以深入探讨一下,因为很可能有人会接着你的提问往深处提问。 柱根部注写“基础顶面、嵌固部位”系指两种不同的情况。“基础顶面”比较明确,独立基础、交叉梁基础、筏形基础肯定指基础梁或板的顶面,箱形基础肯定指箱基顶板顶面。但“嵌固部位”就需要比较高的结构学识来判定了。“嵌固部位”究竟包括哪几种情况目前并无定论,对这一部分的确认权现阶段实际上掌握在结构设计师手中。

例如:地下室的基础顶面应该是地下室底板顶面,但地下室整体上可以看作一种“基础结构”,其顶板的刚度肯定比楼面刚度大许多,而且室外地坪以下的土对地下室的外墙也有相当程度的嵌固作用,因此,地下室顶板作为柱根部的“嵌固部位”也说的过去。并且,地下室内的中柱如果与地面以上的框架柱作同等对待也有些问题。

再如:埋在土中的基础拉梁对柱有相当的嵌固作用,并且基础拉梁以下至基础顶面这一段柱由于嵌在土中,其受力机理与变形特征要受周围土的影响,因此,将其与地面以上的框架柱作同等对待也有些问题。

因此,正在编制的筏形基础、箱形和地下室基础的平法国家建筑标准设计中,拟提出“基础结构”的概念。主体结构柱的根部拟定义为嵌固在“基础结构”

的顶面,而对于地下室顶板到底板这一高度范围内的中柱和基础拉梁以下至基础顶面这一段柱拟作为“基础结构”中的柱对待。

23、在67页的框支柱封顶的构造图中,有一句“框支柱部分纵筋延伸到上层剪力墙楼板底,原则为能通则通”,通到上一层剪力墙的框支柱纵筋能否代替上一层剪力墙的暗柱或墙体竖向钢筋?从而就可以取消上一层剪力墙与延伸到上层的框支柱纵筋重叠部分的钢筋?

伸上去的目的之一就是代替上部(端柱或暗柱)重叠部分的纵筋。

24、 kzz,kzl一般是在结构的转换层设置!主要用于承受上部未落地的剪力墙,成为剪力墙的基础!kzz和kz没有太大的区别!只是受力大点而以!(剪力.弯矩和轴力);kzl一般看作是偏心受拉构件而kl一般是受弯构件!

25、是不是梁柱整体现浇最佳呢?但梁与柱砼标号不一样,施工起来是很不方便的?施工缝该如何处理呢?

施工不方便可以改革“工法”。施工缝应留在梁顶。

26、一.剪力墙水平筋与异形柱的位置关系(伸入暗柱钢筋内侧,还是包着柱子)?

二.约束边缘柱与构造边缘柱如何区分?

三.当阳台板与楼板不在一个水平线上时,阳台扣筋伸入上返梁的中间(>=0.4lae)还是伸出梁钢筋外侧?

四.剪力墙竖向筋与暗梁的位置关系?(伸入暗梁钢筋内侧,还是包在暗梁钢筋外)

五.异形柱与梁同宽时,梁深入异形柱的钢筋是否打弯;如果直接伸入异形柱钢筋内侧,异形柱钢筋的保护层如何处理?异形柱设计院称为短肢剪力墙,主筋的保护层应该是多少(如果为15mm是不是太少了)? 六.阳台拦板竖向钢筋应放在外侧还是里侧?

1]、对于“一”型暗柱,包着柱子“顺走”;对于异型柱,伸至对边纵筋内侧,直锚长度不够,则弯直钩; 2]、根据不同的构件代号;

3]、弯锚或直锚入现浇楼板均可;

4]、包在暗梁纵筋外侧(与暗梁箍筋在一个层面);

5]、有关异型框架的规范正在编写,可能不再提短肢剪力墙的说法了。梁走异型柱外皮时只能属于“半锚固”(如走T型柱的一竖),扎入异型柱的部分才属于“全锚”(如T型柱的一横),二者要合并计算,若直锚长度不够则弯锚(至纵筋内侧打弯,不影响柱的保护层),保护层厚度应按柱算; 6]、内侧,否则人一推,连人加栏板就都翻出去了。

27、如果说,框架梁伸到剪力墙区域就成了边框梁(BKL)的话,那么,边框梁(BKL)的钢筋保护层是按框架梁的保护层来计算,还是按剪力墙的保护层来取定呢?如果是按剪力墙的保护层来取定的话,会不会造成同一道直通的梁在框架柱(端柱)两边的保护层不一样呢?(这时若有直通筋的话,有点别扭)

问题提得很好,观察问题比较细致。这个问题跟底层柱埋在土中部分与地面以上部分的保护层不一致有些类似。

边框梁有两种,一种是纯剪力墙结构设置的边框梁,另一种是框剪结构中框架梁延伸入剪力墙中的边框梁。前者保护层按梁取还是按墙取均可(当然按梁取钢筋省一点),后者则宜按梁取,以保证钢筋笼的尺寸不变。

柱埋在土中部分的截面b*h应适当加大,即所谓的“名义尺寸”与“实际尺寸”问题。这里面应当体现“局部服从整体”的原则,不是埋在土中的“局部”柱的截面服从地面以上的“整体”柱截面,而是服从整体的钢筋笼的截面。至今为止,尚未查阅到有任何一本著作谈及。我们拟在基础结构的有关技术文件中解决。

由此可见,结构专业的诸多学识和某种学识的诸多当面仍旧存在大量的需要深入研究的课题,有些看似很小,但有实际应用价值。 28、锚固长度怎么定义?

把受拉钢筋安全地锚固在支座中所需要的钢筋长度。

29、1]、通常,设计师不会把力学分析的内力结果提供给施工方面;施工人员基本没有条件进行整个结构体系的力学分析,如此这般,何以要求施工人员判断何处受压何处受拉?当然可以通过一般的结构概念大致判断,但并不准确,可靠性不高,要有长期经验和比较深厚的功底才有把握。另外,梁上部通长筋要按受拉考虑。

2]、11g101-1不是强制标准,但里面肯定含有与规范中强制性内容相同的“具体化”了的内容。如果设计者未选用,就不具备任何功能;如果设计者选用,就是正式的设计文件,是施工的依据。11g101-1编制所依据的规范为设计规范(见总说明),未考虑GB50204-2002的计算方式。

3]、架立筋是“一般”构造需要,通长筋是“抗震”构造需要。架立筋的功能从字面上可知大概,但通长 30、何为4肢和6肢箍

对梁而言,箍筋垂直方向的根数为n根,则为n肢箍。

31、1>.现浇楼梯的施工缝应留置何 …… 此处隐藏:4033字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

[钢筋平法]11G钢筋平法60个经典问题讨论(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/442387.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)