实用标准文案

会烧板子;

? 对可能出现误装、误操作的零、组、部件均应有明显的防错标志。 ? 对非法操作,应有操作警视标志。 8.11 标识设计准则

? 单板接插件、跳线、开关、测试点等应有明显标志,标志不能被阻挡; ? 电源、接地、防静电应有明确标志;

? 设备内电源的标识要求:-48V电源使用兰色电缆,工作正电源使用红色电缆,工作地线使用黑色电缆,保护地使用绿黄双色电缆,电源标识底色为黄色,字体为黑色宋体;高电压有危险的电源标识为红色; ? 简单操作说明、注意事项和简图可印刷或贴在机架门板内侧面;

? 部门或企业要执行统一的图案、色彩、文字、符号、数码标志规定,标识要符合国标、部标、企标; ? 一个产品内相同标识不能表示不同的含义,相同含义只能用一种标识; ? 标志在产品的寿命周期内应长期保持清晰耐用; ? 标志和被标识物位置要对应,不能产生歧义或误解。 9 机柜的协调尺寸及公差 9.1外形协调尺寸及公差 9.1.1 机柜的高度

9.1.1.1 高度的协调尺寸系列

? IEC 60297-2-82规定的机柜高度尺寸系列及其与有效安装空间的对应关系见下表1。

表1

机柜高度 装配空间高度 备注: 1、单位:mm; 2、U=44.45mm; 3、在特殊需要的情况,机柜的高度可以以200 mm为单位进行增减(2*200mm=9U)。 ? 按照ETS 300 119-2-94、ETS 300 119-2-94的规定,中心局和汇接局机柜的标准高度为2200mm,其它端局用机柜的高度可以采用表1中规定的任何值。 ? 按照GR-63-CORE-2002的规定,机柜的标准高度为2125mm或者1825mm。 9.1.1.2 高度尺寸的公差

? 机柜高度的尺寸公差按照正常的加工制造公差。 9.1.1.3 其它要求

? 按照IEC 60297-2-82、ETS 300 119-2-94、ETS 300 119-2-94的规定,机柜的高度应当包括任何脚轮、支撑脚的高度。

800 13U 1000 18U 1200 1400 1600 1800 2000 2200 22U 27U 31U 36U 40U 45U 精彩文档

实用标准文案

? 按照GR-63-CORE-2002的规定,机柜的有效安装空间最少应当是机柜的高度减去250mm。 9.1.2 机柜的宽度

9.1.2.1 宽度的协调尺寸系列

? IEC 60297-2-82规定的机柜宽度见下表2

表2

机柜宽度 备注: 600 800 900 1、单位:mm; 2、在特殊需要的情况下,机柜的高度可以以100mm为单位向两边增减。 ? 按照ETS 300 119-2-94的规定,没有并轨要求的机柜的宽度可以是150mm、300mm、600mm、900mm; ? 按照ETS 300 119-3-94的规定,有并柜要求的机柜的宽度为600mm; ? 按照GR-63-CORE-2002的规定,机柜的宽度为600mm、750mm; 9.1.2.2 宽度尺寸的公差

? 按照GR-63-CORE-2002的规定,机柜宽度尺寸的公差为0/-5mm。 9.1.2.3 其它要求

? 有并柜要求机柜宽度的实际尺寸一定要依靠公差使其小于相对应的协调尺寸;

? 按照GR-63-CORE-2002的规定,有并柜要求的机柜,相邻机柜之间的间距不能小于2mm。 9.1.3 机柜的深度

9.1.3.1 深度的协调尺寸系列

? IEC 60297-2-82规定的机柜高度尺寸系列及其与有效安装空间的对应关系见下表2。

表2

机柜深度 备注: 1、单位:mm; 2、450mm是依据CCITT的C231号推荐标准的,它允许在前面和后面附加操作控制装置、散热盖板,其总深度可增至520mm。 3、在特殊需要的情况,机柜的深度可以以200 mm为单位进行增减(2*200mm=9U)。 ? 按照ETS 300 119-2-94、ETS 300 119-3-94的规定,机柜的深度可以是300mm、600mm; ? 按照GR-63-CORE-2002的规定,机柜的深度可以是450mm、600mm 。 9.1.3.2 深度尺寸的公差

? 机柜深度的尺寸公差按照正常的加工制造公差。 9.2内部装配协调尺寸及公差

400 450 600 800 900 精彩文档

实用标准文案

9.2.1 高度方向

? 机柜在高度方向上与插箱配合的预留孔标准位置协调尺寸及公差见图1所示 ? 机柜在高度方向上与插箱配合的预留孔多孔位置协调尺寸及公差见图2所示

精彩文档

注1、图纸尺寸单位:mm;

注2、A的标准协调尺寸最小为7mm,通常取值为7.9±0.8mm; 注3、在1m范围内,任意两孔之间孔距的公差为±0.4mm;

注4、图中孔的数量为最小值,在实际使用中,可以增加孔的数量,但是不能

减少孔的数量。

图1

注1、图纸尺寸单位:mm;

注2、A的标准协调尺寸最小为7mm,通常取值为7.9±0.8mm; 注3、在1m范围内,任意两孔之间孔距的公差为±0.4mm;

实用标准文案

图2

9.2.2 宽度方向

? 机柜在宽度方向上与插箱配合的协调尺寸及公差见图3所示

注1、图纸尺寸单位:mm。

图3

9.2.3 预留孔的基本尺寸

? 按照GR-63-CORE-2002的规定,预留孔最少应使用M5的螺钉,螺纹咬合最少应当有三牙螺纹。 ? 根据公司的实际情况,建议预留孔使用9mm*9mm的方孔,公差为±0.2mm,同时配合使用M6的浮动螺母。 9.3工程安装尺寸协调尺寸及公差

? 按照GR-63-CORE-2002的规定,机柜底面最少应当有四个孔以满足机柜与水泥地面或活动地板的工程安装要求;当机柜有并柜要求时,这四个孔位置和形状的设计还应当考虑机柜工程并柜安装时的方便。 ? 图4为GR-63-CORE-2002推荐的一个典型设计,除机柜外形尺寸外的尺寸的公差按照加工制造公差。

精彩文档

实用标准文案

注1、图纸尺寸单位:mm;

注2、600*600为机柜的深度、宽度尺寸。

图4

10 机柜空区挡板的设计

10.1 空区挡板的基本尺寸及公差 10.1.1 三种空区挡板的基本形状

? 第一种空区挡板见图5,详细尺寸及公差见表4

图5 ? 第二种空区挡板见图6,详细尺寸及公差见表4

图6

精彩文档

…… 此处隐藏:794字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
实用的标准机柜结构设计的要求规范(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/439268.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)